HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Josef Kuhn 29.11.2005, 17:06



Název: Musí být vždy uzemňovací přívod na hlavní ochranné svorce nebo přípojnici?
Přispěvatel: Josef Kuhn 29.11.2005, 17:06

ČSN 332000-5-54 uvádí každé elektrické zařízení musí mít hlavní
ochrannou svorku nebo přípojnici na ní musejí být připojeny
uzemňovací přívody od zemničů ,  ochranné vodiče ,  vodiče hl.
pospojování ,  přívody prac. uzemňení pokud jsou. Dále
332000-4-41 určuje podmínky tzv.hlavního pospojování.
ČSN332000-4-41 také určuje kde se musí uzemnění zřizovat
čl.413.1.3N12. Uzemňujeme tedy každé místo  kde je zřízeno
hlavní pospojování tedy i když je v dosahu uzemnění dle
čl.413.1.3N12 ČSN332000-4-41?



Název: Re: Musí být vždy uzemňovací přívod na hlavní ochranné svorce nebo přípojnici?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 29.11.2005, 21:58

Nabízí se mi odpověď: Ne.
   Musím však upozornit, že mi není jasná vaše otázka. Zkuste ji upřesnit.



Název: Re: Musí být vždy uzemňovací přívod na hlavní ochranné svorce nebo přípojnici?
Přispěvatel: Josef Kuhn 29.11.2005, 22:16

Tak tedy HDS - pojist. skříň je na hranici pozemku v ní
je zřízeno uzemnění ,  vývod do objektu 5x6C ,  v objektu
je HOP. Objekt je v mezích čl.413.1.3N12. Musíme uzemnit
hlavní ochrannou přípojnici nebo do ní přivést uzemňovací
přívody od zemničů?



Název: Re: Musí být vždy uzemňovací přívod na hlavní ochranné svorce nebo přípojnici?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 30.11.2005, 23:17

Dle mého názoru platí již jednou uvedena odpověď, že nemusí. HOP se spojí pouze s ochranným vodičem z přívodního kabelu 5 x 6C.
   Přesto bych apeloval, pokud je to možné technicky a ekonomicky, propojit HOP s uzemněním HDS.
   Uzemnění a pospojování není nikdy v sítích TN na škodu. Zlepšuje to bezpečnost, impedance, snižuje úbytky napětí, potenciální rozdíly atd.



Název: Re: Musí být vždy uzemňovací přívod na hlavní ochranné svorce nebo přípojnici?
Přispěvatel: Libor Vacula 01.12.2005, 11:17

Příspěvek odstraněn uživatelem.