Název: Na co vše si dát pozor při elektroinstalaci v truhlárně? Přispěvatel: Petr Ouřecký 27.11.2005, 14:16 Poradí někdo na co si dát pozor pří elektroinstala ci v truhlárně a jaká jsou specifika pro tuto montáž? Zejména, nejsou-li určené vlivy? Dík.
Název: Re: Na co si dát pozor pří elektroinstalaci v truhlárně? Přispěvatel: Petr Moravec 27.11.2005, 14:30 Zejména je potřeba ty vlivy určit :-). Název: Re: Na co vše si dát pozor při elektroinstalaci v truhlárně? Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 28.11.2005, 06:44 V truhlárně může být nebezpečí požáru hořlavých hmot (BE21) a prachů (BE2N2)a dle použitých lepidel a laků i nebezpečí výbuchu hořlavých plynů par (BE3N2). Určitě je tedy potřeba zpracovat protokol o vnějších vlivech dle použitých technologií. Je potřeba dát pozor na umístění rozvaděče a krytí elektrických zařízení (ČSN 33 2000-5-51 a protokol o určení vnějších vlivů). Dále by se nemělo zapomenout na bezpečnostní vypínání technologie. To vše by ale mělo být v dokumentaci, která bude nakonec opravena dle skutečného provedení. Název: Re: Na co vše si dát pozor při elektroinstalaci v truhlárně? Přispěvatel: Miloslav Dunda 01.12.2005, 20:32 Pozor, obvody v truhlárně musí být osazeny proudovými chrániči 300mA. |