Název: Musí být v blízkosti každého motoru použit servisní vypínač? Přispěvatel: Georgis Fasulis 07.04.2006, 12:26 Dostal jsem se do zajímavého sporu, ve kterém mi jeden kolega tvrdil, že každý el. stroj (motor pohonu) musí mít v blízkosti servisní silový vypínač, kterým odpojím el. zařízení od síly. Prý nestačí odpojení v rozvaděči, pokud ten je umístěn mimo stanoviště motoru. U pracovních strojů samozřejmě s vypínačem souhlasím. On ale tvrdí, že to musí mít KAŽDÝ motor (příklad - stropní ventilátor). Opírá se přitom o Nařízení vlády z 12.9.2001, kde se říká v §3 - Min. požadavky na bezp. provoz a používání zařízení v závislosti na přísl. riziku vytvářeném daným zařízením - mimo jiné toto: Název: Re: Musí být v blízkosti každého motoru použit servisní vypínač? Přispěvatel: Michal Slabý 07.04.2006, 12:46 Jedná se o Nařízení vlaády 378/01 Sb., které samo o sobě za dodržení všech článků by bylo likvidační pro spoustu firem. Takové nařízení na západ od hranic začalo platit už dříve a sposta tamních firem se těchto strojů zbavila a bohužel hodně se jich dostalo k nám. Název: Re: Musí být v blízkosti každého motoru použit servisní vypínač? Přispěvatel: Josef Pentoda 08.04.2006, 23:45 U strojních zařízení Od 16 A musí být hlavní vypínač na rozvaděči stroje uzamykatelný. Název: Re: Musí být v blízkosti každého motoru použit servisní vypínač? Přispěvatel: Štefan Beláň 09.04.2006, 22:12 Odpojování a spínání řeší ČSN 33 2000-4-46 ed. 2
|