Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: ECHTjosef 23.11.2023, 15:08



Název: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: ECHTjosef 23.11.2023, 15:08
Bojler vybavoval proudový chránič. Hledáním příčiny zjištěno, že se tak děje sepnutím nebo vypnutím provozního termostatu a to bez ohledu na to, je-li sonda uvnitř nebo vně jímky (děje se tak tedy i bez dotyku sondy s vodivou částí bojleru). Při prostém přemostění termostatu vodičem bojler funguje a chránič nevybaví. V e-shopu zakoupený nový "univerzální" bojlerový termostat vybavuje chránič okamžitě po připojení bojleru bez ohledu na to, zda by měl být sepnutý či nikoli (při jeho prosté přítomnosti v obvodu, bez zatočení kolečkem, vypíná chránič ihned po zapojení obvodu). Nový termostat má na sobě specifikaci 16A/400V (v e-shopu v popisu nebylo uvedeno, pouze že je univerzální),   původní originál 20A/250V. Má ale pouze dva přípojné plíšky. Nejde o typ pro 3F těleso a nevím, zda toto může hrát roli ve vybavování chrániče, nebo jde prostě o vadný kus. Než objednám další jiný provozní termostat, napadá někoho něco?


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 24.11.2023, 08:15
Fotka by nebyla?


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: František Ševčík 24.11.2023, 08:28
Termostat nebude příčinou problému. Svod topného tělesa ? Foto určitě, štítek OV.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: František Ševčík 24.11.2023, 08:31
Tak omluva, při přemostění termostatu OV funguje.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: ECHTjosef 24.11.2023, 11:03
Ano, přesně tak, při přemostění provozního termostatu vše normálně funguje a nelze pozorovat ani vliv teplotních změn, které někdy mohou být příčinou vzniku nějakých narušení izolačních stavů...


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Václav Třetí 24.11.2023, 11:25
Za prvé - pozor na přehřátí boileru
Za druhé - přemostění je provedeno jak? Termostat zůstává zapojen v obvodu nebo je odpojen?


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: František Šohajda 24.11.2023, 11:42
Co jsem postřehnul v praxi, tak jakékoliv topné těleso ponořené ve vodě /boiler,pračka, myčka a pod./
Jak se nahřeje, tak chránič drží. Třeba po několika hodinách ,  když zapne vybaví chránič.
Pitval jsem několik takových těles a v ohybech jsou ztenčené v obalu a bývá ohyb pórovaný ohnutím trubičky.
Tam se nejvíc dostává vlhkost do tělesa, těleso vypadá jako nové a vyhazuje chránič.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Kantner 24.11.2023, 12:18
Prvopočátek je zeslabená  trubička v ohyby a narušená struktura mědi. Dále se pak uplatní  tzv vodíková koroze mědi. Kvalitní výrobky mívají  měděnou trubičku s topnou spirálou silně niklovanou (ještě lepší by bylo chromování).
Jednou načatému tělesu prakticky není pomoci. Tedy ono by to samozřejmě šlo ale opravou se zabije hodně drahocenného času a stejně dimeznování spirály nedává moc šancí na dlouhověkost takové opravy
Ta degadace měděné trubičky je tím  horší, čím větší je poměr výkonu k topné ploše a napak životnost trubičky roste s tloštkou její stěny.
Vše je o plánované životnosti výrobku. Před pár lety se mi dostallo do ruky topné těleso z boileru předválečné výroby, Byly to vlastně 2 paralelní tělesa kanthalový trát navinutý na slídové destičce a následně izolovaná slídou po obou stranách a celé to bylo zasunuté v plochém měděném profilu s tlouštkou materiálu 1,5mm. Tělesa  odešla na přerušení kanthalu vlivem rekrystalizace  materiálu. Izolační odpor byl nad 10MOhm....
Živortnost cca 80 let... slušný výkon!


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 24.11.2023, 12:58
Chtělo by to změřit izolační stav topného tělesa.
Píšete, že má nový termostat pouze “dva přípojné plíšky”. Původní termostat byl dvopólový (byla termostatem spínaná fáze i nula)?

