Název: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: matesum 30.01.2009, 20:50
Po zapojení podlahového topení,
(topná rohož pod dlažbu) nám začala hořet pojistka jedné fáze na domě.
Venku před hodinami (60A).
Přišel elektrikář naznal že "je to přetížený" a musí to rozfázovat.
Po půldení operaci bylo vše vyřešeno prý to bude funguvat.
Před cca 20 min to zhořelo zase.
Na dané fázi je zapojen okruh který táhne kuchynsou linku,
(konvice ,  mikrovlnka) a to pdlahové topení.
Nic jiného už na ni nejede.
Ted sem musel zase vyměnit pojistku venku v té litinové sřínce(vím že bych neměl,
ale co mám dělat.)
Vždcky to jede cca 4 - 5 hodin bez problémů a ptom to zhoří.
Může mi někdo poradit?


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Miroš Jan 30.01.2009, 21:05
TO : matesum


Na kvalifikovanou odpověď je málo informací.
1.   Pokud to byla pojistka, tak E33/63A.  Doporučuji elektroinstala ci zkontrolovat revizním technikem. 63A je už dost velký proud na to aby mohl vniknout i jiný problém, třeba požár.  (zle)
2.   Pokud jak Říkáte vyhořela ta pojistka, tak co to udělalo s předřazeným jištěním na ostatních obvodech, ty nevypínají ? :(
3.   Kdo vám  zapojoval topnou rohož pod dlažbou ?
4.   Ten elektrikář měřil proudové zatížení jednotlivých fází?
Doporučuji pozvat odborníka. Zkušený elektrikář vám je schopen závadu odstranit.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: matesum 30.01.2009, 21:21
 (poklona)  za odpověď. zřejmě nezbyde nic jiného než povolat jiného elektrikáře. Nic jiného nevypíná, ani jistič(16A) který jistí tu podlahovku a žádný jiný. V rozvaděči doma mi vevypadne nic. Až ta pojistka venku. Rohož jsem naistaloval sám, a zapojení bylo již připraveno z prodejny,měla kabel který byl již zapojený na normální vidlici do zásuvky. mohu si jako amatér proměřit zda jsem nepoškodil rohož při montáži pod podlahu? Myslím tím zda když změřím např. odpor na konci vidlice zda podle hodnoty mohu poznat že je nekde poškozená rohož nebo je to nesmysl? Jsem autoelektrikář takže základní znalost bych měl ,ale přece jenom 12 V není 220 :(


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Miroš Jan 30.01.2009, 21:56
TO : matesum

Čistě teoreticky si odpor změřit můžete. Záleží na tom jaký Máte měřící přístroj. Dále záleží jaký příkon má zmiňovaná topná rohož.
Jen tak mimochodem, jak je stará ta elektroinstala ce ?
To vám nevypnul ani jistič před elektroměrem ?  ??


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: matesum 30.01.2009, 22:11
nevypnul ani jistič před elektroměrem ani "fíčko" prostě nic. Jen zhoří pojistka venku. Elektrika je komplet nová. Děláme rekonstrukci takže i kompletní rozvody jsou nové. Právě elektriku řešil stejný "odborník" jako dnes opravu.Tak si nejsem jistý jestli nebude chyba někde jinde.Je sice elektrikář, živnostník,ale nevím zda je možné aby takováhle chyba vyvstala po opravě cca 5 hodin.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Petr Doležal 30.01.2009, 22:29
To vypadá na poškozené vedení mezi pojistkami na fasádě a jističem před elektroměrem.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.01.2009, 22:32
zřejmě nezbyde nic jiného než povolat jiného elektrikáře.
Ano, to je řešení.

Rohož jsem naistaloval sám, a zapojení bylo již připraveno z prodejny,měla kabel který byl již zapojený na normální vidlici do zásuvky.
Pak jste nemohl nic pokazit.

mohu si jako amatér proměřit zda jsem nepoškodil rohož při montáži pod podlahu? Myslím tím zda když změřím např. odpor na konci vidlice zda podle hodnoty mohu poznat že je nekde poškozená rohož nebo je to nesmysl?
Nezměříte nic.

