Diskuse Elektrika.cz

PROFI zóna. => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jaroslav Klč 29.11.2005, 15:48



Název: 4 alebo 5 žilový kábel na pripojenie motora?
Přispěvatel: Jaroslav Klč 29.11.2005, 15:48

 (poklona)  kolega mi tvrdí, že do určitého prierezu (6mm2),  sa v sieti TN-S musí používať 5 žilový kábel ma pripojenie motora(aj keď modrý vodič zostane nezapojený),  a od tohoto prierezu vyššie sa môžu používať aj 4 žilové káble. Prosím o radu, prípadne v akej norme to je? Vďaka.



Název: Re: 4 alebo 5 žilový kábel na pripojenie motora?
Přispěvatel: Marián Nomilner 29.11.2005, 17:45

Ide o nesprávne interpretovaný výklad ustanovenia čl. 546.2 STN 33 2000-5-54. V sústave TN-S na pripojenie motora môžete použiť aj kábel napr. 4B x 2,5 (závisí od príkonu motora a ďalších parametov).



Název: Re: 4 alebo 5 žilový kábel na pripojenie motora?
Přispěvatel: Petr Moravec 29.11.2005, 19:58

váš kolega by z horlivosti překlenul i vodoměr na polyetylenové trubce. Už jsem to párkrát i viděl :-).



Název: Re: 4 alebo 5 žilový kábel na pripojenie motora?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 30.11.2005, 06:57

Toto už zde bylo řešeno, kabely 4B je možné použít i pro TN-S, za předpokladu, že zeleno/žlutý vodič bude použitý pouze jako ochranný vodič - např. u motorů. Horlivý kolega má zřejmě na mysli požadavek ČSN o min. průřezu PEN vodiče (10 mm2),  ale to není tento případ.