Jan Hájek o aktivních hromosvodech #1
Podle staré ČSN 34 1390 hromosvody nyní již realizovat nelze. Ve věstníku UNMZ 2013-1 se máme řídit normami platnými v České republice. Co dělá aktivní hromosvod na brněnském letišti v Tuřanech? Na čí straně je vlastně Jan Hájek? Za jakých jiných okolností můžeme instalovat aktivní hromosvod, když ne podle ČSN? Co vlastně máme očekávat od hromosvodní soustavy? Co francouzké řešení na rozdíl od světového vlastně nesplňuje? Ukázka toho, proč nemůže být francouzské řešení v praxi realizovatelné . Existují dokumenty o nefunkčnosti aktivního hromosvodu? Co mám k dispozici v rozhodování, který systém zvolit? Projektant se má rozhodnout podle toho, zda má strach z budoucnosti ...
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/jan-hajek-o-aktivnich-hromosvodech-1)




Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Honza Krepl 22.08.2013, 15:04
K aktiváku se osobně ani nepřiblížím ale při náhledu do revizní zprávy nejmenovaného RT z okolí Brna jsem byl zaskočen tím, že revize je pouze na svod a zemnění, nikoliv však na jímací soustavu (ESE),  tudíž ani na systém LPS jako celek...


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.08.2013, 15:28
Z hlediska legislativy je aktivák na našem území jasně zakázán, či lépe řečeno neuznává se jako ochrana před bleskem, navíc by jeho vlastnosti při uvažování jeho skutečného fungování měly za následek zvýšené riziko pro okolní objekty, investor by tedy mimo svého aktiváku vybavit ostatní domy ochranou v nejvyšší třídě rizika


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: František Šohajda 22.08.2013, 17:36
K aktiváku se osobně ani nepřiblížím ale při náhledu do revizní zprávy nejmenovaného RT z okolí Brna jsem byl zaskočen tím, že revize je pouze na svod a zemnění, nikoliv však na jímací soustavu (ESE),  tudíž ani na systém LPS jako celek...

Makovice (hlavice) se měří jakýmsi tajným přístrojem.... pokud ho nemá, nemůže udávat hodnoty !! ;D ;D ;D ;D ;D


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.08.2013, 19:06
Lze provést revizi zásuvkookruhu obsahující pouze vodič N?


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.08.2013, 19:26
Mýlíte se. Aktivák rozhodně zakázaný není. Pokud po něm toužíte, klidně si ho na dům dejte. A já vám napíšu kladnou revizi. Pokud bude LPS vyhovovat normě u nás platné. Je mi jedno, jestli jako jímač použijete drát, ESE nebo třeba hrnec Zepter.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.08.2013, 19:34
Bez ohledu na legislativu se aktiváky stále instalují.
Na nově budovaných větších objektech je to dle mého soudu dokonce častěji instalované než klasika. 
Tak kde je chyba ??


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jaroslav Borovec 22.08.2013, 20:16
Bez ohledu na legislativu se aktiváky stále instalují.
Na nově budovaných větších objektech je to dle mého soudu dokonce častěji instalované než klasika.  
Tak kde je chyba ?

Tak chyba je v počtu svodů, nikoliv v samotné hlavici.
A proč se montují?
Protože investoři raději ušetří a navíc se profanovaným TIČRem, který to posvětí a ještě vás všechny přezkouší zda rozumíte jejich jednání!

Tedy TIČR by měl jít okamžitě na přezkoušení sám. Nechápu vás jak se můžete nechat přezkušovat od organizace, která neuznává Kirchoffovy zákony.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: solimek 22.08.2013, 21:59
Pokud bude LPS vyhovovat normě u nás platné. Je mi jedno, jestli jako jímač použijete drát, ESE nebo třeba hrnec Zepter.

Přesně takhle to vidím i já. (norm)


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: solimek 22.08.2013, 22:00
Nechápu vás jak se můžete nechat přezkušovat od organizace, která neuznává Kirchoffovy zákony.

A může nás přezkoušet někdo jiný?


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.08.2013, 22:19
Myslím, že už jsem sem něco takového psal. Moc mě mrzí, že jsem nepoužil žádné zařízení schopné zaznamenat zvuk když se na jedné akci pořádaná agenturou LPElektro v Plzni rozvinula diskuse a ředitel TIČRu tam v podstatě na téma aktiváky povídal opak toho, co vyšlo ve věstníku.
V podstatě to postavil asi tak, že když pro něco není česká norma (aktivák),  použije se norma jiná, třeba zrušená nebo zahraniční, jako "návod" jak k návrhu, montáži nebo revizi přistoupit.
Když tam nějaký projektant argumentoval vyhodnocením rizik, dostal odpověď asi v tom smyslu, že i podle francouzké normy pro aktiváky se to dá vyhodnotit...
Pak tam padlo něco na téma, že odpůrci aktiváků hlídají každé jeho "selhání",  ale i u klasických hromosvodů k selhání dochází...
Takže je škoda, že ve "sborníku" je přednáška, ale ne to, co padlo v diskusi...


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jaroslav Borovec 22.08.2013, 22:58
Myslím, že už jsem sem něco takového psal. Moc mě mrzí, že jsem nepoužil žádné zařízení schopné zaznamenat zvuk když se na jedné akci pořádaná agenturou LPElektro v Plzni rozvinula diskuse a ředitel TIČRu tam v podstatě na téma aktiváky povídal opak toho, co vyšlo ve věstníku.

Myslím, že jsem to slyšel. Bylo to zaznamenáno několikrát. Tuším to bylo trio Kuechler, Kutáč a Kaucký, kdy ředitel Kuechler předvedl opravdu kino a veřejně.