Také bych hledal problém spíše v topném tělese.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Kantner 24.11.2023, 13:17
Chtělo by to změřit izolační stav topného tělesa.
Také bych hledal problém spíše v topném tělese.
Pokud je  nějaké mikrtrhlinka v měděné trubce tělesa tak ten izolační stav bude závistet na tom jak dlouho bylo těleso vypnuté. Studené těleso které běželo před x hodinami  může mít izolační stav  velmi špatný ale po té co se zahřeje  a vlhkost ze vypaří tak bude zase vše ok. samozřejmě že tam může být příčin daleko více, ale tohle je velmi pravděpodobné.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: ECHTjosef 24.11.2023, 19:05
Souhlasím, že důvod může být na tělese. O problému degradace materiálu, vzniku mikrotrhlin nebo pórovotosti jsem už věděl. Ovšem zkouška s přemostěním (vyřazením z obvodu) provozního termostatu a takto manuálním natopením bojleru dokonce na vyšší teplotu, než bývalo nastaveno termostatem, tomu nenasvědčuje. Jinak termostat spíná pouze fázi. Uvidím s novým termostatem. Pokud se jev zopakuje, asi půjde o stav topného tělesa a bude nutná výměna.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Franěk 24.11.2023, 20:01
Souhlasím s tím, že pokud se přemostí termostat a padání ustane, nemělo by být příčinou tohoto stavu topné těleso.

Přidávám se ke kolegům a poprosím o fotografie. Jinak se asi moc daleko nepohneme


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Peter Munka 24.11.2023, 21:08
Skor to vidim na natiahnutie obluku pri rozopnuti kontaktov, ak ma termostat nejaky kovovy prvok, napriklad upevnovaci uholnik, ionizovany plyn urobi vnutri zvod na nieco spojene s PE.
Tu mozno pomoze zamena L a N na svorkach. Pripadne pokus, ked bude termostat spinat 12 - 24V a spiralu odpoji rele ovladane tymto pomocnym napatim.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: František Šohajda 25.11.2023, 07:44
Pokuid se přemostí termostat, tak těleso topí pořád a nepadá, protože je vysušené.Termo stat spíná dle odběru vody, za delší dobu těleso zase nasaje vlhkost a vyskočí ochrana. Zkratovaný termostat ho dokonale vysuší.
Samodřejmě to nemusí být tato závada, ale z praxe se mě to stalo z 99,9%!


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: ECHTjosef 26.11.2023, 13:42
Doplňuji fotky, dostal jsem se k tomu až teď. díky za všechny postřehy. Rekapituluji fakta: Chránič vybavovujel při sepnutí či rozepnutí (cvaknutí ať z jeho samotné funkce dle nahřívaní/chladnutí obsahu bojleru nebo otočením ovládacího kolečka) obvodu provozním termostatem. Dělo se tak s původním i s vyměněným zcela novým. Nevím, nakolik je pravděpodobné, že i nový exemplář natahuje oblouk úplně stejně jako ten starý, je-li toto příčinou vybavení. Po vyřazení provozního termostatu z obvodu chránič nevybaví v žádné situaci: při vypínání/zapínání bojleru prostým vytažení či zasunutí vidlice do zásuvky, sepnutí/vypnutí spínacích hodin ani při vyskočení pojistného termostatu, jehož funkce byla nahříváním bojleru ověřena.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: ECHTjosef 26.11.2023, 14:00
Pokuid se přemostí termostat, tak těleso topí pořád a nepadá, protože je vysušené.Termo stat spíná dle odběru vody, za delší dobu těleso zase nasaje vlhkost a vyskočí ochrana. Zkratovaný termostat ho dokonale vysuší.
Samodřejmě to nemusí být tato závada, ale z praxe se mě to stalo z 99,9%!