Jsem autoelektrikář takže základní znalost bych měl ,ale přece jenom 12 V není 220 :(
Ano s tím mám vlastní zkušenost. V autoelektrice totiž neplatí ani ohmův zákon  (zle)


Jestli vám vybaví pojistka 63A a jistič 16A zůstane v klidu, je něco špatného v instalaci a to zjistíte pouze pečlivou prohlídkou a proměřením odběrů v jednotlivých fázích. Práce pro normálního elektrikáře maximálně na dvě hodiny.

Mimochodem, kontroloval ten elektrikář stav pojistkového spodku inkriminované pojistky? I tam může být pejsek zakopaný ...


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: matesum 30.01.2009, 22:57
jóó pánové tak to na mě už mluvíte španělsky..,   každopádně pořád docházím k závěru že jsem dneska utratil 1800Kč zbytečně a po neděli zavolám jiného elektrikáře ktery snad něco vymyslí.Každop ádně  (poklona)  za tipy a určitě dám vědět jak to dopadlo


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Tomáš Jarovec 31.01.2009, 09:18
Nemyslím, že byste nutně potřeboval jiného elektrikáře. Podle mne postupoval logicky, akorát mohl změřit, v jakém stavu je vedení od pojistek. Můžete ho znovu zavolat jako reklamaci, protože váš původní problém neodstranil.

Kdyby byl poškozený kabel na té jedné fázi aby to vypalovalo tak silnou pojistku, to by se tam musel alespoň krátkodobě ztrácet výkon přes 13 kW. To už by muselo způsobit tepelnou destrukci kabelu a možná nějaké očouzení kolem. Navíc by pak nová pojistka hned shořela.
Mohla by být chyba v nějaké svorkovnici, kde o sebe z nějakého důvodu občas škrtnou svorky.

Nejpravděpodob nější mi ale připdá, že je na té fázi ještě něco silného napojeno, o čem elektrikář neví. Nesouvisí ta doba vyhoření pojistky třeba se zapnutím HDO?


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: matesum 31.01.2009, 11:51
to: Tomáš Jarovec
  (poklona)  jste prostě génius, zeptal jsem se na tu samou otázku elektrikáře,toho co to dělal a zjistil že po sepnutí HDO se ještě přidá přímotop v koupelně a ještě bojler. Tak snad to bude v pořádku.  (poklona)  moc za radu


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Petr Doležal 31.01.2009, 12:12
Ale přesto: To všechno dá dohromady 13 kW ?


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Dingo 31.01.2009, 12:29
Mě stejně nejde do hlavy přoč 63A pojistka shoří a jistič před elektroměrem nevypadne.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Miroš Jan 31.01.2009, 12:58
TO :  matesum


No já bych v prvé řadě prošel tu pojistkovou skříň, a pořádně dotáhnul vodiče. Typuji na volný hliník. Taky je možné že ten pojistkový spodek je tak vyhřátý, že je potřeba ho vyměnit.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: František Šohajda 31.01.2009, 16:47
Chyba bude jak píší kolegové...... .60A pojistka utáhne v paneláku cca 12 bytů!!
A vám to nejde v domě???....Někde chyba jinde a ne přetížení spotřebiči-viz byty!!
Všechno odojte a změřte izolační stav vedení....tam to většinou hned uvidíte!!


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 31.01.2009, 19:14
Jestliže vám padá pojistka v přípojkové skříni, tak nejspíš je jištění provedeno závitovými pojistkami E33 (E27?) a středový pojistkový dotek je vypálený. V přípojkových skříních typu HDS nejsou pojistkové spodky, ale může být vypálená přípojnice nebo jenom středový kontakt pojistky nebo obojí. Případně je volný drát.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: František Kabát 02.02.2009, 14:40
U litinové skříně na sloupu bývá (pokud to již někdo nedemontoval) pertinaxový překryt přes pojistkové spodky. Setkal jsem se s tím, že když je uvnitř vlhko vypálí se v pertinaxu uhlíková cesta. U švagrové to vyhazovalo 50A pojistku.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Petr Doležal 02.02.2009, 16:50
To Matesum:
Až objevíte tu příčinu, dejte nám vědět. Moc nás to zajímá.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Snažím sa pochopit 08.05.2014, 04:33
Asi príčinu stále ešte nenašli  ;D


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Honza Veselý 12.08.2020, 22:08
No protože je přetížená, to dá rozum, inu však proto tam je.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Petr Matuška 13.08.2020, 08:57
Nebuďte spícího draka. Japonci to za II. světové války udělali a dopadli špatně.