Až půjdete znova na TIČR, tak se zeptejte, zda si nemůžete udělat revizáka podle British Standards nebo třeba National electrical code. Vždyť je to jedno podle jakých norem, ne? Jakým právem po vás chctějí znalosti ČSN, když sami revidují zařízení dle cizích norem?
 (zle)


Dobrá, nechám si jedy na jindy. Ale když už jsme u toho TIČRu, tak existuje přece někdo, kdo je vránou. Nedostali jste někdo tento text také?


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Maroš Klein 23.08.2013, 00:08
„9:47 ...a klasické řešení já jsem taky nikde dobře zpracovaný neviděl...“

Uff. Za šesť rokov ani jedno? A tomu na tomto fóre verí hádam každý, že p. Hájek toho videl nemálo ohľadom nových bleskozvodov v projektovej, či realizačnej fáze nielen v Čechách, ale aj za hranicami.
V tejto súvislosti ma napadá, do akej miery „nie dobre“ spracované klasické riešenie je ešte akceptovateľné . Predpokladám, že ich už je zrealizovaný slušný počet.
Pozná niekto miesto, kde p. Hájek môže vidieť dobre spracované riešenie klasiky? Síce netuším kedy, ale určite sa poteší (a ja mu to úprimne želám),  ak nejakú klasiku v úplnom súlade s 305-kou uvidí. Dúfam, že to bude čím skôr, aby odporcovia klasiky netvrdili, že podľa novej normy sa to vlastne v praxi ani celkom nedá.  :)


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 23.08.2013, 00:31
Když já se tak snažím..... :)   No jo, pořád se máme co učit  :-\


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Maroš Klein 23.08.2013, 00:46
... jsem byl zaskočen tím, že revize je pouze na svod a zemnění, nikoliv však na jímací soustavu (ESE),  tudíž ani na systém LPS jako celek...
Reviduje sa podľa normy a tá meranie "bradavice" nevyžaduje. Je otázne, či výrobca vyžaduje testovanie od "originál" RT, alebo si ju môže zamerať každý, kto má v ruke "špeciál". Zatiaľ som v správach o meraní zaregistroval len hodnoty vyhovuje - nevyhovuje.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jan Hájek 23.08.2013, 08:55
Reviduje sa podľa normy a tá meranie "bradavice" nevyžaduje.
Do je docela dost absurdní situace, kdy normu nezajímá stav toho nejdůležitější ho zařízení, bez nějž je ochrana nefunkční a nebezpečná.
Zatím se mi nepovedlo zjistit, ani od , ,specialistů,,  co aktiváky prodávají dvacet let, jakou fyzikální veličinu jejich měřící přístroj kontroluje.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.08.2013, 09:09
...Zatím se mi nepovedlo zjistit, ani od , ,specialistů,,  co aktiváky prodávají dvacet let, jakou fyzikální veličinu jejich měřící přístroj kontroluje.
Hustotu magického kontinua (viz Terry Pratchett, Věda na Zeměploše).


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.08.2013, 10:20
Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?

To je přece jasné. Musí konspirovat. To přece ví každý příznivec ESE paliček.  ;D ;D ;D

Osobně mi nejvíce vadí nekomunikace prodejců a montážníků ESE. Chtěl jsem se o tom něco dozvědět, ale mimo pár PR článků a letáků, není nic k sehnání. NEvím pořádně o nikom kdo by byl ochoten, ze stran zastánců ESE, pustit se otevřeně do diskuse a obhájit svá řešení. Pro mě je to jasný  (plc) .

Naopak mi konspirativním příjde jednání zástupců ESE. Jde o takový tajný spolek. Nevím proč, ale mnoho jich ani nepřizná, že ESE montují a vlasně žádný se nechce bavit o tom, jak to funguje, jak se to správně kontroluje (revidovat se to podle mne moc nedá) a tají mnoho dalších informací. Třeba o životnosti, nebo jak zjistím, že je to nefunkční, nebo jestli si musím po každé bouřce pozvat jejich technika a podobně.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 23.08.2013, 10:27
No zkoušel tu s námi diskutovat p. Ingeli, ale moc dlouho mu to nevydrželo  ;D


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jan Hájek 23.08.2013, 10:31
„9:47 ...a klasické řešení já jsem taky nikde dobře zpracovaný neviděl...“

Upřesnění: Neviděl jsem podobným a tak podrobným způsobem zpracované , ,selhání,,  klasického řešení podle platné řady norem, ať již ČSN 34 1390 či ČSN EN 62305. Viděl jsem zpracované případy, kdy byla ochrana prostě spatlaná a neudržovaná a tak došlo ke škodě.
Neviděl jsem zpracované selhání principů daných postupem dle norem i když to samozřejmě musí být pravděpodobné, protože žádné technické řešení není 100%.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.08.2013, 10:34
Pravda. To je asi jediný zastánce ESE, s kterým se nechá na toto téma  alespoň trochu diskutovat.

V souvislosti s tímto, si vzpomínám na setkání ELEKTROSPOJKA 2013, kdy jsem od něj obdržel na toto téma i knihu. Prozatím leží na hromádce k přečtení, s pár dalšími. Je pracovní sezóna a není moc času. Až se to trochu zklidní (asi opět po vánocích) tak se do ní zkusím podívat.



Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jan Hájek 23.08.2013, 10:35
No zkoušel tu s námi diskutovat p. Ingeli, ale moc dlouho mu to nevydrželo  ;D
No a to si ještě vemte, že do té osudné diskuze, byl přijímán jako na ESE v Česko-Slovensku ten největší odborník:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26546.30.html
No a nakonec jak je vidět, není ochoten ani dodržovat to, co do normy sám napsal.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.08.2013, 21:28
Že nediskutují zastánci ESE je pochopitelné, ale že za pravověrné se staví z výrobců pouze Honza mne udivuje


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 24.08.2013, 21:42
Mě ani ne, po pár pokusech o technické dotazy na dvě konkurenšní firmy, jsem zjistil

a)že úspora na materiálu nákupem u levného výrobce vyjde docela draho - za předpokladu, že chci aby řešení bylo správné
b) většinou vím víc než dotazovaný...



Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.08.2013, 22:03
Asi to jejich technické zástupce na rozdíl od Honzy nebaví či co, nedávno jsem chtěl info o mezikrystalick é korozi s ohledem na utahovací moment u jisté nerezové svorky a chlapík to evidentně nezvládl


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jaroslav Borovec 24.08.2013, 22:14

Pánové vy tady také nenecháte na nikom nic suché. Jednoduše vyštěkáte kohokoliv. Vzpomínám si, že tu před několika roky psal i prezident Fiala a utli jste jej po několika výrocích. Ne každý má odvahu, chuť nebo nakonec argumenty aby se zde utkal.

Tak si nedovedu představit jak by zde asi argumentovali zástupci ESE. Po té co jsem slyšel zvukový záznam z letošního jednání na ÚNMZ, tak jde o dialog znalostí obchodníků ESE se znalostmi odborníků na fyziku a elektrotechnik u. A to se nemůže nikdy potkat! Vždyť všechny jejich argumenty byly certifikáty, potvrzení ale nebyli schopni oponovat žádné technické námitce.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.08.2013, 22:55
Tak to zkusme jinak, a pěkně postupně od počátku, prosím Honzu, Tomáše Fuka a další o oponenturu- první dotaz - není trvání si na klasickém systému pouhým obchodním zájmem a nerespektování m nových poznatků o chování vstřícného výboje s ohledem na časovou prodlevu, kdy blesk ohledává místo kam udeří? 


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.08.2013, 23:14
Druhý dotaz- co mne z hlediska legislativy brání pro výpočet rizika použít platnou normu a pro realizaci opatření použít normu jinou?,  pokud je aktivní jímač chápán coby výrobek, není výrobkem také jímač klasický?


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 25.08.2013, 01:40
... - není trvání si na klasickém systému pouhým obchodním zájmem a nerespektování m nových poznatků o chování vstřícného výboje...? 
Milane, ve vědě, a zrovna tak v normách řešících bezpečnost, platí, že aby bylo něco uznáno/respektováno/přijato...,  tak to musí být reprodukovatel né v zásadě kýmkoli, nejlépe uznávanými autoritami nezávislými na producentech příslušných kouzelných udělátek.
Pokud tedy o nějakých takových nových a ověřených poznatcích o chování vstřícného výboje víš, sem s nimi, rád změním názor.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 25.08.2013, 07:08
Pánové vy tady také nenecháte na nikom nic suché. Jednoduše vyštěkáte kohokoliv. Vzpomínám si, že tu před několika roky psal i prezident Fiala a utli jste jej po několika výrocích. Ne každý má odvahu, chuť nebo nakonec argumenty aby se zde utkal.

Ale ja sek toho po nich zase tak moc nechtel. Jenom:
Do jake delky tyce jsou pouzitelne betonove podstavce.
Jaky materialovy koeficient maji jejich distancni tyce
Jake kategorie jsou jejich svorky
Jestli teda kdyz sou N a mam LPS 1 musim dat na jimaci tyc 4.

V podstate jen veci tykajici se jejich vyrobku, zadne teoreticke dotazy, zadne zadosti o pomoc s navrhem. No ale kdyz se podivam kolem sebe na strechy, tak se ani moc nedivim, onto nikdo nechce vedet a kupuji, protoze nikdo nevi, ze to vlastne maji spatne.

Chapu tento postoj u investoru, ti tomu nerozumi a veri ("dyt na to mam revizi"),  i kdyz se obcas najdou takovi, kteri me dokazi dat pekne kapky, ale ti me nevadi, protoze u tech mam uspesnost ziskani zakazky temer 100%,  jakz takz pochopim tento postoj u montazniku, kteri delaji hromosvod tak jak jej maji na papire a moc nepremysli co a jak. Co ale nechapu vubec, pod co jsou ochotni se podepsat projektanti a revizaci. Tady bych cekal lidi vzdelane v oboru a nejakymi teoretickymi znalostmi a znalosti norem ....


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.08.2013, 08:52
Pokud tedy o nějakých takových nových a ověřených poznatcích o chování vstřícného výboje víš, sem s nimi, rád změním názor.
Shodneme se pro počátek na těchto obecně známých datech?
rychlost leadru 1000 km/s
délka jeho kroku 50 metrů
doba prodlevy cca. 50 mikrosekund
celková doba trvání 35 ms


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 25.08.2013, 09:10
Neshodneme, protože byly změřeny i leadery 10x pomalejší.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: J Lhava 25.08.2013, 09:31
Druhý dotaz- co mne z hlediska legislativy brání pro výpočet rizika použít platnou normu a pro realizaci opatření použít normu jinou?,  pokud je aktivní jímač chápán coby výrobek, není výrobkem také jímač klasický?