Nerozumím tomu, jak by se měl lišit provoz topného tělesa dle přítomnosti či nepřítomnosti provozního termostatu. Rytmus (Perioda a délka) nahřívání bojleru se příliš neliší. Bojler byl vždy do el. sítě napojen přes spínací hodiny, které omezují čas provozu optimalizovaně k potřebám domácnosti na dvakrát denně max. cca 2 h časová okna. Nyní při vyřazení PT z obvodu řídí natápění pouze spínací hodiny kvůli bezpečnosti s redukovaným časem na 1 h, což při objemu bojleru 50l a 2 kW topném tělese provozně odpovídá potřebě. Mezi tím je tedy cca 10 h bez připojení topného tělesa. Takto proudový chránič neraguje.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Peter Munka 26.11.2023, 18:22
Ak mate k dispozicii rele, stykac alebo SSR, skusil by som termostat ponechat, prepojit ho na male napatie z pomocneho zdroja a termostatom spinat vykonovy prvok. Ak to bude fungovat, pricina je v tom natahovani obluku, ako som pisal vyssie.
Termostat mozete aj vyskusat v zasuvkovom obvode za chranicom s podobnym spotrebicom prikonu okolo 2 kW (varna konvica, konvektor). Ak bude vyhadzovat chranic s inou velkou zatazou, je teoria o obluku potvrdena.
Este dalsia moznost je, na skusku zapojit termostat tak, aby vypinal N a nie L.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Franěk 26.11.2023, 19:18
Já tam ale žádný provozní termostat nevidím  :( Stejně tak jako nevidím žádnou přívodní svorkovnici. Podle mého jsou v bojleru amatérské zásahy, které dělají z bojleru nebezpečné zařízení. Nelze jej trvale provozovat pouze na havarijní termostat nastavený na 96°C a spoléhat na nějaký časový spínač.

ZAčal bych tím, že bych bojler zapojil v souladu s návodem výrobce a pak začal teprve hledat příčinu, za pomocí měřících přístrojů a znalostí z praxe. Jinými slovy, pozval bych si elektrikáře, nebo spíše revizáka s vybavením


PS: foto se stavem kde je instalována pouze půlka z celého el. vybavení bojleru, jsou z pohledu vyřešení problému bezpředmětné. Jen nám to pomohlo udělat si trochu obrázek o nynějším neutěšeném stavu



Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Peter Munka 26.11.2023, 19:23
Já tam ale žádný provozní termostat nevidím 

To je zjavne stav opisany vyssie, ked bol termostat odpojeny. Na pokusne ucely docasne ok, len to nesmie trvat rok.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: ECHTjosef 27.11.2023, 00:06
Já tam ale žádný provozní termostat nevidím  :( Stejně tak jako nevidím žádnou přívodní svorkovnici. Podle mého jsou v bojleru amatérské zásahy, které dělají z bojleru nebezpečné zařízení. Nelze jej trvale provozovat pouze na havarijní termostat nastavený na 96°C a spoléhat na nějaký časový spínač.

ZAčal bych tím, že bych bojler zapojil v souladu s návodem výrobce a pak začal teprve hledat příčinu, za pomocí měřících přístrojů a znalostí z praxe. Jinými slovy, pozval bych si elektrikáře, nebo spíše revizáka s vybavením


PS: foto se stavem kde je instalována pouze půlka z celého el. vybavení bojleru, jsou z pohledu vyřešení problému bezpředmětné. Jen nám to pomohlo udělat si trochu obrázek o nynějším neutěšeném stavu



Foto se zpět zařazeným provozním termostatem, který chránič vybavuje, je pro účel diskuze úplně stejně užitečné jako to bez něj. Tedy celkem vůbec. O vyřazení provozního termostatu z obvodu je podstatná část diskuze a, jelikož je stejně připevněn na krytu, i kdyby na něm zůstal, nebyl by součástí fotografie zobrazující odkrytovanou elektroinstala ci, takže Vaše poznámka je zcela zbytečné rýpnutí. Zapojení bojleru je jinak kompletní, tak, jak jej realizoval výrobce. Nikdo nechce bojler trvale provozovat bez provozního termostatu a spoléhat se jen na spínací hodiny. Rada "pozvěte si revizního technika" je v diskuzi nad zevrubně popsanými fakty symptomů stejně hodnotná jako "bojler vyhoďte a kupte si nový".