Ta původní diskuse skončila před 11 lety.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: David jisteny 25.06.2024, 12:38

Mám podobný problém jak přes kopírák.

Situace:
Jedno fáze
Šroubovací pojistka 25A Hliník
Jistič elektroměru 20 A
Byt fíčko 25 a
Jističe klasika zásuvky 16 a hliník
Světla 10 a hliník

Topení 1. přímotop 2200w v obvodu prvního bytoveho jističe 16 A jede na snizeny vykon 1500 W

Topení 2. přímotop 2200w v obvodu druhého bytoveho jističe 16 A jede na snizeny vykon 1500 W

Ostatní co jede skoro nonstop jako je jeden počítačě router atd max 5A coz je cca 1100w ( A to jsem pocital ty udane hodnoty maximální A na nabíječce co píšou, na router  a nabijecce na notebook který teda jede nonstop)  Jinak u PC a monitoru jsem nenašel max A ale maximální watáž bude dohromady 600 W takže i kdyby dohromady to bylo přehnaně 1100 W  coz pochybuju je malej routrík a notebook  tak dohromady to je 4100w


ať počítám jak počítám tak to vychází na max 19 A
Samozřejmě dvacítkový jistič Netknutý, žádný jistič není spadený Ale 25 A šroubovací se páli jedna za druhou. A to treba behem 15 min

Můžete mi prosím říct co by to mohlo být?


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.06.2024, 12:49
Tak toto se na dálku nedá zjistit.
Chce to RT elektro, s měřáky, a měřit a měřit a měřit.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: David jisteny 25.06.2024, 13:12
Tomu rozumim ale chci Vědět jaké jsou možné příčiny. Protože teď tam mám zapojenou klimu a to má o 100 w míň takže počítejme dvakrát 1400 max

Mě zajímá jestli to dělá kabeláž a jak to eventuelně kabeláž může dělat nebo eventuálně jak to můžeš dělat vypálený spodek šroubovací pojistky. Jde mi o ten princip abych to pochopil.  (poklona)  vám


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Václav Třetí 25.06.2024, 13:56
Špatný dotek pojistky v poj. spodku způsobí její zahřátí a následné přetavení daleko menším proudem, než je její jmenovitý. Zkontrolujte pokud možno ihned po jejím přetavení, jak je teplá. 

Dalším možným problémem může být vadný kabel mezi pojistkovou skříňkou a hlavním jističem domu - u elměru.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.06.2024, 13:59
Tazatel v tom má zmetek.
Píše fíčko 25 A, Jističe 16 A a 10 A a hliník.
Ještě sem neviděl hliník a fíčko pohromadě.
Možná že existuje ale toť otázka. :(


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: David jisteny 25.06.2024, 14:14
Ano jecto matouci Vse je v hliniku. Ano v byte je v rozvadeci ficko 25A


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: David jisteny 25.06.2024, 14:18
Špatný dotek pojistky v poj. spodku způsobí její zahřátí a následné přetavení daleko menším proudem, než je její jmenovitý. Zkontrolujte pokud možno ihned po jejím přetavení, jak je teplá. 

Dalším možným problémem může být vadný kabel mezi pojistkovou skříňkou a hlavním jističem domu - u elměru.

Rozumim s tim spodkem. Pojistka je zhava jako prase. A to mam 500v rukavice damozrejme i tu vnitrni rukavici pri demontazi pojistky.

Muzete mi prosim vysvetlit jaky problem muze byt s kabelazi. Nejake priklady aco to zpusobuje.

 (poklona)  Vam


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.06.2024, 14:23
Takže tam máš síť TN-C-S?

Hliník má jednu nepěknou vlastnost, a to je tečení hliníku při volném spoji, a průchodu proudu.
Jak stará je ta elektroinstala ce?


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: David jisteny 25.06.2024, 14:32
Takže tam máš síť TN-C-S?

Hliník má jednu nepěknou vlastnost, a to je tečení hliníku při volném spoji, a průchodu proudu.

