Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jan Knotek 21.01.2006, 16:16



Název: Velikost Jistice?
Přispěvatel: Jan Knotek 21.01.2006, 16:16

,  chtěl bych se zeptat jaké je nejvhodnější vedení k nové sklokeramické varné desce (příkon cca 6kW)? Uvažoval jsem o 1fázovém okruhu, bude v tomto případě stačit 20A jistič - a kabel CYKY 2.5 pod omítkou? Co vy na to říkáte? (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za názory.



Název: Re: Velikost Jistice?
Přispěvatel: Štefan Beláň 22.01.2006, 15:49

TO: Knotek

Běžně se varné desky 6 kW připojují 3fázově. Pokud to je pro vás neřešitelné, je možné použít 1fázové připojení, ale budete omezen ve 100% využití desky - při 20A cca na 70% výkonu. Při použití  1p. jističe 20A musíte již provést pevné připojení, nemůžete použít klasickou zásuvku 250/16A.  Kabel 3Cx2,5mm2 je možné ponechat, ale použil bych raději s rezervou kabel CYKY 5Cx2,5mm2.