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Franěk 27.11.2023, 00:53
Z hlediska analýzy závady, jsem chtěl vidět i termostat o kterém píšete, včetně jeho zapojení. Vlastně celé zapojení, protože to je pro hledání závady základ. Pokud považujete tento fakt za zbytečný, považuji za zbytečné nadále sledovat toto vlákno. Obzvlášť když dobře míněná rada k pozvání RT s kvalitním vybavením, kdy ten dokáže najít třeba i téměř neviditelnou zuhelnatělou cestu na plastu, která může být tím důvodem padání PCH, nebo i jističe, vede k tomu že to považujete za rýpnutí. A přitom něco podobného řeším 2-3 v roce a právě v místech, kde je vlhkost,  což v tomto bojleru evidentně je, dle přiložených fotek.
Co na nich vidět není je třeba i kapilára provozního termostatu a křišťálová koule nám taky nenapověděla.

Stále nejsou k dispozici všechny relevantní informace a mnohaletá praxe mnohokrát potvrdila, že popis (ve vašem případě evidentně prozatím neúplný) není to samé co dokážeme odhalit na vlastní oči, nebo alespoň z fotografií.

To že neustále něco ECHT "tajíte" jen těžko může vést k samotnému odhalení závady jinak, než náhodně. Nerozumím tomu a vlastně už ani rozumět nechci. Hodně štěstí


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: František Šohajda 27.11.2023, 08:23
Citace
Nerozumím tomu, jak by se měl lišit provoz topného tělesa dle přítomnosti či nepřítomnosti provozního termostatu.

Když termostat nebo klema topí, tak se těleso vysušuje.Pokud termostat vypne třeba na 2 hodiny tak se dostane do tělesa opět vlhkost a vyhodí chránič.Teplé těleso je dobré. (dance)
Celkem častá závada. /vlhkost se dostane ohybem tělesa, jinak je dobré./
Když chránič vyhodíte, těleso topí bez závad ještě dlouho.
Takové jednoduché pro elektrikáře?


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Kantner 27.11.2023, 08:29
Ono diagnostikovat závadu jen z krátkého popisu je velmi ošemetné. Logicky nás napadají nejčastější závady co jsme v praxi potkali a které se projevují stejně. Proto trochu pomůže fotka ale není to vždy. Prosím pochopte, že když na fotce chybí nějaká část elektroinstala ce (v tomto případě podstatná),  tak  není co by nás přivedlo na stopu. Diagnotika čehokoliv na dálku je problém, není to interaktivní činnost a spoustu informací které mohou být podstatné tak chybí.
Jste svobodný člověk, máte na výběr nespočet možností jak sitauci řešit.
Zavolat eletrikáře aby závadu našel a opravil,
zavolat instalatéra aby instaloval jiný boiler,
provozovat boiler jen s havarijním termostatem (fakt to není bezpečná varianta),
rezignovat na používání teplé vody.
Jestli vám většina těchto variant přijde šílená, nejste sám,  tady zas nikdo nedokáže něco smysluplného napsat k termostatu, který nikdy neviděl. Nepřeceňujte zdejší diskuzi, tohle není sdružení opravářů, kteří mají v popisu práce dělat na dálku zdarma poradenskou službu a když to neklapne na první dobrou tak si nechají ještě vynadat. ta fotka pomoct může a také nemusí.  To co by šlo opravit na místě do čtvrthodiny můžete na internetu diskutovat týdny a měsíce.




Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: ECHTjosef 27.11.2023, 11:31
Z hlediska analýzy závady, jsem chtěl vidět i termostat o kterém píšete, včetně jeho zapojení. Vlastně celé zapojení, protože to je pro hledání závady základ. Pokud považujete tento fakt za zbytečný, považuji za zbytečné nadále sledovat toto vlákno. Obzvlášť když dobře míněná rada k pozvání RT s kvalitním vybavením, kdy ten dokáže najít třeba i téměř neviditelnou zuhelnatělou cestu na plastu, která může být tím důvodem padání PCH, nebo i jističe, vede k tomu že to považujete za rýpnutí. A přitom něco podobného řeším 2-3 v roce a právě v místech, kde je vlhkost,  což v tomto bojleru evidentně je, dle přiložených fotek.
Co na nich vidět není je třeba i kapilára provozního termostatu a křišťálová koule nám taky nenapověděla.

