Název: Podle jaké ČSN se navrhuje osvětlení ve zdravotnictví? Přispěvatel: Štefan Beláň 20.01.2009, 20:01 Nemohu se dopátrat, podle jaké normy se navrhuje osvětlení ve zdravotnických objektech. ??
ČSN 36 0082 "Umělé osvětlování ve zdravotnických zařízeních" byla v roce 2001 zrušena bez náhrady. :-\ Název: Re: Podle jaké ČSN se navrhuje osvětlení ve zdravotnictví? Přispěvatel: Martin Škopek 20.01.2009, 21:08 V ČSN EN 12464-1:2004/Z1 (360450) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory jsou v příloze uvedeny následující hodnoty i pro zdravotnická zařízení
Em … udržovaná osvětlenost na srovnávací hladině [lx] UGRL … index oslnění od osvětlovací soustavy [-] Ra … index podání barev [-] Tabulka 5.7 - Zdravotnická zařízení '7.1 Místnosti pro všeobecné použití všechny osvětlenosti jsou v úrovni podlahy '7.1.1 čekárny 200 22 80 '7.1.2 chodby: ve dne 200 22 80 '7.1.3 chodby v noci 50 22 80 '7.1.4 denní místnosti 200 22 80 '7.2 Místnosti pro personál '7.2.1 kanceláře personálu 500 19 80 '7.2.2 pokoje personálu 300 19 80 '7.3 Lůžkové pokoje zamezit příliš velké jasy v zorném poli pacientů '7.3.1 celkové osvětlení 100 19 80 '7.3.2 čtení 300 19 80 '7.3.3 jednoduché vyšetřování 300 19 80 '7.3.4 vyšetřování a ošetřování 1000 19 90 '7.3.5 noční osvětlení, obchůzkové osvětlení 5 80 '7.3.6 koupelny a záchody pacientů 200 22 80 '7.4 Vyšetřovny (obecně) '7.4.1 celkové osvětlení 500 19 90 '7.4.2 vyšetřování a ošetřování 1000 19 90 '7.5 Oční vyšetřovny '7.5.1 celkové osvětlení 300 19 80 '7.5.2 vyšetřování vnějšího oka 1000 90 '7.5.3 testy čtení a barvocitu na test. tabulkách 500 16 90 '7.6 ORL vyšetřovny '7.6.1 celkové osvětlení 300 19 80 '7.6.2 vyšetřování ucha 1000 90 '7.7. Místnosti zobrazovacích metod '7.7.1 celkové osvětlení 300 19 80 '7.7.2 skenery se zvětšením obrazu a televizním 50 19 80 práce s displeji viz 4.11 systémem '7.8 Porodní sály '7.8.1 celkové osvětlení 300 19 80 '7.8.2 vyšetřování a ošetřování 1000 19 80 '7.9 Ošetřovny (všeobecně) '7.9.1 dialýza 500 19 80 osvětlení má být regulovatelné '7.9.2 kožní 500 19 80 '7.9.3 endoskopie 300 19 80 '7.9.4 sádrovna 500 19 80 '7.9.5 léčebné koupele 300 19 80 '7.9.6 masáže a radioterapie 300 19 80 7¨.10 Operační prostory 7¨.10.1 předoperační a pooperační místnosti 500 19 90 7¨.10.2 operační sál 1000 19 90 7¨.10.3 operační pole Em=10000 až 100000 lx '7.11 Jednotky intenzívní péče '7.11.1 celkové osvětlení 100 19 90 v úrovni podlahy '7.11.2 jednoduché vyšetřování 300 19 90 v úrovni lůžka '7.11.3 vyšetřování a ošetřování 1000 19 90 v úrovni lůžka '7.11.4 noční dozor 20 19 90 7.12 Zubní ordinace '7.12.1 celkové osvětlení 500 19 90 světlo nesmí oslňovat pacienta '7.12.2 osvětlení pacienta 1000 90 '7.12.3 operační pole 5000 90 mohou být vyžadovány hodnoty přes 5000 lx '7.12.4 výběr barvy zubů 5000 90 Tcp = 6000K '7.13 Laboratoře a lékárny '7.13.1 celkové osvětlení 500 19 80 '7.13.2 kontrola barev 1000 19 90 Tcp = 6000K '7.14 Dezinfekční prostory '7.14.1 sterilizace 300 22 80 '7.14.2 dezinfekce 300 22 80 '7.15 Pitevny a prosektury '7.15.1 celkové osvětlení 500 19 90 '7.15.2 pitevní stůl 5000 90 mohou být vyžadovány hodnoty přes 5000 lx Název: Re: Podle jaké ČSN se navrhuje osvětlení ve zdravotnictví? Přispěvatel: Štefan Beláň 20.01.2009, 21:26 TO: Škopek (poklona)
Normu mám, i tu změnu Z1. (doh) V předmětu normy, čl. 1, není o zdravotnictví žádná zmínka a tak jsem normu dál nestudoval a předpokládal jsem, že bude pravděpodobně samostatná norma pro zdravotnictví. :-\ Díky! :) |