Název: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Vanek Libor 08.12.2008, 22:14 V ČSN EN 60305-1 až 4 jsem to nenašel.
Ale někde jsem už něco podobného viděl. Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Josef Drda 08.12.2008, 22:28 :)
Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Vanek Libor 08.12.2008, 22:33 P.Drda, je to v ČSN?
Možná jsem to přehlédl. Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Josef Drda 08.12.2008, 22:51 nepřehlédl ....... jsou to příklady :)
Musíte si stanovit třídu LPS např. dle tabulky a potom oceněním rizika zjistit zda jste zvolil správně. zkuste se podívat : http://www.kniska.eu/kniska a http://www.kniska.eu/software Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Vanek Libor 08.12.2008, 22:57 Normy jsem četl a školení mám taky za sebou.
Odkud jsou ty příklady? Je nutné je dodržet? Nebo musím opravdu postupovat od výpočtu rizik? Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Vanek Libor 08.12.2008, 23:00 Kníšku jsem si stáhl je perfektní i s výpočty!
Pořád nevím jak správně zvolím LPS. Musí být rozdíl budu-li chránit atomovou elektrárnu nebo chatu. Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Josef Drda 09.12.2008, 07:49 Tabulky a pomůcky jsou pouze orientační
Při připoškození objektu nebo ztrátách na majetku či životek se budete jen těžko obhajovat takovou tabulkou . LPS odpovídá LPL , LPL určíte s investorem na základě vypočtených nákladů na pořízení a údržbu LPS a poměrem ceny ztrát poškození objektu s ohledem na četnost úderů blesku ... ocenění rizika Příčiny a typy poškození staveb Z hlediska místa úderu: údery do stavby; údery v blízkosti stavby; údery do inženýrských sítí připojených ke stavbě; údery v blízkosti inženýrských sítí připojených ke stavbě. Blesk může způsobit tři základní typy škod: úraz živých bytostí způsobený dotykovými a krokovými napětími; hmotnou škodu (požár, výbuch, mechanickou destrukci, uvolnění chemikálií) způsobenou účinky bleskového proudu včetně jiskření; poruchu vnitřních systémů způsobenou LEMP. Ztráty ve stavbách : ztráty na lidských životech; ztráty na službách veřejnosti; ztráty na kulturním dědictví; ztráty ekonomických hodnot . Norma je velmi obsáhlá , musí se nastudovat a používat celá . Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Vanek Libor 09.12.2008, 13:57 Tím tedy končí práce bez projektové dokumentace. Pak si nesmí škrtnout ani revizák.
Hledal jsem cestu, jak ošetřit situaci bez projektu. Proto jsem se snažil obejít normu. Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Vanek Libor 09.12.2008, 14:08 Bohužel zákazník většinou nechápe důvod proč nelze zařízení zrevidovat bez dokumentace.
Pak příjde jiný revizák a všechno jde. (Do jisté doby). Je to zvláštní povolání. Když ctíte normy, moc si nevyděláte. Čas strávený prohlídkou a důkladným měřením se většinou nedá do ceny revize započítat. Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Já2440 09.12.2008, 22:08 To co popsal pan Drda to již trochu připomíná napínavý příběh.
Je nutné si uvědomit ,že i toto je důsledkem toho, že většina občanů ČR hlasovala pro vstup do EU. Moc by mne zajímalo jak je toto ustanovení prakticky realizováno v jiných zemích EU a nejen v Německu. např v BelgiiBritánii,Itálii,Španělsku,Portugalsku a Francii. Jen mne prosím nekamenujte. Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Kamil Novák 09.12.2008, 23:47 Moc by mne zajímalo .... Ale koho ? ?? Jen mne prosím nekamenujte. Nebojte, stejně nevíme koho. :( Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Jan Hájek 10.12.2008, 00:13 Jako určité vodítko může sloužit třeba tabulka zatřídění od sousedů z Německa. Takováto tabulka nemá v ČR však žádnou platnost, nicméně by mohla být základem nějaké budoucí obecné společenské dohody.
V současné době lze s úspěchem využít pro počáteční zařazení objektu, když vypracovávám analýzu dle ČSN EN 62305-2. Orientační tabulka (http://www.kniska.eu/software/kalk.riziko.milan.vds.kniska.eu.pdf/view) PS: Stejně je v některých případech hodně měkká např. fotovoltaické zdroje apod. Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Jegiello 10.12.2008, 10:25 ČSN EN 62305 je velmi rozsáhlá. Čtěte znovu a hledejte podsatu. Norma podle mne nepředepisuje LPS striktně na všech objektech. Norma pouze požaduje, aby bylo zajištěno přijatelné riziko. Záleží na vás, jaká opatření zvolíte. LPS je jedním z možných opatření. I na stránkách portálu se již tento názor občas objevil.
V době, kdy nebyly dostupné programy pro analýzu rizika, jsem používal chvíli předpis VdS 2010 : 2002-07(01). Tento předpis není normou. Vydalo ho sdružení německých pojišťoven. Dnes bych již použití tohoto předpisu nedoporučoval. Pokud zatřídíte objekt dle tabulky a soustředíte se pouze na hladinu LPS, nemáte jistotu, že vám vyjde přijatelné riziko. Chce to pracovat s programem. V mnoha případech se sníží riziko použitím SPD výrazněji než instalací LPS. Např. pokud se jedná o menší stavby připojené vrchním vedením. Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Vanek Libor 10.12.2008, 16:08 SPD bez hromosvodu nemá smysl. Myslíte zvloit LPS 4 a doplnit SPD?
Na školení nám vyšlo že bez hromosvodu pouze s SPD vyjde LPS 4. A to pouze chránili přípijku nn. Skutečný problém nastane až při nějaké události. Pak bych se nerad dostal do sporu s majitelem vyhořelé elektroniky. "Vždyť jste tvrdil, že to bude stačit." Stejně to skončí projektem na LPS. Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Jozef_ Dudáš 01.02.2009, 18:09 Nesmíte zapomenout, že každá analýza rizik je unikátní. Pokud stejný objekt postavíte do jiného prostředí vyjdou jiná rizika. Obdobný účinek má i změna použití objektu.
Tabulky objektů jsou pak přímo popřením smyslu normy. Asi by nebyla ani potřebná norma. Vzali by jste si pouze požadavky německých pojišťoven (to je zdroj tabulek), a normu by jste už nepotřebovali. Pokud vím, neváže norma vnější a vnitřní ochranu jinak, než přes analýzu rizik. Tj. může být hromosvod bez SPD i SPD bez hromosvodu. K "události" může dojít i při LPS I a koordinované ochraně SPD, protože ani to není 100% ochrana. Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Jaroslav Ratiborský 10.06.2010, 09:27 Odhad rizika je holt věda.
Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: František Šohajda 10.06.2010, 15:33 Citace Nesmíte zapomenout, že každá analýza rizik je unikátní. Pokud stejný objekt postavíte do jiného prostředí vyjdou jiná rizika. Obdobný účinek má i změna použití objektu. Už to bude dnes problém zejména u projektantů že se nebude moct kopírovat projekt LPS z jednoho domu na druhý, sice stejný ale postavený někde jinde!! :'( Název: Re: Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 10.06.2010, 16:33 Už to bude dnes problém zejména u projektantů že se nebude moct kopírovat projekt LPS z jednoho domu na druhý, sice stejný ale postavený někde jinde!! :'( No tak na toto mám přesně opačný názor, podle mého soudu se bude spíše více kopírovat než vymýšlet něco nového. Uvidíme ... |