Pro ochranu proti přímému úderu blesku platí soubor EN 62305.
ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009, poznámka za čl. 131.6.2


Pro hromosvody platí soubor EN 62305, …
ČSN 33 2130 ed. 2:2009, čl. 5.1.4


Kde se požaduje systém ochrany před bleskem, musí odpovídat „integrovanému systému ochrany před bleskem“ podle EN 62305-4
ČSN EN 50174-1 ed. 2:2010, poznámka za čl. 1.2


Ochranná opatření budou považována za účinná, pouze když vyhoví požadavkům následujících příslušných norem:
– EN 62305-3 pro ochranu před úrazem živých bytostí a hmotné škodě ve stavbách;
– EN 62305-4 pro ochranu proti poruše elektrických a elektronických systémů.
ČSN EN 62305-2 ed. 2, čl. 5.6 (tzn. ed. 2 na výpočet rizika!)


Pravděpodobnos ti uvedené v této příloze jsou platné, jestliže ochranná opatření vyhovují:
– EN 62305-3 pro ochranná opatření na omezení úrazů živých bytostí a pro ochranná zařízení na snížení fyzické škody;
– EN 62305-4 pro ochranná opatření na snížení poruch vnitřních systémů.
Mohou být vybrány jiné hodnoty, pokud jsou oprávněné.
ČSN EN 62305-2 ed. 2, čl. B.1 (tzn. ed. 2 na výpočet rizika!)


Tam, kde LPS není požadován povolujícím úřadem, pojišťovatelem nebo zákazníkem, by měl projektant ochrany před bleskem na základě metody řízení rizika podle EN 62305-2 určit, zda stavbu provedením LPS chránit či ne
ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. E.4.2.1


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: J Lhava 25.08.2013, 09:45
Hehe ... nedalo by se proti aktivákům použít i toto?

Zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji musí být navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2.
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, § 9 odst. 2

Opravdu je v hlavici vše pouze z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2? Žádný plast?


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: František Šohajda 25.08.2013, 09:58
Nejhorší je to, že tu "mudrujeme" kolem aktiváků a státní odborný dozor je i tento měsíc
mlčky "schválil" na nemocnicích, supermarketech, skladech hořlavin !! :'(


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.08.2013, 10:05
Neshodneme, protože byly změřeny i leadery 10x pomalejší.
Tomáši, s Tebou to fakt nemá cenu, když hned na počátku odhalíš ESO soupeře v rukávu, pokud bys souhlasil s tou přestřelenou rychlostí, mohli jsme hrát dál :)


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.08.2013, 14:23


To je všechno hezký, ale já na svém baráčku prostě ESE chci, takže když nechám spočítat rizika dle Vámi obhajovaného souboru a výsledkem bude netřeba jímací soustavy, pak si mohu ESE nechat instalovat?
Chci mít co největší jistotu, že do mého domu nepráskne a prodejce ESE mě říkal, že největší naději mám právě s jejich výrobkem.
Proč se stát montuje do toho, co má kdo na střeše, má na to vůbec právo?


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: J Lhava 25.08.2013, 14:41
... takže když nechám spočítat rizika dle Vámi obhajovaného souboru a výsledkem bude netřeba jímací soustavy ...
Tohle je bohužel velmi rozšířený omyl ... to, že podle výpočtu rizika vyjde, že objekt nepotřebuje ochranu před bleskem ještě neznamená,  že tam ta ochrana před bleskem nemusí být instalovaná.

Jakto? Co má větší právní váhu, norma nebo vyhláška?
Výpočet rizika se provádí podle normy. Jenže pak je zde ještě vyhláška č. 268/2009 Sb.,  která v § 36 říká,  kde musí být instalovaná ochrana před bleskem. A vyhláška neříká nic ve smyslu, že by musela být instalovaná ochrana před bleskem jen pokud to vyjde analýzou rizika. Nic takového tam není.



Jinak jsem měl za to, že se zde máme bavit trochu na úrovni. Samozřejmě vás nikdo nenutí dodržovat české technické normy, to pak záleží jen na tom, jak dobrého máte právníka a kolik na něj případně máte peněz. Anebo toho, kdo je za návrh odpovědný případně bude obhajovat prodejce ESE?  o:-)


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.08.2013, 15:15
Tohle je bohužel velmi rozšířený omyl ... to, že podle výpočtu rizika vyjde, že objekt nepotřebuje ochranu před bleskem ještě neznamená, že tam ta ochrana před bleskem nemusí být instalovaná.





Jinak jsem měl za to, že se zde máme bavit trochu na úrovni.

Zde bych nesouhlasil, vyhláška říká, které budovy musí být chráněny, ale nehovoří výhradně o vnějším ochranném systému, tj. výpočet řízení rizika nám řekne, že máme pro "věc" (snížení rizika) něco udělat, přičemž obvykle u malých domků máme pak na výběr budto nasazení svodičů nebo vnější soustavy.

P.S.,  jen pro pořádek kvůli oné úrovni - možná jste si nevšiml, že v tomto vláknu jen supluji zastánce aktiváků, což nemá co společného s mým názorem.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jaroslav Borovec 25.08.2013, 15:29
Jaroslav Melen poslal do redakční pošty na toto téma zajímavé pdf. Předesílám, že tu on svůj ověřený účet má, ale z nějakého (mě neznámého) důvodu zvolil tuto cestu.
Zmiňuji to proto, že někteří zabanovaní pastevci, kteří nedodržují pravidla, rádi vytváří různé konspirace.

Opravená citace textu Jaroslava Melena:

Chtěl bych reagovat na příspěvek Františka Šohajdy.
 
František Šohajda napsal:
Nejhorší je to, že tu "mudrujeme" kolem aktiváků a státní odborný dozor je i tento měsíc mlčky "schválil" na nemocnicích, supermarketech, skladech hořlavin !

