Název: Jak umístit rozvodnu do výrobní haly? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 13.03.2006, 16:25 Stojim před rozhodnutim,zda máme umístit do výrobní haly rozvodnu a nebo samostatně stojící rozvaděče. Ve výrobě se skladuje hořlavý materiál (molitan, plasty, látky) a nevim jestli samostatně stojící rozvaděče potřebují nějaké ochrané pásmo(prostor pro přístup k rozvaděči musí být určitě). Název: Re: Jak umístit rozvodnu do výrobní haly? Přispěvatel: Petr Doležal 13.03.2006, 16:52 Je to strategické rozhodnutí a proto to svěřte projektantovi se zkušenostmi, ať udělá technický "nástřel" a ekonomické rozhodnutí.
Pro rozvaděče by určitě byla lepší vlastní rozvodna (nepoškození třeba "Destou", absence prachu, přístup jen kvalifikovanýc h pracovníků, atd.),ale nabude vám kabeláž, možná i výzbroj tras, stavebně nová místnost, elektrické ztráty, zatížení jalovinou, pokud by byla kompenzace až v rozvaděčích, atd. Je také vzít v potaz, zda se technologické zařízení nebude ovládat z rozvaděče (myslím ovladače), pak při variantě "rozvodna" bude třeba nějakých ovládacích skříněk. Jinak ČSN 333210 hovoří o komunikaci před rozvaděči š.1200 mm, o prostoru pro občasnou práci nebo kontrolu 800 mm, ne však delším jak 10m. CSN 333231 hovoří o chodbě a ochozech 1200 mm (dveře rozvaděče kontra zeď), 1500 mm (dveře kontra dveře). Rozumí se pro nn. Pak jsou tady i vnější vlivy, ale ty nerozvádím (např.dražší krytí v provozovně oproti rozvodně). |