Název: 4 alebo 5 žilový kábel na pripojenie motora? Přispěvatel: Jaroslav Klč 29.11.2005, 15:48 (poklona) kolega mi tvrdí, že do určitého prierezu (6mm2), sa v sieti TN-S musí používať 5 žilový kábel ma pripojenie motora(aj keď modrý vodič zostane nezapojený), a od tohoto prierezu vyššie sa môžu používať aj 4 žilové káble. Prosím o radu, prípadne v akej norme to je? Vďaka. Název: Re: 4 alebo 5 žilový kábel na pripojenie motora? Přispěvatel: Marián Nomilner 29.11.2005, 17:45 Ide o nesprávne interpretovaný výklad ustanovenia čl. 546.2 STN 33 2000-5-54. V sústave TN-S na pripojenie motora môžete použiť aj kábel napr. 4B x 2,5 (závisí od príkonu motora a ďalších parametov). Název: Re: 4 alebo 5 žilový kábel na pripojenie motora? Přispěvatel: Petr Moravec 29.11.2005, 19:58 váš kolega by z horlivosti překlenul i vodoměr na polyetylenové trubce. Už jsem to párkrát i viděl :-). Název: Re: 4 alebo 5 žilový kábel na pripojenie motora? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 30.11.2005, 06:57 Toto už zde bylo řešeno, kabely 4B je možné použít i pro TN-S, za předpokladu, že zeleno/žlutý vodič bude použitý pouze jako ochranný vodič - např. u motorů. Horlivý kolega má zřejmě na mysli požadavek ČSN o min. průřezu PEN vodiče (10 mm2), ale to není tento případ. |