Název: Jak a čím jistit spotřebič, který má příkon 24kW?
Přispěvatel: Vít Večeřa 30.11.2005, 07:14
! Rád bych se zeptal, kolegů odborníků na spotřebič, který má příkon 24kW, čím se má jistit a jaký průřez vodiče zvolit. Nyní je napojen AYKY 4Bx10. Prosím o vyjádření odborníků. - Předem děkuji. Z davu semináře 30.11.2005 07:14
Název: Re: Jak a čím jistit spotřebič, který má příkon 24kW?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 30.11.2005, 23:03
Kolego odborníku.
Dle Vašeho zadání: I = P/U po dosazení I = 24000/x I = x A Spotřebič budete jistit jistícím prvkem o hodnotě "x" A, s charakteristik ou "ch" (dle druhu spotřebiče). Hodnotě proudu "x" odpovídá průřez "s" mm2 násobený koeficientem "k" (dle způsobu uložení vodičů).
Název: Re: Jak a čím jistit spotřebič, který má příkon 24kW?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 01.12.2005, 03:50
Otázkou je, o jaký spotřebič se jedná. Pokud jde např. o elektrokotel nebo průtokový ohřívač (usuzuji podle těch 24 kW), tedy neinduktivní tepelný spotřebič, zapojený do tří fází, lze použít vzorec I = P (příkon ve Wattech) / U (síťové napětí, tedy 230V) / 3 (tři fáze) Po dosazení hodnot vychází odebíraný proud přibližně 34,8 A, jištění by tedy bylo 40A, na to kabel AYKY 4Bx 10 vyhovuje, záleží tedy také na způsobu uložení a dalších faktorech, ale při nějakých normálních podmínkách a délce přívodního kabelu cca do 50 m to bude dostatečné. Jinou věcí je to, jestli není zeleno/žlutý vodič použitý jako PEN, podle ČSN je minimální průřez PEN vodiče u AY 16 mm2, u vodiče CY 10 mm2. Toto platí u nových zařízení, stávající zařízení má být posuzováno podle norem platných v době vzniku tohoto zařízení. Pro přibližný výpočet odebíraného proudu u tepelných spotřebičů (zapojených třífázově) je možné použít vztah : I (proud v A) = 1,5 x P (příkon v kW) U třífázových asynchronních motorů platí přibližně : I (proud v A) = 2 x P (příkon v kW)
|