Název: Podle kterých norem revidovat v prostoru v nebezpečí požáru? Přispěvatel: Gava 12.11.2008, 20:02 Podle kterých norem revidovat v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých kapalin (konkrétně nafta motorová)- vnější vliv BE2N3.
Nějaké požadavky jsou uvedeny v ČSN 33 2000-5-51 a ČSN 33 2000- 4-482, jsou ještě nějaké další ČSN vztahující se k této problematice. Je nutné toto prostředí revidovat také podle ČSN 33 2030, nebo tato norma se vztahuje jen k nebezpečí výbuchu. Název: Re: Podle kterých norem revidovat v prostoru v nebezpečí požáru Přispěvatel: Martin Edr 13.11.2008, 06:50 Pro tyto prostory by měla platit norma ČSN EN 33 2000-5-51 ed.2 Požadavky na krytí přístrojů u těchto prostorů jsou tyto: minimální krytí elektrických zařízení v prostorech BE2N3 - IP 54 u vypínačů, el. spotřebičů, kde dochází k jiskření a zařízení, kde hrozí polití hořlavou kapalinou, krytí IP 43 u ostatních elektrických zařízení. Důležitý je i systém odvětrávání v těchto prostorech. Tyto údaje by mělý být ve zprávě, která určuje tento prostor. ..... Doufám, že vám moje odpověď alespoň trochu pomůže.
Název: Re: Podle kterých norem revidovat v prostoru v nebezpečí požáru Přispěvatel: Gava 14.11.2008, 17:45 Myslím že ano.
Název: Re: Podle kterých norem revidovat v prostoru v nebezpečí požáru Přispěvatel: Štefan Beláň 14.11.2008, 18:26 Jsou to normy pro prostory s nebezpečím požáru od hořlavých prachů.
Zde jsou některé základní. ČSN EN 61241-0 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 0: Všeobecné požadavky ČSN EN 61241-10 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 10: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy ČSN EN 61241-14 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 14: Výběr a instalace ČSN EN 61241-17 Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech (jiných než důlních) Název: Re: Podle kterých norem revidovat v prostoru v nebezpečí požáru? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.02.2013, 09:56 Já bych si toto téma dovolil "oprášit".
Uvedené normy byly zrušeny. U normy ČSN EN 612041-0 je jako náhrada uvedena ČSN EN 60079-0 ed. 3 (Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Všeobecné požadavky) U normy ČSN EN 61241-10 je jako náhrada uvedena ČSN EN 60079-10-2 (Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem) U normy ČSN EN 61241-14 je jako náhrada uvedena ČSN EN 60079-14 ed. 3 (Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací) U normy ČSN EN 61241-17 je jako náhrada uvedena ČSN EN 60079-17 ed. 3 (Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací) Znamená to, že se nám požár BE2 přesunul do výbuchu BE3? Jak nyní přistupovat k zařízením v těchto prostorech? |