Ano TN-C-S:  zem a faze do bytu. A v byte pres ficko udelana nula.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.06.2024, 14:34
Nafoť pojistku a ty jističe, včetně zapojení odchozího hlinílu, a šoupni to sem.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: David jisteny 25.06.2024, 14:46
https://www.filemail.com/d/reyqzeoujxtdgey


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: David jisteny 25.06.2024, 14:49
https://www.filemail.com/d/afthklrsikefghe

Rozvadec


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: David jisteny 25.06.2024, 14:50
Takže tam máš síť TN-C-S?

Hliník má jednu nepěknou vlastnost, a to je tečení hliníku při volném spoji, a průchodu proudu.
Jak stará je ta elektroinstala ce?

Zazila podle me prvni republiku. V byte nove jistice a rozvadec typuji 5 l stare. Jinak rozvod v hliniku.
To krasna vlastnost hliniku znamena ze kdyz neni nekde dotazeny spoj napr v zasuvce nebo je nekde nalomeny drat ve zdi rekneme tak tam rpochazi proud a diky spatnemu dotszeni tam vznika mnohonasobnejs i proud? Takze kdyby to bylo nedotazena zasuvka uvidim to tam. Ale jelikoz to pali pojistku tak to dela bud vule mezi pojistkou nebo vule treba nedotahle ba jistici u u elektromeru? To by se ale prehrivani projevilo tam a ne na pojistce be?  (poklona)


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.06.2024, 15:35
Ta fotka rozvaděče je mizerná. Není z toho zřejmé, jak je to vlasttnš zapojeno. :(

No pojista je pojistka. Je to E27/25A. Hliník je tam vidět. Jinak je to ale správnej bordel. (zle)


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: David jisteny 25.06.2024, 15:46
Ta fotka rozvaděče je mizerná. Není z toho zřejmé, jak je to vlasttnš zapojeno. :(

No pojista je pojistka. Je to E27/25A. Hliník je tam vidět. Jinak je to ale správnej bordel. (zle)

Ano E27/25A

Hlinik faze do ficka, hlinik zem do mustku a z mustku do ficka. Z ficka do nulovyho mustku. Z ficka 6mm med drat do prvniho jistice a prohlemovano po staru ohlym 6mm med dratem.





Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.06.2024, 15:51
A kde je přívodní vodič PEN připojen?
Z té foto to není zřejmé.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: David jisteny 25.06.2024, 16:07
A kde je přívodní vodič PEN připojen?
Z té foto to není zřejmé.

Jestli je na mysli u tech spodku kterej to je kabel tak to netusim v tom bordelu co je z toho PEN. Jinak v byte to jde na zelenej mustek a znej pak druhym dratem do ficka


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Václav Třetí 25.06.2024, 16:20
Přehřátá pojistka značí nedokonalý spoj mezi ní a pojistkovým spodkem nebo mezi přívodními vodiči a kontakry spodku. To by chtělo vyčistit a opravit. Problém je, že je to stále pod proudem.

Ještě mě napadá jedna možnost kontroly, vypněte dům hl. jističem a osaďte pojistku, zda se netopí  kabelem v zemi krtkům. Setkal jsem se s poškozeným kabelem v zemi, kdy to po osazení pojistkou nějakou chvíli drželo, pak došlo k přetavení. Zkrat byl nedokonalý a náběh proudu chvíli trval.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.06.2024, 16:26
Vlevo nahoře to může být N sběrnice, odchozí vodiče jsou AGYL přeznačené modrým igelitem.
Vpravo jsou odchozí ty samé vodiče, a několik zelenožlutých vodičů.
Ale na těch jističích, to vypadá na nové vodiče CY.
Já to prostě vzdávám.
Větší čurbes sem už hodně dlouho neviděl. (zle)


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Peter Munka 25.06.2024, 17:45
Za nahradu listy pre istice holymi vodicmi by som navrhol udelit cenu za odvahu. Rozvadzac je priserna zlatanina.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: David jisteny 25.06.2024, 20:01
Za nahradu listy pre istice holymi vodicmi by som navrhol udelit cenu za odvahu. Rozvadzac je priserna zlatanina.

Otresny, vyhazu to hodim tam listu takovy minimum.

Dotahnu vsechny F a zkontroluju PEN DOTAZENI. Dotahnu vse v zasuvkach

Ale porad nechapu ze kdyby byl volnej povolenej spoj tak by se to vyhrivalo na tom miste ne? Kdyz pujdu od zadu


Proc mi hori pojistka?

