Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Ondřej H 29.10.2023, 08:15



Název: Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
Přispěvatel: Ondřej H 29.10.2023, 08:15
Proč? změna napájení řídící jednotky Toro Tempus
původní : zásuvkový adapatér 230V AC => 24V AC, 15W, 0.625A
cíl: DIN trafo v povrchovém rozvaděči

Pro potřebnou kombinaci 24/15/0.625 jsem po dlouhém hledání nalezl pouze 2 dostupné varianty.

- Zamel TRM-24
- Kanlux KTF-8-24

Vždy jde o zvonkové trafo, které ale není pravděpodobně konstruováno na chod po jednotky desítek minut jako potřebují ovládané solenoidy na ventilech závlahovém systému (normally closed, pro otevření ca 0.4A, pro udržení ca 0.2A)


Název: Re: Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 29.10.2023, 11:21
Mám vyzkoušené zvonkové trafo od Schrack BZ326578-A, kterým teda napájím jen ventily, řízení dělá TECO, ale toto trafa mám vyzkoušené že dva elmag ventily zároveň zvládne utáhnout. A ano je pod napětím 24/7 během zalévací sezony, tedy cca od března do listopadu.


Název: Re: Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
Přispěvatel: Ondřej H 29.10.2023, 16:31
Mám vyzkoušené zvonkové trafo od Schrack BZ326578-A, kterým teda napájím jen ventily, řízení dělá TECO, ale toto trafa mám vyzkoušené že dva elmag ventily zároveň zvládne utáhnout. A ano je pod napětím 24/7 během zalévací sezony, tedy cca od března do listopadu.
V mém případě za Toro ŘJ bude venitlů 6. Ale ano, současně nepoběží nikdy všechny, takže obodobné.
A také napájím právě ŘJ, u které jsem se řídil uvedenými parametry. Tady narážím.
Bylo by pro ni s Schrack trafem při 24V proud >1A ok?


Název: Re: Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.10.2023, 16:58
No, za špičku v tomto považuji zdroje firmy MEANWELL, kde dokážu dohledat i technické údaje, na které se jinak musím složitě dlouho doptávat. Pak také Schrack, Hager, MC LEd a mnoho dalších výrobců. Řekl bych, že dnes s těmito zdroji problém nebývá. ZAjímavý bývá parametr minimálního klidového odběru, který pomáhá šetřit po většinu roku. ZDe mám opět dobrou zkušenost se zdroji MEANWELL.
Velmi dobré parametry a až neskutečnou výdrž/spolehlivost, mají různé zdroje pro automatizaci budov, například pro systémy KNX a podobně.


Název: Re: Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
Přispěvatel: Pavel Horský 29.10.2023, 17:09
A nebylo by dobré, kdyby se k tomu vyjádřil přímo výrobce komponentů závlahového systému?


Název: Re: Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 29.10.2023, 17:48
A nebylo by dobré, kdyby se k tomu vyjádřil přímo výrobce komponentů závlahového systému?
Závlaháři dodají adaptér do zásuvky, a strčí do ŘJ. z té jsou pak napojeny ventily.


Název: Re: Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 29.10.2023, 17:51
V mém případě za Toro ŘJ bude venitlů 6. Ale ano, současně nepoběží nikdy všechny, takže obodobné.
A také napájím právě ŘJ, u které jsem se řídil uvedenými parametry. Tady narážím.
Bylo by pro ni s Schrack trafem při 24V proud >1A ok?

To bude chtít asi zkusit. Nevím kolik si ŘJ bere. Ale ventily mají kolem 10-12VA, jestli si to dobře pamatuji, takže teoreticky by to mohlo zvládnout krmit ŘJ + dva ventily, ale nejspíš se bude muset ošetřit aby nesepnuly současně.


Název: Re: Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
Přispěvatel: Juraj Rojko 29.10.2023, 18:32
Stejně jako pan Rotrekl používám k tomuto účelu Teco + Schrack (60VA verzi) více než 8 let zcela bez problémů. Koneckonců je to jen trafo, tam se žádný velký zázrak ani průšvih očekávat nedá. V systému mám 15 ventilů a v rámci pokusů jsem zkoušel sepnout všechny a nebyl s tím problém.


Název: Re: Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
Přispěvatel: Radek Luža 29.10.2023, 19:58
Proč? změna napájení řídící jednotky Toro Tempus
původní : zásuvkový adapatér 230V AC => 24V AC, 15W, 0.625A
cíl: DIN trafo v povrchovém rozvaděči

Pro potřebnou kombinaci 24/15/0.625 jsem po dlouhém hledání nalezl pouze 2 dostupné varianty.

- Zamel TRM-24
- Kanlux KTF-8-24

Vždy jde o zvonkové trafo, které ale není pravděpodobně konstruováno na chod po jednotky desítek minut jako potřebují ovládané solenoidy na ventilech závlahovém systému (normally closed, pro otevření ca 0.4A, pro udržení ca 0.2A)

Zkuste oslovit firmu "elektrokov" na zakázku vám vyrobí trafo jaké si budete přát, nedělám jim reklamu ale vždy jsem s jejich výrobky byl spokojen


Název: Re: Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
Přispěvatel: Ondřej H 29.10.2023, 22:07
Děkuji za všechny odpovědi.
(Dotaz na výrobce - použijte odpovídající originálními adaptéru. Dodavatel - standardně dělá s dodávány firem do zásuvky. Za mě překvapení a vypadá to, jako bych byl první s podobným požadavkem ).

Paralelně jsem hledal dále a výrobce Vermer (IT) nabízí trafa ve 2 provedeních TMD a TMC 15/24. První je pro přerušovaný provoz (odhaduji právě pro zvonek) a druhé pro trvalý provoz.
Je to první výrobce, u kterého jsem na osobně rozlišení narazil. Dá se tedy předpokládat vhodnější aplikaci než použití “obyčejného” zvonkoveho trafa?



Název: Re: Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
Přispěvatel: Marek Zeman 30.10.2023, 08:09
Podívejte se na Siemens SEM62.1. Modulové provedení, 30W, 24V s dobrou stabilitu. U zvonkových traf napětí při malém zatížení příliš stoupá a může poškodit řídící elektroniku.
Máte možnost změřit originální zdroj naprázdno a při připojení pouze řídící jednotky (bez sepnutého ventilu)?


Název: Re: Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
Přispěvatel: Jan Palička 30.10.2023, 21:01
Podívejte se na Siemens SEM62.1. Modulové provedení, 30W, 24V s dobrou stabilitu.
SEM62.1 používám na závlahu už asi 8 let a plně doporučuji. Dva ventily v pohodě. Je ale pravda, že neběží trvale, první krok závlahy je zapnutí trafa a druhý ventil se spouští s časovým zpožděním.


Název: Re: Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
Přispěvatel: Ondřej H 03.11.2023, 12:43
Závěr:
Jeden z dodavatelů závlahy nabízí jako alternativu Vermer TMD 24/15.
Držím se parametrů a značky, ale objednáno TMC 24/15 (tzn. varianta pro trvalý provoz z důvodu napájení řídící jednotky)