Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jan Michalík 16.03.2006, 14:11



Název: Poradíte v rekonstrukci rozvodů koupelny a kuchyně?
Přispěvatel: Jan Michalík 16.03.2006, 14:11

Provádíme rekonstrukci bytu a došlo i na koupelnu a kuchyň.
V bytě jsou sice rozvody po rekonstrukci (TN-S, měď, hlavní jistič 25A),  třeba koupelna ale nemá proudový chránič.


Proto bych si rád ujasnil několik detailů:


1) Koupelna má samostatný jistič na zásuvku 16A, lze provést rozšíření této zásuvky na 3 s tím, že z jedné bude napájena pračka, druhá bude u umyvadla na holicí strojek, fén atd. a třetí nad zrcadlem pro nadzrcadlové svítidlo (samozřejmě + zařazení proudového chrániče 30mA a dodržení zón)?


2) V kuchyni je zásuvkový okruh společný pro kuchyň, ložnici a chodbu, 16A jistič. Plánujeme elektrickou troubu, v budoucnu možná myčku. Zajímalo by mě, zda mohu na tento zásuvkový okruh napojit běžné spotřebiče typu mikrovlná trouba, lednice, konvice nebo topinkovač nastálo(tedy bez přepojování, zapojené do zdi)? Dále pak, sporák bude plynový, elektrická trouba bude mít vlastní vedení a jistič 16A. Musí mít vlastní vedení a jistič i myčka, nebo je možné ji zapojit do některé z výše uvedených zásuvek? Dále je nutné nebo vhodné zařadit proudový chránič na kuchyň?


3) Doporučili byste samostatný proudový chránič na koupelnu nebo raději jeden na celá byt?



Název: Re: Poradíte v rekonstrukci rozvodů koupelny a kuchyně?
Přispěvatel: Josef Křemen 16.03.2006, 14:47

Pokud teprve plánujete, tak na kuchyň doporučuju tři samostatné okruhy - myčka, zásuvky a ke sporáku (tam ev. 5ti žilový). A mikrovlnka nemusí být zrovna běžný spotřebič. Ta moje má max. 3100W :-)



Název: Re: Poradíte v rekonstrukci rozvodů koupelny a kuchyně?
Přispěvatel: Pavel Horský 16.03.2006, 15:05

1./ Zásuvka pro pračku samostatně
2./ Zásuvky v koupelně pro běžné spotřebiče samostatně
3./ Zásuvky nad pracovní plochou linky, samostatný okruh.Zvážit tu mikrovlnku, dnes se také běžně tahá samostatně.
4./ Trouba samostatně
5./ Myčka samostatně

Myčku a pracovní zásuvky bych doporučoval připojit na chránič. U zásuvek v koupelně je to podmínkou.
Určitě nic nezkazíte samostatným kabelem CYKY 5Cx2,5 pro případné pozdější napojení varné desky (i když už dnes prodávají desku na 230V).
Znám to, dnes mi zákazník řekne, že to nechce a za rok mi volá, že se manželka blbě vyspala a chce vařit na elektrice :-)