Stále nejsou k dispozici všechny relevantní informace a mnohaletá praxe mnohokrát potvrdila, že popis (ve vašem případě evidentně prozatím neúplný) není to samé co dokážeme odhalit na vlastní oči, nebo alespoň z fotografií.

To že neustále něco ECHT "tajíte" jen těžko může vést k samotnému odhalení závady jinak, než náhodně. Nerozumím tomu a vlastně už ani rozumět nechci. Hodně štěstí

Netajím nic, naopak vše je "ECHT" tedy hezky česky "opravdové/upřímné". Je-li něco, co mne pro popis nenapadlo, jsem rád za dotazy, které k doplnění povedou. V bojleru není ani náznak vhkosti. Stopy koroze jsou z doby před dvěma lety, kdy prosakovalo těsnění kolem jednoho z uchycení topného tělesa a kdy proběhl servis s výměnou tělesa za nové (originální náhradní díl výrobce),  vyčištění, výměna ochranné anody, přetěsnění. Bojlery (stejně jako cokoli jiného) mají u nás ECHtpéči, jakou jinde málokdy. Chápu, že snaha o zodpovědné hospodaření především svépomocí a motivace nacházet příčiny a poučení z nich je dnes natolik neobvyklá, že je za ní snadné hledat šlendrián, lehkovážnost nebo cokoli, co si do toho lze projektovat. Každopádně děkuji převelice za každý konstruktivní poznatek. Vážím si jich.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: ECHTjosef 27.11.2023, 11:39
Když termostat nebo klema topí, tak se těleso vysušuje.Pokud termostat vypne třeba na 2 hodiny tak se dostane do tělesa opět vlhkost a vyhodí chránič.Teplé těleso je dobré. (dance)
Celkem častá závada. /vlhkost se dostane ohybem tělesa, jinak je dobré./
Když chránič vyhodíte, těleso topí bez závad ještě dlouho.
Takové jednoduché pro elektrikáře?

Děkuji, já této kauzalitě rozumím zcela, ale jde o to, že při přemostění termostatu je těleso v provozu nezměněném oproti provozu s termostatem, tedy hodinu topí, pak je deset hodin odpojené, pak zase hodinu topí... schéma provozu se prostě nezměnilo, jen chybí kontakt spínající /odpínající termostat. A jistič nevybavuje...


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: ECHTjosef 27.11.2023, 12:00
Ono diagnostikovat závadu jen z krátkého popisu je velmi ošemetné. Logicky nás napadají nejčastější závady co jsme v praxi potkali a které se projevují stejně. Proto trochu pomůže fotka ale není to vždy. Prosím pochopte, že když na fotce chybí nějaká část elektroinstala ce (v tomto případě podstatná),   tak  není co by nás přivedlo na stopu. Diagnotika čehokoliv na dálku je problém, není to interaktivní činnost a spoustu informací které mohou být podstatné tak chybí.
Jste svobodný člověk, máte na výběr nespočet možností jak sitauci řešit.
Zavolat eletrikáře aby závadu našel a opravil,
zavolat instalatéra aby instaloval jiný boiler,
provozovat boiler jen s havarijním termostatem (fakt to není bezpečná varianta),  
rezignovat na používání teplé vody.
Jestli vám většina těchto variant přijde šílená, nejste sám,  tady zas nikdo nedokáže něco smysluplného napsat k termostatu, který nikdy neviděl. Nepřeceňujte zdejší diskuzi, tohle není sdružení opravářů, kteří mají v popisu práce dělat na dálku zdarma poradenskou službu a když to neklapne na první dobrou tak si nechají ještě vynadat. ta fotka pomoct může a také nemusí.  To co by šlo opravit na místě do čtvrthodiny můžete na internetu diskutovat týdny a měsíce.

