Název: Musí být na všech vývodech v truhlárnách proudové chrániče? Přispěvatel: Martin Pokorný 23.02.2006, 20:08 V současné době realizuji zakázku pro dřevozpracujíc í závod. Těchto instalací se týká norma ČSN 33 2000 4 482,kde se uvádí : "Soustava rozvodu jiná než kabely s minerální izolací a přípojnicové rozvodové soustavy musí být chráněny před poruchami izolace v sítích TN a TT pomocí proudových chráničů" Jde mi o to : Název: Re: Musí být na všech vývodech v truhlárnách proudové chrániče? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 01.03.2006, 22:17 K této zakázce máte projektovou dokumentaci a určení prostředí a vnějších vlivů? Název: Re: Musí být na všech vývodech v truhlárnách proudové chrániče? Přispěvatel: Petr Doležal 01.03.2006, 23:00 Osobně si myslím, že do kategorie kabelů s minerální izolací patří kabely s papírovou izolací napuštěnou minerálním olejem s doplňovacími koncovkami a kabely se skelnou izolací.
Olejové kabely se již dávno nevyrábějí, jsou překonané a byly především vyráběny pro napětí vn. Kabely se skelnou izolací se vyrábějí, ale pro specielní účely. Ve vašem případě o kabely s minerální izolací určitě nejedná. P.S po p.Dundovi: Jo, jo, teď jsem si vzpomněl, že to byly " olejáky " nebo " hadráky " Název: Re: Musí být na všech vývodech v truhlárnách proudové chrániče? Přispěvatel: Miloslav Dunda 02.03.2006, 23:09 Papírová izolace napuštěná minerálním olejem není kabels m inerální izolací. Kabel s minerální izolací je pěkně drahý a odolává požáru a ani od něho požár nemůže vzniknout. Je to kabel s izolací z minerálních materiálů. Jinak samozřejmě, že v truhlárně musí být proudové chrániče 300mA a pracovní nulové vodiče každěho obvodu vypínatelné společně s vodiči fázovými. Název: Re: Musí být na všech vývodech v truhlárnách proudové chrániče? Přispěvatel: Josef Hubáček 10.03.2006, 10:00 Pan Kořínek má naprostou pravdu. První počin by mělo být stanovení vnějších vlivů prostředí. Název: Re: Musí být na všech vývodech v truhlárnách proudové chrániče? Přispěvatel: Josef Pentoda 02.04.2006, 16:33 V dnešní době je problém tam,kde by neměl být. Název: Re: Musí být na všech vývodech v truhlárnách proudové chrániče? Přispěvatel: Milan Selezan 08.04.2006, 20:12 Doporučujem si prečítať ČSN EN 61241-10 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 10: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy, Táto norma nahradzuje v plnom rozsahu ČSN EN 50281-1-3 (aspoň tak je to u STN. Název: Re: Musí být na všech vývodech v truhlárnách proudové chrániče? Přispěvatel: Radim Strycharski 10.04.2006, 08:57 Mám za to, že v truhlárně musí být vždy proudový chránič 300mA, pokud se použije CYKY, a může se ještě doplnit podle potřeby 30mA. A taky se do tohoto prostoru musí vlézt už s rozděleným PE a N, pokud jde o rozvod pro truhlárnu. |