Název: Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče? Přispěvatel: Aleš39 10.01.2009, 20:19 Lze tento vačkový vypínač použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
Má 63A a jistič před ním by byl 32A/C. Na štítku ma udany dvě kategorie AC3/AC23. Za vypínačem budou smíšené spotřebiče (ruční nářadí, světla, asynchronní motor apod.) Název: Re: Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče? Přispěvatel: Milan Karvánek 10.01.2009, 20:21 Krásný výrobek. A výrobce uvádí v katalogovém listě jaké užití pro tento výrobek?
Název: Re: Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče? Přispěvatel: Štefan Beláň 10.01.2009, 20:37 TO: Aleš39
Jaké máte důvody k pochybnosti o možném použití? ::) Kategorie AC3 a AC23 je určena pro motory. Tyto vypínače se běžně používají jako hlavní vypínače strojů, tak proč by ne pro rozváděč jištěný jističem C/32A? ?? Pro Vámi nastíněné použití nevidím žádný problém. :) http://www.moeller-cz.com/priruckazapojeni/norm038.html http://www.moeller-cz.com/priruckazapojeni/norm039.html#wp1508442 Název: Re: Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče? Přispěvatel: Aleš39 10.01.2009, 21:42 Výrobce uvádí hlavní nebo nouzový.
Chtěl jsem si bejt jistej zda se mi totiž malej na ten proud. Název: Re: Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče? Přispěvatel: Milan Karvánek 11.01.2009, 00:30 Výrobce uvádí hlavní nebo nouzový. ?? Malej jako jak? na vejšku nebo na tlušťku? nebo snad na dýlku? Čím vyspělejší výrobek tím bývá menší a přitom zvládá větší proudy. renomovaní výrobci mívají u silových kontaktů dokonale zvládnutou jejich technologii (materiál, zhášecí komůrky, sfouknutí obluku...)Chtěl jsem si bejt jistej zda se mi totiž malej na ten proud. vás může zajímat jedině tak údaj o proudu, napětí a katgorii užití napsaný v katalogu a pak to zkontrolovat s fyzickým popiskem přímo na přístroji. Název: Re: Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče? Přispěvatel: Lubomír Jindra 11.01.2009, 10:04 Výrobce uvádí hlavní nebo nouzový. Chtěl jsem si bejt jistej zda se mi totiž malej na ten proud. Je pravda že tak jednoduché to se jmenovitým proudem není. Velmi zhruba se lze držet několika zásad: charakter zátěže (indukční nebo odporový), jak často bude vypínač používán a zda bude vypínat při zátěži nebo zda bude sloužit pouze jako "odpojovač". Takže například vypínač pro indukční odběry (motory...) permanentně používaný se z hlediska životnosti vyplatí předimenzovat. Je to dáno tím, že výrobci čelí velké konkurenci a zákazníci chtějí hodně muziky za málo peněz ;) |