Nejen na jím nevyslovenou otázku, proč státní odborný dozor (TIČR) pracuje jak pracuje, jsem napsal článek - viz příloha, který byl publikován ve 2. čísle letošního ročníku časopisu ELEKTRO.
 
Dávám jej redakci k dispozici. Nezapomeňte se na Zdrojích znovu přihlásit svým účtem odtud z diskusí.

http://zdroje.elektrika.cz/book/aktivni-hromosvody-vyjadreni-technicke-inspekce-ce


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.08.2013, 20:33
No, sporným dle mého názoru zůstává, zda v otázce kolem zhodnocení rizika (to musím provést dle platné normy) musím provést i opatření dle souboru, jelikož tuto provázanost vyjadřuje norma, nikoli vyhláška.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.08.2013, 21:04
No, sporným dle mého názoru zůstává, zda v otázce kolem zhodnocení rizika (to musím provést dle platné normy) musím provést i opatření dle souboru, jelikož tuto provázanost vyjadřuje norma, nikoli vyhláška.


Pokusím se o velice nestranný pohled.

Pokud tedy projektant prokáže (jak uvádí p.Melen, velice nepravděpodobn é) použití jiných opatření se stejným, či lepším účinkem, než je předepsáno souborem, pak by to mohl být klidně ESE.
Důležité bude, aby se takové prokázání vztahovalo vždy ke konkrétní stavbě, to by v praxi znamenalo podrobné vypracování projektu dle souboru a to při uvažování nejpřísnější varianty (třídy rizika I),  bez ohledu na zařazení stavby jako takové, a teprve poté, při nemožnosti dosažení adekvátní úrovně ochrany nasazení jiných prostředků (ESE),  přičemž by projektant musel praktickou zkouškou (jelikož systémy používají jiné zhodnocení rizik) dokázat, že právě "na tomto místě",  a pro tento objekt je řešení ESE lepší.
Tolik teorie.
Praxe říká, že to asi "nikdo" nedokáže, tudíž při tomto pohledu na věc lze tvrdit, že ESE nejsou pro ČR zapovězeny jako takové, ale jejich nasazení není prakticky možné.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: J Lhava 25.08.2013, 22:31
Tak je to ale přece se všemi požadavky norem.
Buďto se při návrhu postupuje podle norem, anebo je potřeba si obhájit jiné řešení.

Proč je kolem toho zrovna u ochrany před bleskem tolik divení, nechápu.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.08.2013, 10:52
...
Praxe říká, že to asi "nikdo" nedokáže, tudíž při tomto pohledu na věc lze tvrdit, že ESE nejsou pro ČR zapovězeny jako takové, ale jejich nasazení není prakticky možné.

Přesto jich je nasázeno kolem nás spousta...
Ráno jsem si kvůli jednomu málem rozbil hubu. Pomalu jdu od auta, koukám na střechu nemocnice, přemýšlím jak je asi daleko tyč s aktivákem od rohu budovy, jestli by jim vyšlo podle francouzké normy a v tom "prásk",  chodník vedl jinam a tady byl pořádně tvrdý schod!


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Pavel Majer 31.08.2013, 07:10
Tohle je bohužel velmi rozšířený omyl ... to, že podle výpočtu rizika vyjde, že objekt nepotřebuje ochranu před bleskem ještě neznamená, že tam ta ochrana před bleskem nemusí být instalovaná.
Jakto? Co má větší právní váhu, norma nebo vyhláška?
Výpočet rizika se provádí podle normy. Jenže pak je zde ještě vyhláška č. 268/2009 Sb.,  která v § 36 říká, kde musí být instalovaná ochrana před bleskem. A vyhláška neříká nic ve smyslu, že by musela být instalovaná ochrana před bleskem jen pokud to vyjde analýzou rizika. Nic takového tam není.

Je třeba si uvědomit, že ochrana před bleskem se dělí na ochranu vnější (bleskosvod) a ochranu vnitřní (přepěťové ochrany). Když podle výpočtu rizika vyjde, že nemusím použít ochranu vnější, ale jen vnitřní, mám ochranu před bleskem dle vyhl. 268/2009 Sb. vyřešenou.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 01.09.2013, 13:08
Ne, výpočet rizika pouze vyjde či nevyjde, v druhém případě mám možnost celé škály nápravných opatření od vybavení budovy vnější soustavou až po zmenšení rozměrú stavby


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.09.2013, 13:18
Jedna maličkost, nechci zakládat nové vlákno - dnešní úlovek, měl jsem jen starší mobil, tak kvalita není prvotřídní, ale snad to stačí aby bylo poznat, že někdo po "vyhodnocení rizik" usoudil, že ta chránička pro datové kablíky je snáze poškoditelná než svod a tak ji "logicky" dal do ochranného úhelníku    (zle)


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.09.2013, 13:23
Ne, výpočet rizika pouze vyjde či nevyjde, v druhém případě mám možnost celé škály nápravných opatření od vybavení budovy vnější soustavou až po zmenšení rozměrú stavby
Někdy "stačí" i rozdělit objekt na více sekcí upravit počet osob a čas, po který se v jednotlivých sekcích pohybují... (to "umí" jeden "oficiální SW velmi dobře) Pak mi to trochu zavání účelovostí, abych se dostal k výsledku, který potřebuji...