Pujdu od konce

1) Povolenej kontakt v pokojove zasuvce? Problem by se projevil v zasuvce a ne na E27 pojistce venku ne?

2) kdyby byl nedotazenej draz v bytovem rozvadeci na mustku pen nebo nebo nula nebo faze najistici tak se to projevi v rozvadeci v byte ne? Nebo?

3) svorkovnice v elektromeru N a F do bytu nebo N a F  hlavni svorkovnici v celem dome tak se to projevi to prehrivani a povoleni na te svorkovnici co je zaplombovana  v elektromeru ne?


4) povoleny pen z hlavni privodove svorkovnice do elektromeru spoj ve svorkovnici PEN by nebyl zhavej ale zhavil by se spoj v pojistce? Nebo v miste povoleni pen.tak by se netavila preci pojistkaale byl by zhavej povolenej spoj u pen ne? Nebo ny se povoleni pen projevilo na pojiste (drst F)?

5) povoleny spoj mezi hlavni privodivodovou svorkovnici a spodkem sroubovaci pojistky by se projevil preci v miste povoleni nebo?

6) starej napecenej spodek k nemu ale je dobre dotazena pojistka i tak spodek muze delat problemy? Kdyz je spodek preci uplne na tesno tak kde zacina ten problem?

Predem diky za nazor


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Jan Kostelný 25.06.2024, 21:05
Zdá se mi to, nebo je spodní vodič (patrně přívod) do označené pojistky částečně již bez izolace a hned vedle u pravého spodního modrého puntíku je vidět vyhřátá a popraskaná izolace?


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: David jisteny 25.06.2024, 23:34
Zdá se mi to, nebo je spodní vodič (patrně přívod) do označené pojistky částečně již bez izolace a hned vedle u pravého spodního modrého puntíku je vidět vyhřátá a popraskaná izolace?

Asi ano

Muzete mi prosim nekdo vysvetlit to prehrivani na kterem miste se to kona? Vyhrivani probih v  miste volneho spoje nebo kdyz mam treba v byte zazuvku a tam povoleny hlinik tak se to projevi pred bytem na pojistce?  (poklona)


Jeste chci zkotrolovat prurezy kabelaze

Jake jsou prosim prumery hlinuku a cy na 25A a 35A

Napadlo me kdyz budu predelavat spodek protoze tehle zazil jeste Masaryka tak tam dam novej ale uz E33 abych tam dal 35A pojistku ale chci zkontrolovat lestli to ta hlinikova kabelaz snese tzn zkontrolovat pruzezy jak privodniho so elektromeru tak do bytu tak pak i do zasuvek. Predem diky chlapy!


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Jiří Kantner 25.06.2024, 23:43
O tom že je to prasárna asi panuje všeobecná shoda, Nelíbí se mi tam nic ale jedna věc si přímo o podobné průšvihy koleduje. Šroubky těhle PEN nebo PE řadových svorkovnic dovedou zničit i měděné vodiče při nešetrném utajování, natož hliník. Nejsou na tohle dělané a je otázkou času kdy se objeví další problém. Jediné čisté řešení je náhrada hliníku mědí a náhrada dráteníka opravdovým elektrikářem.
Co s tím udělat do té doby než bude rekonstrukce?
Asi bych pod šroubky v té svorkovnici dal nerezový plíšek aby čelo šroubu při dotahování nedevastovalo Al vodič. Podobně jak to výrobce dělal u "čokolády".
Samozřejmě není to v souladu s žádným návodem výrobce, takže plná zodpovědnost za ten bastl jde na toho kdo se v tom naposled vrtal.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: David jisteny 26.06.2024, 14:36
Chlapy nemam na to nervy udelam to takto TOHLE JE VO PRUSER IDIOTI KDO SI DOVOLIL TOTO ZAPOJIT!

