Dimenzování vodičů a kabelů je věc velmi ošemetná a záleží přitom na spoustě věcí. Namátkou záleží třeba na délce kabelu, způsobu uložení atd.
Orientačně lze zhruba použít tyto hodnoty (do délky kabelu cca 50m) :
vodiče Cu 1,5 - jištění 10A
vodiče Cu 2,5 - jištění 16A
vodiče Cu 4 - jištění 25A
vodiče Cu 6 - jištění 32A
Doufám tedy, že je řeč o měděném kabelu CYKY. U hlikových kabelů je nutné celou tabulku posunout o řadu níže.
Je také dobrým zvykem dimenzovat přívod minimálně o jeden stupeň výše.
Starý kabel CYKY 4Bx 4 také nevyhovuje současným požadavkům pro minimální průřez vodiče PEN (min. 10 mm2 u Cu nebo 16 mm2 u Al).
Určitě by bylo vhodné zvážit možnost výměny přívodního kabelu
Dost možná ale nebude zapotřebí měnit jistič, možná pomůže jen rozdělení zátěže do jednotlivých fází - třeba je jen přetížená jedna fáze. Zkušený elektrikář s klešťovým ampérmetrem by měl na místě zjistit více.