Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jaroslav Matějka 08.02.2006, 15:22



Název: Jak správně určit Účiník?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 08.02.2006, 15:22

Příklad: Chci spočítat hl. jistič správný vzorec dle mého názoru jest Ip=(1000xPs)/(1,73x400xcosfí) přičemž 1,73 je odmocnina ze tří 400 jm. napětí soustavy (u 3f) a teď cos fí běžně dávám u RD když neobsahuje motory cosfí=1. Ale co kdybych měl třeba 3 motory nedejbože továrnu, truhl. dílnu apod.,  jak potom na účiník jaká bude ta správná hodnota?

Výpočet: Pokud jsou mé doměnky správné tak při "bezmotorovém provedení",  cosfí 1, Ps=3kW, 3f vedení mě vychází In=4,33A takže hl. jistič 6A.
 (poklona)  za názory.



Název: Re: Jak správně určit Účiník?
Přispěvatel: Štefan Beláň 09.02.2006, 09:07

TO: Matějka

Správně je mít účiník co nejblíže číslu 1. Podle podmínek dodavatele elektřiny by neměl být účiník menší jak 0,95. Potřebný jalový výkon si musíte dodat sám a to ještě před hlavním jističem. Říká se tomu kompenzace - to ale jistě víte.



Název: Re: Jak správně určit Účiník?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 13.02.2006, 21:56

Domnívám se, že mícháte jabka s hruškami. Účiník takto výpočítat nelze, ale pouze proud z instalovaného příkonu. asi. protože jsem Vámi uvedený vzorec nestudoval. Jalový výkon jse však zjistit i pomocí voltmětru a ampérmětru, nejlépe warmetru, případně pomocí činného elektroměru a hodinek. Tím dojdete k tg fi, kde podle tabulek zjistíte cos fí. V případě zájmu mohu popsat bližší způsob jak se to provádí. Dnes na to ale není čas. je to poněkud delší psaní. Vzorec pro proud je příkon lomeno odmocnina ze 3 x Us x cos. fí.



Název: Re: Jak správně určit Účiník?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 13.02.2006, 21:59

Až nyní jsem si všiml, že chcete počítat hlavní jistič. v tom je další háček, pokud se jedná o elektromotor musíte počítat s náběhovým proudem. Pokud tedy proud, který vypočítáte budete jistit jističem v vypínací chrakteristiko u D potom OK. Pokud vypínac í charakteristik a bude B potom musí proudová hodnota jističe být vyšší než vypočítána.



Název: Re: Jak správně určit Účiník?
Přispěvatel: František Bernard 15.02.2006, 09:58

Existuje např. měřící klešťový cos fí metr, kterým změříte účiník. Domnívám se, že vaše otázka je špatně položená. Např. každý typ motoru měl kdysi v jeho technické dokumentaci uveden účiník.     Z toho si potom výpočtem určíte, jaký kondenzátor k němu připojíte, aby nebyla síť zatěžována jalovým proudem. Pro domácnosti a malé podnikatelské odběry toto neplatí. Více o tomto tématu najdete v publikaci "Kompenzace jalového výkonu v praxi",  kterou vydalo vydavatelství IN-EL. Pokud máte k dispozici sborník přednášek Domu kultury ROH Trutnov z roku 1989 "Kompemnaze účiníku v energetice, průmyslových a zemědělských podnicích" najdete tam i tabulky, určující velikost kompenzačních kondenzátorů k dosažení potřebného účiníku.
Až budete továrníkem, zavolejte mi, já vám to spočítám.
..., fvb



Název: Re: Jak správně určit Účiník?
Přispěvatel: Štefan Beláň 15.02.2006, 13:17

Přístrojů pro změření činného a zdánlivého výkonu je mnoho. Osobně používám velice praktický měřič výkonů CA8210. Ukáže mi vše co potřebuji ke kompenzaci a k určení využití jističe činným proudem - ten se měří a od této skutečnosti se odvíjí i velikost hlavního jističe a pod..


http://www.ghvtrading.cz/produkty/merici-pristroje/analyzatory/vykonu/jednofazove/ca8210.html