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 01.09.2013, 13:23
On ten úhelník v mnoha případech akorát zakrývá zrezlost neošetřeného svodu u země


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Petr Moravec 01.09.2013, 23:43
Trafostanice EON v Obci Lipno.
EON  pravděpodobně používá aktivní odpuzovač blesků.
Jinak totiž nechápu proč tak touží po přímém zásahu do zemniče distribučního transformátoru
Toto není májka je to opravdu aktivní hlavice.
Vlastní trafostanice je pod úrovní okolního terénu a pravděpodobnos t úderu by byla prakticky nulová.
https://maps.google.com/?ll=48.642466,14.223175&spn=0.024131,0.066047&t=m&z=15&layer=c&cbll=48.642752,14.222526&panoid=hAsRghWHEzVm24S7dNTFzQ&cbp=12,245.61,,0,-10


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: David Hruda 01.09.2013, 23:53
To Moravec: ta hlavice ale "chrání" celý rekreační areál Marina, ne tu trafačku...


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jan Hájek 01.09.2013, 23:57
To vypadá na hrubé porušení podmínek EONu. Chtělo by to odpojit.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: František Šohajda 02.09.2013, 19:34
To vypadá na hrubé porušení podmínek EONu. Chtělo by to odpojit.

Asi se nikdo nenajde kdo by to odpojil  ?!?! :'(


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 03.09.2013, 20:04
Z diskuzí celkem zřejmě vyplývá určitý odpor většiny diskutujících k aktivním hromosvodům.
Přesto bych si dovolil položit několik jednoduchých otázek. Předesílám, že v žádném případě nejsem příznivcem aktivních hromosvodů.

1) Je někde přímo napsáno, že v ČR nelze používat aktivní hromosvody ?¨
2) Je použitím aktivních hromosvodů porušena nějaká norma, vyhláška nebo zákon ?
3) Jak je možné, že jsou aktivní hromosvody stále nově instalovány, dokonce i na objektech jako jsou např. nemocnice nebo obchodní centra ?
4) Jak je možné, že aktivní hromosvody nevadí kontrolním orgánům, např. TIČR ?


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jan Hájek 03.09.2013, 20:34
Protože ČR.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.09.2013, 22:27
Již paní profesorka na střední škole (kolem roku 1980) říkala:"...kdo má moc, má pravdu..."
Pokud přidáme ještě jeden "vyzkoušený vztah" - kdo má peníze, ten má vliv a moc, není o čem diskutovat.

Jestliže někdo vyrobí výrobek, na kterém vydělává, musí část zisku investovat do toho, aby na to lidi nalákal.
A pak se mu "korunky jen sypou" a časem jich má tolik, že část z nich investuje do toho, aby měl "moc" a tedy i "pravdu"!
A když se někdo ozve, "má výrobce"  na právníka, který vnutí soudci ten správný "výklad pravdy" a je jedno, jestli to je hromosvod, "magnet na benzínové hadičce" nebo nějaká "chytrá kontrolka na krabičce",   ...

A ve "finále" není problém dojít k poznání, že "ten, kdo má znalosti, nemá pravomoc něco změnit a ten, kdo má pravomoc, nemá tak podrobné znalosti a tak záleží na tom, kdo si tu jeho pravomoc koupí


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Roman Šafránek 04.09.2013, 00:28
Aktivák má totiž spoustu výhod:
- je levnější (u většího objektu bambule a jeden svod místo 6-8 svodů, složité jímací soustavy...) - investor je pro
- je "pěkný" ("hi-tech" svicatá bambule a hromada svodů nehyzdí fasádu) - architekt je pro
- je na něm slušná marže - líbí se to projektantovi i realizační firmě
- pojišťovně to stačí
- ochrana není nikdy 100procentní a tak jsou občas průšvihy jak na aktiváku, tak na klasice. Pojišťovna to ale stejně zaplatí.
- jsou argumenty proč papírově ano (ve Francii lze, jednotnost v EU...) a to manažerům stačí k tomu, aby se rozhodli pro levnější aktivák


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Kamil Novák 04.09.2013, 07:27
Aktivák má totiž spoustu výhod:
... jednotnost v EU...

O jaké jednotnosti se zde prosím píše?   :-\


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.09.2013, 07:57
...
- ochrana není nikdy 100procentní a tak jsou občas průšvihy jak na aktiváku, tak na klasice. ...
Dokonce u obou je to selhání ukázkou toho, že někdo podcenil nebo zanedbal něco, co dnes víme o blesku...
Rozdíl je v tom, že u "klasiky" je to konflikt s nějakým doporučením aktuálně platné normy, u aktiváku je to sice v souladu s normou, ale je tam "konflikt" mezi normou a poznatky a přírodních zákonitostech
Klasika podle aktuálně platné normy má mnohem menší pravděpodobnos t selhání než aktivák podle normy, která pro něj platí


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jan Hájek 04.09.2013, 08:04
Klasika podle aktuálně platné normy má mnohem menší pravděpodobnos t selhání než aktivák podle normy, která pro něj platí
Nepopírám, že není selhání řešení podle platné normy nemožné, ale nesetkal jsem se s žádnou zprávou, která by byla aspoň z části tak zpracována, jako selhání aktiváků. Takže bych nebál mluvit o teoretickém selhání klasického řešení a zcela reálných a běžných selhání aktiváků.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.09.2013, 08:24
Honzo, netvoříte nějakou statistiku bouřkové činnosti za poslední roky?
Několik let to vypadalo, že bouřek je hodně, přes střední evropu přecházejí hodně výrazné bouřkové fronty, ale letos těch větších bouřek asi nebylo tolik jako poslední 2 - 3 roky.
Ono by to mohlo vést k mylnému dojmu, že "bylo méně škod, aktiváky fungují"...



Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Roman Šafránek 04.09.2013, 08:25
O jaké jednotnosti se zde prosím píše?   :-\
Možná jsem se špatně vyjádřil, asi jsem myslel spíše na volný pohyb osob, zboží...

Jak je to s tou závazností norem? Norma je nezávazná, pokud to neupraví nějaký zákon. Na to, že např. objekt nemocnice by měl být "podle norem" určitě někde zákon myslí a navíc je to záležitostí TIČR. Pak se ale zase říká, že norma je pouze "návod" a v reále to musíme udělat stejně bezpečné nebo bezpečnější než je požadavek normy a musíme to umět "doložit". Je tedy možný výklad (i v nemocnici a i pro TIČR) že není použito řešení podle normy ale řešení jiné, které je stejně bezpečné (nebo i lepší) a k doložení máme nějakou francouzskou normu?

Každopádně nejsem příznivcem aktiváku, své výhody (popsané výše) ale mají a tyto výhody dokážou přesvědčit spoustu lidí v celém řetězci výstavby a proto je jich tady všude tolik.
Mají i jednu hlavní nevýhodu - pravděpodobně nefungují.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jan Hájek 04.09.2013, 20:26
Honzo, netvoříte nějakou statistiku bouřkové činnosti za poslední roky?
Několik let to vypadalo, že bouřek je hodně, přes střední evropu přecházejí hodně výrazné bouřkové fronty, ale letos těch větších bouřek asi nebylo tolik jako poslední 2 - 3 roky.
Žádná z dostupných statistik není relevantní a pokud by někdo chtěl nějakou lepší, tak jí musí zaplatit. No a to se nikomu nejspíš nevyplatí. Osobně odhaduji, že by jeden případ šel informačně vytěžit tak za 20 tisíc.Desetile tá statistika  tedy za nějakých 50 -100 Mil. v ČR. A nebylo by to nic jiného, než statistika pouhých 10 let. No možná pokud by se složili lidé na Hulínsku  :).
 
Tahle moje postihuje většinu událostí, které se staly 2012 a 2013 a psalo se o nich na webu, můj odhad je ,  že se jedná tak o 10%-25% všech případů a tak 1-5% škod.

http://www.kniska.eu/zasahy_bleskem_aktualni

 


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jan Hájek 04.09.2013, 20:31
Jak je to s tou závazností norem? ....... je to záležitostí TIČR. .........a k doložení máme nějakou francouzskou normu?
Neustále zapomínáte na jednu nejdůležitější otázku, je v ČR fungující právní stát?
Všiml si někdo, že například v USA člověk zadržený kvůli  únosům v květnu, byl v srpnu už odsouzen?
Tady se spory vlečou desetiletí a všem to připadá normální.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: František Šohajda 05.09.2013, 06:33
Citace
Neustále zapomínáte na jednu nejdůležitější otázku, je v ČR fungující právní stát?

Právě že moc funkčí není, tak se tolerují i různé technické hity ! (dance) (jupi)


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jan Hájek 05.09.2013, 09:16
- je levnější (u většího objektu bambule a jeden svod místo 6-8 svodů, složité jímací soustavy...) - investor je pro

Tak to není pravda, blesk má uvedené stejné parametry a stejný výpočet dostatečné vzdálenosti, pokud se odvolávají na uvedenou normu, nemůže to s jedním nebo dvěma svody vyjít a výsledná cena je vyšší než u správného řešení viz. díl 2:
http://elektrika.cz/data/clanky/jan-hajek-o-aktivnich-hromosvodech-2



- je "pěkný" ("hi-tech" svicatá bambule a hromada svodů nehyzdí fasádu) - architekt je pro
Pokud by se respektovaly podmínky normy na kterou se odvolávají tak se rozhodně nejedná o hezkou věc.



- pojišťovně to stačí
....Pojišťovna to ale stejně zaplatí.
Stačí jí to v případě uzavírání pojistky, nepotvrdí to písemně a pak to vadí až teprve v případě, pokud by měli proplatit škodu.


- jsou argumenty proč papírově ano (ve Francii lze, jednotnost v EU...) a to manažerům stačí k tomu, aby se rozhodli pro levnější aktivák
Zatímco norma ČSN je součástí našeho právního řádu, tak norma vydaná na základě vyhlášky, zákona či jiného výsledku výkonné moci cizího státu nemá bez mezistátních dohod jinou, než nulovou relevanci. To že někdo myslí, že žijeme v protektorátu jiného státu svědčí spíše o nulovém chápání práva. Na rozcupování takovéto argumentace stačí právnímu koncipientovi deset minut, takže max. 1500 Kč, pokud se někdo neorientuje.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.09.2013, 09:53
...
Zatímco norma ČSN je součástí našeho právního řádu, tak norma vydaná na základě vyhlášky, zákona či jiného výsledku výkonné moci cizího státu nemá bez mezistátních dohod jinou, než nulovou relevanci. To že někdo myslí, že žijeme v protektorátu jiného státu svědčí spíše o nulovém chápání práva. Na rozcupování takovéto argumentace stačí právnímu koncipientovi deset minut, takže max. 1500 Kč, pokud se někdo neorientuje.
Nechci tvrdit, že ti nevěřím. Ale pan Vozobule v Plzni říkal něco jiného...


