... v jedné odpovědi píšete, že záleží na projektu, v další byste natáhl CY 6, zajímalo by mě, z čeho tedy vychází projektant.
Tipnul bych si, že projektant (alespoň ten seriozní) vychází z norem.
Ochranný vodič, pokud není součástí kabelu, musí mít minimální průřez 4mm2 (dá se jít na 2,5mm2, pokud je chráněn před mechanickým poškozením)
4mm2 vyhoví i pro doplňkové pospojování
pro hlavní ochranné pospojování by mělo být minimálně 6mm2
pokud ale ochranným vodičem poteče větší proud než 10mA, měl by mít průřez 10mm2
pokud bude součástí uzemnění výpočetní techniky, může vzniknout požadavek na průřez 16mm2
pokud bude spojen s přepěťovou ochranou SPD1, je třeba ještě vyšší průřez, pokud by to bylo na "nádraží" a mohly by tam téci zbytky zpětných trakčních proudů, půjdeme s požadovaným průřezem ještě výše...
Takže:
1) od stolu, na dálku, je riziko některé věci detailně radit
2) projektant by měl umět najít tu hranici, je je nutné řešit a co v daném prostředí nehrozí
Já pro běžný byt plně souhlasím s tou 6-kou