Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Radislav 24 08.03.2013, 13:35



Název: Může se pro napájení řídícího obvodu stroje použít proudový chránič?
Přispěvatel: Radislav 24 08.03.2013, 13:35
Je možné, aby u jednoduchého stroje (plnička trubiček),  byl pro napájení řídícího obvodu použit proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru?


Název: Re: Může se pro napájení řídícího obvodu stroje použít proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.03.2013, 16:31
Ptáte se jako projektant, konstruktér, výrobce, uživatel,...?
Pokud výrobce něco napíše do požadavku, netroufal bych si jakýmkoliv způsobem to obcházet bez jasného písemného vyjádření výrobce. Výrobce a jeho konstrukční kancelář ví nejlépe proč tam požadavek na oddělovací trafo je.


Název: Re: Může se pro napájení řídícího obvodu stroje použít proudový chránič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.03.2013, 16:39
Chránič neposkytuje stejnou ochranu jako trafo. A vykopnout chránič rukou při ovládání stroje může znamenat pád do mašiny. Takže ne, nahradit nelze.


Název: Re: Může se pro napájení řídícího obvodu stroje použít proudový chránič?
Přispěvatel: Kamil Novák 08.03.2013, 17:16
...proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru? ...

Připadá vám to jako totéž?  :-[


Název: Re: Může se pro napájení řídícího obvodu stroje použít proudový chránič?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.03.2013, 17:26
Od doby, kdy pro ochranu oddělením nemusím používat trafo s "dvojitou" izolací, ale vyhoví kdejaký levný krám, to už nějak nění ono (zle)


Název: Re: Může se pro napájení řídícího obvodu stroje použít proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Alin 08.03.2013, 18:44
Je možné, aby u jednoduchého stroje (plnička trubiček),  byl pro napájení řídícího obvodu použit proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru?

Pokud to určí jeho výrobce po zhodnocení rizik, pak ano. Pokud to chcete provést jako zásah do konstrukce zařízení, pak ne a všechny průšvihy jdou plně na triko vám.

Mohu se zeptat co vás k takovému řešení vede?


Název: Re: Může se pro napájení řídícího obvodu stroje použít proudový chránič?
Přispěvatel: Radislav Pražák 08.03.2013, 20:43
Děkuji za info, ptám se pouze ze zvědavosti. Měl jsem za to, že norma nařizuje u strojů napájet řídící obvody přes oddělovací transformátor. Nyní máme v práci stroj, který nemá řídící obvody přes oddělovací transformátor, ale je v něm použit proudový chránič.   


Název: Re: Může se pro napájení řídícího obvodu stroje použít proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Alin 08.03.2013, 20:49
Měl jsem za to, že norma nařizuje u strojů napájet řídící obvody přes oddělovací transformátor.

Pak si zkuste tu normu přečíst, zjistíte, že to není tak černobílé jak to vypadá.  ;)


Název: Re: Může se pro napájení řídícího obvodu stroje použít proudový chránič?
Přispěvatel: Miroš Jan 08.03.2013, 23:03
Je možné, aby u jednoduchého stroje (plnička trubiček),  byl pro napájení řídícího obvodu použit proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru?

A je ta plnička trubiček, opravdu strojní zařízení ?


Název: Re: Může se pro napájení řídícího obvodu stroje použít proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Bocek 09.03.2013, 17:20
Je dobré nahlédnout do ČSN EN 60204-1 ed.2 do kapitoly 9 Řídicí obvody a řídicí funkce, kde je uvedeno, že transformátory nejsou povinné pro stroje s jedním spouštěčem motoru, anebo maximálně  dvěma řídicími přístroji..... a zdá je to strojní zařízení, tak je dobré se podívat do CE certifikátu dodaného ke stroji. Pak bych tak jednoznačně netvrdil, že tam chránič nesmí být. Z dotazu ale nevyplývá, zdá je to certifikovaný výrobek.