Poslal: Jan Franěk
|
Posláno: 28.01.2022, 19:19
|
Vložit citaci
|
Já jsem to dočetl k Inels. Dál už jsem neměl takovou odvahu jak investor.
|
Poslal: Radovan Pokorny
|
Posláno: 27.01.2022, 16:58
|
Vložit citaci
|
Před 7 lety nám elektrikář zapojil SML okna nejspíše taky pře Relé změnu polarity... máme to propojené přes inels. Ale dál nevidím.
Teď se stalo, že jedno z 5ti oken jede jen nahoru a dolu jede jen tak že projede nahoru tam se zadrhne a jede dolu ale nikdy ne tou změnou polarity. Jakoby nebyly nastavené ty konce.
Asi se to musím nějak zresetovat a netuším jak.
|
Poslal: Prokop Vlašín
|
Posláno: 21.07.2015, 13:13
|
Vložit citaci
|
Také jsem řešil tento problém a nakonec jsem si objednal a nahradil původní řídící desku motoru Velux KMG 100 WW za tu od pana Byreckého. Instalace je naprosto bezproblémová a nyní lze okno otevírat i zavírat pouhou změnou polarity 24V=.
O něco lepší je situace u před-okenních rolet SML. Ty umí fungovat jak s originálním KUXem tak se dají ovládat i změnou polarity. Montoval jsem teď 4 kusy a jediný problém je v tom, že jakmile se jednou roleta připojí ke KUX 100, nechce se nechat dál řídit změnou polarity. Přejde do jakéhosi chytrého módu a čeká už jenom na KUX. Na toto ale existuje lék, kdy v průběhu resetovací procedury odpojíte roletu od KUX a od té chvíle se z ní opět stává "hloupá" roleta ovládaná polaritou 24V=.
|
Poslal: Jan Palička
|
Posláno: 23.08.2012, 11:28
|
Vložit citaci
|
Ano KUX ovládám přes jeho dálkový ovladač připojený přes napájené drátky na relé k foxtrotu (otevřít, zavřít, stop) Motorek je na 24V, ale Velux do něj pouští pouze cca 6V.
To je asi vzhledem k firemnímu protokolu a mlčenlivosti Veluxu jediná při zachování koncepce a záruk možná, ale zdá se mi šílená varianta. Tak jsem hledal a našel viz příloha (ze stránek lze ještě stáhnout soubor vnx-product_card.pdf, ale ten se sem nevejde). Modul nahrazující původní řídící, údajně zachovávající všechny ochrany včetně přetížení (viz fíčury v product_card), řízený změnou polarity 15 až 25 V DC Tož jsem panu Byreckemu napsal, jak to vidí. Modul stojí 45 Euro + DPH + pošta do ČR, do 2000 korun českých by se jistě dal pořídit. Ač montáží přijdu o záruku na motoru, asi to zkusím a dám pak vědět
|
Poslal: Miloslav Švábenský
|
Posláno: 09.08.2012, 17:59
|
Vložit citaci
|
Ano KUX ovládám přes jeho dálkový ovladač připojený přes napájené drátky na relé k foxtrotu (otevřít, zavřít, stop) Motorek je na 24V, ale Velux do něj pouští pouze cca 6V.
|
Poslal: Jan Palička
|
Posláno: 07.08.2012, 09:11
|
Vložit citaci
|
Tak po několika pokusech s pripojeni jsem dosel k reseni s pouzitim KUX100. Ovladač k těmto jednotkám jsem rozebral a napajel na tlačítka (up, down, stop) drátky, které jsem připojil na relé.
Rozumím tomu dobře, že KUX ovládáte přes jeho dálkový ovládač? Rozebráním motorků a připojením bez jejich elektroniky pouze k nadřazenému systému, to sice taky funguje, ale je tam několik věcí, které se musí ochránit, aby se neodrovnal motorek (zamrzlé okno atd.) to zapojení s použitím KMG100 a KUX100 je vyřešeno a ochráněno.