Naopak, dosavadní diskuze mi přijde velmi přínosná, i kdyby nenašla jednoznačnou příčinu našeho konkrétního případu. Testováním a vylučovací metodou jsem zjistil mnohé, i když nemám k dispozici přesnou měřicí techniku. To je patrné z popisu, který rozebírá i různé kombinace stavů. Zkušenost mnoha řešených případů může pomoci odlišit např. vztahy kauzality a korelace. Popsal jsem například to, že chránič vybavuje úplně stejně se starým provozním termostatem jako s novým vyměněným a to nezávisle na vložení kapiláry do jímky či jejím vyjmutí (vyloučeno je tedy např. probíjení na kostru skrz sondu). Starý termostat jsem měl samozřejmě rozebraný. Je to natolik primitivní zařízení, že závada jeho mechanismu lze vyloučit. Otázkou je souvislost vzniku oblouku s něčím jiným, co muselo nastat proti jeho mnohaleté bezvadné funkci. Pravděpodobně byl před rozebráním zcela v pořádku, když situaci neřeší výměna za nový. Vůbec diskuzi nepřeceňuji, ale dobře mířený dotaz, návrh, co ještě otestovat, nebo náhoda analogické zkušenosti může k objasnění vést.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Miroslav Revús 27.11.2023, 13:13
Citace
... ale dobře mířený dotaz, návrh, co ještě otestovat, nebo náhoda analogické zkušenosti může k objasnění vést.

Vo vašom prípade ma napadá už iba pár vecí, ktoré veľa napovedia:

1.,  meranie izolačného odporu
2.,  meranie unikajúceho prúdu

Unikajúci prúd sa dá s trochou šikovnosti zmerať aj multimetrom. Bohužiaľ, je potrebné odpojiť ochranný vodič a zapojiť multimeter medzi ochranný vodič a teleso bojleru. Vo vašom prípade je to stav, ktorý bude potrebné vykonať pri vypnutom bojleri (ističom),  až následne zapínať istič kvôli meraniu.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Peter Munka 27.11.2023, 14:07
Na uvod by som tam termostat vratil a vymenil vodice, aby rozpinal N a nie L. Cisto pre pokusne ucely, vysledok vela napovie.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Kantner 27.11.2023, 14:26
Tahle "duchařina" mě napadla také... Rozepínání N se mi protiví ale na experimenty je to ok.  A jako další krok  bych prohodil L a N vodič přímo na topné spirále...


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Peter Munka 27.11.2023, 17:39
Tahle "duchařina" mě napadla také... Rozepínání N se mi protiví ale na experimenty je to ok.  A jako další krok  bych prohodil L a N vodič přímo na topné spirále...

Pripadne termostat ponechat, aj spinat L, ale namiesto spiraly zapojit ziarovku 40W a trochu sa pohrat s ovladacim kolieskom, nech to spina a rozpina.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: ECHTjosef 27.11.2023, 19:00
Na uvod by som tam termostat vratil a vymenil vodice, aby rozpinal N a nie L. Cisto pre pokusne ucely, vysledok vela napovie.

Provedeno. Při umístění prov. termostatu na N chránič nevybavuje. Soustředil jsem se na zapínání a vypínání cvaknutím kolečkem termostatu a při zapnutí lze uvnitř od kontaktu pozorovat malá jiskřička, při rozepnutí větší. To je ale asi normální,ne? Napoví tento pokus něco?


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Peter Munka 27.11.2023, 21:31
Při umístění prov. termostatu na N chránič nevybavuje. Soustředil jsem se na zapínání a vypínání cvaknutím kolečkem termostatu a při zapnutí lze uvnitř od kontaktu pozorovat malá jiskřička, při rozepnutí větší.

