Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Milan Žitník 22.01.2009, 13:12



Název: Proč mi odešel infraspínač s triakem po cca týdením provozu?
Přispěvatel: Milan Žitník 22.01.2009, 13:12
Zapojení je následující, přes na jističi 10B/1 je zapojen infraspínač s relé na němž je hodnota 700W/V.A, přes tento infraspínač je ovládánáa cívka stykače S40-40, ze stykače je napojeno 6x svítidlo 100W (žárovkové). Na chodbě jsou tyto zapojení dvě shodné a obě se stejným problémem v tom, že cca po měsíčním provozu se přilepí kontakt relé v infraspínači, i když ovládá jen cívku stykače. Opravovali jsme to už třikrát a problém je vždy stejný.

Délky kabelů jsou
cca 30m do infraspínače a zpět do cívky stykače
za stykače svítidla po chodbě... (bez problémů)

Infraspínač s triakem odešel po cca týdením provozu.


Název: Re: Proč mi odešel infraspínač s triakem po cca týdením provozu?
Přispěvatel: Petr Doležal 22.01.2009, 13:46
Příčina bude v indukčnosti cívky stykače a oblouku na kontaktech relé induktivního charakteru. Zkuste nějaký člen RC paralelně připojený k cívce, mnozí výrobci stykačů ho mají v sortimentu. Třeba pomůže. A nebo dát ke stykači mezirelé. Nechť jsou cívkou stykače namáhány kontakty mezirelé a nikoliv kontakty dražšího infraspínače.