Název: Lze rozdělit přívod TNC 3x2.5C v KP6 na přívod TNS? Přispěvatel: H. 26.10.2008, 10:10 Lze rozdělit Přívod TNC 2x 2,5 B v KP na přívod 3x1,5C TNS?
Nezakazuje to norma? Popřípadě jaká je možnost použítí chraniče v takto zbastleném přívodu? Název: Re: Lze rozdělit přívod TNC 3x2.5C v KP6 na přívod TNS? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 26.10.2008, 10:47 Rozdělit jej lze, ale nevím o normě, která by toto připouštěla. Pokud jde o provizorní napojení světelného okruhu na starou, dosud nerekonstruova nou část, pak je toto rozdělení jednou z mála běžně používaných možností, jak situaci rozumně řešit. Chránič lze zapojit až za místem rozdělení N a PE.
Pokud jde o novou zbastlenou instalaci, nezbývá nic jiného, než ji předělat tak, aby byla správně! Podobná diskuze, viz: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9961.0.html Název: Re: Lze rozdělit přívod TNC 3x2.5C v KP6 na přívod TNS? Přispěvatel: rostislav šašvata 26.10.2008, 17:10 Přívod 3x2,5 a odvod 3x1,5-každá změna průřezu se musí jistit.
Název: Re: Lze rozdělit přívod TNC 3x2.5C v KP6 na přívod TNS? Přispěvatel: Petr Doležal 26.10.2008, 18:05 Dodám, pokud jištění neodpovídá slabšímu průřezu
|