A je vymalovane, taha to obluk na kostru, ktory zhodi chranic. To by sa dalo aj reklamovat ako tazka zavada. Ak je po zarucnej dobe, tak to viete jednoducho dat do poriadku pridanim rele, ktore bude ovladane termostatom a nasledne silovym kontaktom spinat L aj N na spiralu. Kvalitne rele obluk nerobi. V cievke rele este RC snubber, pre istotu. Obluk to robi len teraz, lebo prud je okolo 10A, s rele to budu mA.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 27.11.2023, 23:49
A jaký proud odebírá spirála bojleru, že si myslíte, že termostat nebude vůbec jiskřit? Drobné jiskření je u mžikového kontaktu termostatu normální.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: ECHTjosef 28.11.2023, 01:09
A jaký proud odebírá spirála bojleru, že si myslíte, že termostat nebude vůbec jiskřit? Drobné jiskření je u mžikového kontaktu termostatu normální.

Já se domnívám, že kontakt v termostatu asi bude obvykle trochu jiskřit, ale dosud mne nikdy nenapadlo se na to pozorováním zaměřit. Těleso bojleru je 2 kW, takže proud by měl být 8,7 A.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 28.11.2023, 07:42
Pokud proudový chránič drží a po přehození přívodů na topném tělese vypadává, značí to následující:
1) Únik proudu z topného tělesa je zatím malý a místo závady se nachází blízko jednoho z přívodů topného tělesa.
2) Pokud přívodní svorník topného tělesa s blízkým únikem proudu připojite na fázi, poteče vyšší unikající proud vlivem vyššího napětí proti kostře (vodě) v místě závady a proudový chránič zareaguje.
3) Pokud připojíte přívodní svorník topného tělesa s blízkým únikem proudu připojíte na nulu (N),  poteče nižší unikající proud vlivem nižšího napětí proti kostře (vodě) v místě závady a proudový chránič nemusí reagovat.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Peter Munka 28.11.2023, 09:10
Pokud proudový chránič drží a po přehození přívodů na topném tělese vypadává, značí to následující:
1) Únik proudu z topného tělesa je zatím malý a místo závady se nachází blízko jednoho z přívodů topného tělesa.

Citajte poriadne, teleso je ako bolo, len sa odpina termostatom N, problem je v termostate, nie v telese.


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.11.2023, 09:17
Chránič vypadne jak při svodu L  tak N.
Těch 10 Ohmů topidla nehraje roli.
Z fotek je patrné jakési prapodivné nastavované zapojení...... ..


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.11.2023, 10:13
Chránič vypadne jak při svodu L  tak N.
....
Teoreticky...

Prakticky jsem zažil už pár podivností.
Např. při ostrém zkratu N na PE za chráničem chránič nepadal, ale naopak byl málo citlivý
(pravděpodobně vzniklo něco jako závit do zkratu)


Název: Re: Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
Přispěvatel: Václav Třetí 28.11.2023, 11:25
Citajte poriadne, teleso je ako bolo, len sa odpina termostatom N, problem je v termostate, nie v telese.

To nemusí být pravda, záleží na tom, kde nebo jak provedl tazatel komutaci L a N.

Pokud proudový chránič drží a po přehození přívodů na topném tělese vypadává, značí to následující:
1) Únik proudu z topného tělesa je zatím malý a místo závady se nachází blízko jednoho z přívodů topného tělesa.
2) Pokud přívodní svorník topného tělesa s blízkým únikem proudu připojite na fázi, poteče vyšší unikající proud vlivem vyššího napětí proti kostře (vodě) v místě závady a proudový chránič zareaguje.
3) Pokud připojíte přívodní svorník topného tělesa s blízkým únikem proudu připojíte na nulu (N),   poteče nižší unikající proud vlivem nižšího napětí proti kostře (vodě) v místě závady a proudový chránič nemusí reagovat.

Za 3) je velice málo pravděpodobné, ale může se stát, obvykle to ale dlouho nevydrží.


Mnohokrát se mi stalo, že jsem řešil s někým problém po telefonu nebo internetu a když se nepodařilo, tak jsem se dostavil. Ve většině případů jsem na problém přišel daleko dříve, než trvala kterákoliv s předešlých konsultací. Vidět znamená vědět, k tomu přistoupí možnost provést měření, na která nemá laik a mnohdy ani běžný elektrikář vybavení a je hotovo.