Ten motorek je na 24V (podle techniků VELUXu prý ne)?
|
Poslal: Miloslav Švábenský
|
Posláno: 02.08.2012, 07:50
|
Vložit citaci
|
Tak po několika pokusech s pripojeni jsem dosel k reseni s pouzitim KUX100. Ovladač k těmto jednotkám jsem rozebral a napajel na tlačítka (up, down, stop) drátky, které jsem připojil na relé. Cena na jedno okno (které bylo původně bez el.pohonu) je cca motorek KMG100 3.850,- ovladání KUX100 2.730 celkem 6.580,- Pokud někdo nechce rozebrat původní ovladač, může použít ještě jednotku KLF100 3.500,- která má na sobě svorkovnici pro připojení ovládání a vysílá signál jak ten ovladač. Kdo má nové okna integra s pohonem ten má i ovladač a stačí to puze rozebrat a připojit. Pro ovládání rolet/žaluzií tam stačí jen přehazovat polaritu napájení s tímto problém neni, nebo se dají také připojit k motorkum na oknách integra a ovládat přes ovladač, ale tam už se zase s cenou dostáváme uplně jinam. Rozebráním motorků a připojením bez jejich elektroniky pouze k nadřazenému systému, to sice taky funguje, ale je tam několik věcí, které se musí ochránit, aby se neodrovnal motorek (zamrzlé okno atd.) to zapojení s použitím KMG100 a KUX100 je vyřešeno a ochráněno.
|
Poslal: Jan Palička
|
Posláno: 09.07.2012, 15:41
|
Vložit citaci
|
ještě jedno doplnění pro ty co vládnou německy - existuje německé forum o mikrocontrolle rech (se sufixem net), kde je o IO-Homecontrol VELUX několik příspěvků popisujících praktické zkušenosti s připojováním. Dle informací na foru je z řídící jednotky motorům vysílán modulovaný signál 24V viz příloha. Dle autora jsou však motory žaluzií a rolád "......aus Kompatibilität sgründen zu den alten Steuerungen mit Polumkehr kompatibel", což potvrzuje i informace obdržená od VELUXu
|
Poslal: Jan Palička
|
Posláno: 09.07.2012, 15:12
|
Vložit citaci
|
špatná zpráva - dle podkladů VELUX je u SML stejně tak jako u všech doplňků tohoto typu (rolety, žaluzie apod.) obyčejný 24V stejnosměrný motor řízený změnou polarity. U motorů KMG (který je součástí setu KMX) to takto ovládat nelze. Takže výzkum u SML není na KMG aplikovatelný
|
Poslal: Slavomír Skopalík
|
Posláno: 28.06.2012, 14:51
|
Vložit citaci
|
Mam zapojene predokeni rolety pres rele (13 rolet, 1x SA2-012M a 1x SA2-04M) a detektor pohybu rolety (vlastni vyrobek) primo na 24V. Funguje to bez problemu. Jedna se o rolety SML M04 0000. Nicmene dokumentace Veluxu je mizerna a jejich technicka podpara take. Nakonec jsem koupil jednu roletu na test, zmeril chovani a podle toho prippravil rizeni (motor ma v sobe elektroniku, takze po dojeti do koncove polohy poklesne vyrazne odebirany proud). Nemáte zkušenosti se zapojením a ovládání střešních oken Velux z Foxtrotu? Je mě jasné zapojení přes 2 relé s jednotkou KUX 100. Ale pořád se mě nechce vyhazovat peníze za jednotky KUX 100, když v oknech mám motorky KMG 100, tak bych je nejraději připojil přímo k systému.
|
Poslal: Miloslav Švábenský
|
Posláno: 18.06.2012, 18:53
|
Vložit citaci
|
Pokud vše dopadne OK, tak během tohoto týdne to budu mít dořešené (už konečně mám zase čas na práci), tak potom dám informaci, co a jak jsem řešil.
|
Poslal: Erhard Mareček
|
Posláno: 13.06.2012, 07:53
|
Vložit citaci
|
Tak tohle by mě také zajímalo. Mám v RD 4 střešní okna a chtěl bych je ovládat nějakým méně kostrbatým řešením.
|
Poslal: Jindra_K
|
Posláno: 01.06.2012, 09:05
|
Vložit citaci
|
KMG100 je určeno pouze pro připojení k jednotce KUX100. Kostrbatějších možností připojení je sice víc, ale pokusím se najít technicky a cenově přijatelné řešení.
|
Poslal: Miloslav Švábenský
|
Posláno: 31.05.2012, 18:02
|
Vložit citaci
|
Nemáte zkušenosti se zapojením a ovládání střešních oken Velux z Foxtrotu? Je mě jasné zapojení přes 2 relé s jednotkou KUX 100. Ale pořád se mě nechce vyhazovat peníze za jednotky KUX 100, když v oknech mám motorky KMG 100, tak bych je nejraději připojil přímo k systému.
|