1000v rukavice 1000v sroubovaky

Odpojim spodek

Dam novej spodek e27

Zapojim v medi 10mm2

Dam pojistku 25A

V byte:

20A B hlavni jistic
Klemy z vystupu hl jistice prvni do Svodic prepeti
Druhy  do vstupu fick
Ficko 40A

PROPOJOVACI LISTA!! Na ne jistice NOVE

Novy jistice chci dat 10A na zasuvky a 6A na svetla
Pro sichr to kdykoliv muzu vymenit pohodlne na 16A a 10A

Dotahnu medemy draty a cu draty co udelali na svetla. Dotahnu vsechny zasuvky
 
Souhlas?

Chtel sem vzit OEZ  dotaz: je EATON TAKY V POHODE? Vychazi lip cenive. Nebo naky dalsi znacky.


Pro sich dotaz:
1)Fícko je rovno nebo vetsi hlavnimu jistici?
2)Velikost svodice prepeti?
3) mam doma novej 3F svodic muzu zo pouzit i kdyz zapojim pouze 1F?
4) eaton je v pohode znacka?


Dalsi faze bude namereni cyky 3x2,5mm davam to i na svetla to nevadi ne
A cekami na rekonstrukci.


DIKY MOC


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: David jisteny 26.06.2024, 14:52
Zapomnel jsem dodal z ficka klem 10mm2 na prvni jistic a od tam lista

Klem do svodice z hl jistice a do ficka taky v 10mm2


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 26.06.2024, 15:01
Do hlavních pojistek před jističem elektroměru se sám nehrabejte.
Tato pojistková skříň patří rozvoďákům.
Nahlašte poruchu (vyhřátý vodič u pojistkového spodku) na poruchovou linku rozvoďáků (podle toho kde bydlíte například ČEZ) a oni vám to zadarmo opraví.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: David jisteny 26.06.2024, 16:28
Do hlavních pojistek před jističem elektroměru se sám nehrabejte.
Tato pojistková skříň patří rozvoďákům.
Nahlašte poruchu (vyhřátý vodič u pojistkového spodku) na poruchovou linku rozvoďáků (podle toho kde bydlíte například ČEZ) a oni vám to zadarmo opraví.

Super. To dava smysl.
 A jinsk diky za odpoved na otazky


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.06.2024, 17:34
Do hlavních pojistek před jističem elektroměru se sám nehrabejte.
Tato pojistková skříň patří rozvoďákům.
Nahlašte poruchu (vyhřátý vodič u pojistkového spodku) na poruchovou linku rozvoďáků (podle toho kde bydlíte například ČEZ) a oni vám to zadarmo opraví.
Hmm, koukal jste na fotky? Tohle není hdska ale nejspíš stoupačka.
Řešit s vlastníkem HDV.


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 26.06.2024, 17:50
Máte pravdu. Vypadá to na bytový dům.
V tom případě pojistky před elektroměrem jsou zřejmě ve vlastnictví SVJ/bytového družstva.
V žádném případě nepatří majiteli bytu (jeho kompetence začínají až u jističe před elektroměrem).


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: David jisteny 26.06.2024, 19:18
To je v tomto tematu nepodstatne. Proste SVJ to opravi nebo CEZ to je jedno.

Muzete mi prosim odpovedet na :

1)Fícko je rovno nebo vetsi hlavnimu jistici?
2)Velikost svodice prepeti?
3) mam doma novej 3F svodic muzu zo pouzit i kdyz zapojim pouze 1F?
4) eaton je v pohode znacka?


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 26.06.2024, 19:34
Proudový chránič je vhodný s větším jmenovitým proudem, než má hlavní jistič (hlavní jistič 25A = proudový chránič 40A/30mA.
Eaton patří mezi špičku na trhu (dle mého je nejlepší ).


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 26.06.2024, 19:40
Centrální proudový chránič zásadně nedoporučuji, unikající proudy se sčítají (spotřebič má povolený unikající proud 3,5mA, chránič může reagovat cca od 15mA).


Název: Re: Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
Přispěvatel: Václav Třetí 27.06.2024, 05:58

Ještě mě napadá jedna možnost kontroly, vypněte dům hl. jističem a osaďte pojistku, zda se netopí  kabelem v zemi krtkům. Setkal jsem se s poškozeným kabelem v zemi, kdy to po osazení pojistkou nějakou chvíli drželo, pak došlo k přetavení. Zkrat byl nedokonalý a náběh proudu chvíli trval.

Mylně jsem se domníval, že se jedná o RD. V případě bytu a připojení ve stoupačce tato možnost odpadá.