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jan Hájek 05.09.2013, 10:20
Pokud by byla pravda to co pan Vozobule říká, nebyl by jediný důvod poslouchat jeho, protože mně se mnohem víc líbí to co říká řecká technická inspekce.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: J Lhava 06.09.2013, 10:57
To je všechno hezký,  ale já na svém baráčku prostě ESE chci, takže když nechám spočítat rizika dle Vámi obhajovaného souboru a výsledkem bude netřeba jímací soustavy, pak si mohu ESE nechat instalovat?
2) Je použitím aktivních hromosvodů porušena nějaká norma, vyhláška nebo zákon ?
Aktivák má totiž spoustu výhod:
- je levnější (u většího objektu bambule a jeden svod místo 6-8 svodů,  složité jímací soustavy...) - investor je pro
- je "pěkný" ("hi-tech" svicatá bambule a hromada svodů nehyzdí fasádu) - architekt je pro

No vidíte!
My se tu všichni točíme stále dokola, jak pes za ocasem, a ona mezi tím od 07/2013 vešla v platnost Změna Z1 normy ČSN EN 62305-3 ed. 2, která se věnuje podmínkám instalace "všech alternativních ochran před bleskem, např. jímače ESE"

Namátkou:

Pro určení ochranných prostorů jímačů jsou podle přílohy A uvažovány jen skutečné fyzické rozměry kovové jímací soustavy. Zde se zohlední fyzická délka všech jímačů: klasických nebo alternativních, vč. aktivního jímače ESE (viz obrázek NA.1).

Soustava svodů se provádí podle ČSN EN 62305-3 ed. 2, bez ohledu na použití typu technologie jímací soustavy.

U neizolované LPS se respektuje tabulka č. 4. Svody by měly být umístěny symetricky.
U izolované LPS je počet a rozmístění svodů určen výpočtem dostatečné vzdálenosti s dle článků 6.3.


Takže?
Žádná kouzelná hlavice, ale ochranný úhel.
Žádný jeden svod, ale počet svodů á 10-20 m nebo dle výpočtu dostatečné vzdálenosti.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jakub Krejčí 06.09.2013, 13:38
My se tu všichni točíme stále dokola, jak pes za ocasem, a ona mezi tím od 07/2013 vešla v platnost Změna Z1 normy ČSN EN 62305-3 ed. 2, která se věnuje podmínkám instalace "všech alternativních ochran před bleskem, např. jímače ESE"

To je hezké, ale to nepomůže. Jedná se o informativní část, ne normativní. A v této změně je pouze zdůrazněno to, co bylo v normě předtím.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.09.2013, 13:46
Vrah je souzen za vraždu, nikoli za doprovodnou předchozí urážku  


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Petr M 06.09.2013, 15:28
Vrah je hlavně souzen požádán o prominutí za nekomfortní vyšetřování po 10 a víc letech, takže po dojmem jeho beztrestnosti se inspiruje dalších pár vrahů...


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: J Lhava 07.09.2013, 12:22
To je hezké,  ale to nepomůže. Jedná se o informativní část, ne normativní. A v této změně je pouze zdůrazněno to, co bylo v normě předtím.

Jasně. Normy jsou obecně nezávazné,  na což zde spousta diskutujících odkazuje.
Pak je ale nutno mít na paměti ještě jedno legislativní ustanovení ...

Citace
Vyhláška č. 268/2009 Sb.,  o technických požadavcích na stavby
§ 55, odst. (2): Odchylky  od  norem  jsou přípustné,  pokud se prokáže,  že navržené řešení odpovídá nejméně základním požadavkům na stavby uvedeným v § 8.

Takže buď se budu řídit ustanovením norem (a to i jejich informativních příloh),  anebo jsem povinen prokázat, že navržené řešení odpovídá:

Citace
Vyhláška č. 268/2009 Sb.,  o technických požadavcích na stavby
§ 8, Základní požadavky

(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou
a) mechanická odolnost a stabilita,
b) požární bezpečnost^8),
c)  ochrana  zdraví  osob  a  zvířat,   zdravých  životních  podmínek  a životního prostředí^9),
d) ochrana proti hluku^10),
e) bezpečnost při užívání,
f) úspora energie a tepelná ochrana^11).

(2)  Stavba  musí  splňovat  požadavky  uvedené  v odstavci 1 při běžné  údržbě  a  působení  běžně  předvídatelných  vlivů  po  dobu  plánované  životnosti stavby.

(3)  Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí zaručit, že stavba splní požadavky podle odstavce 1.

Trochu se obávám, že předložení nějakého marketingového letáčku od ESE oním požadovaným prokázáním dle §55 zrovna nebude.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.09.2013, 13:57
Lidi nebuďte naivní, pokud budu rozvážet perník, tak mě bude jistě trápit porušení vyhlášky o provozu na komunikacích


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 07.09.2013, 20:23

Soustava svodů se provádí podle ČSN EN 62305-3 ed. 2, bez ohledu na použití typu technologie jímací soustavy.

U neizolované LPS se respektuje tabulka č. 4. Svody by měly být umístěny symetricky.
U izolované LPS je počet a rozmístění svodů určen výpočtem dostatečné vzdálenosti s dle článků 6.3.



Tošku odbočím
Z pondělní debaty z inspektorem z TIČR:
Co je a co není izolovaný (=oddálený)hromosvod?
Podle mě je izolovaný takový, kde je dodržena dostatečná vzdálenost, ať už se k tomu použije jakéhokoliv nástroje (dodržení "s",  oddálený jímač umístěný izolovaně od chráněného objektu, izolovaný vodič HVI, ...). V případě, že projektuji izolovaný hromosvod mě počet svodů trápí jen jako nástroj k dosažení potřebného "s".
Podle jeho výkladu je izolovaný hromosvod umístěný mimo chráněný objekt....

Jak to vidíte ostatní?
 


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: J Lhava 08.09.2013, 10:32
Citace: Lukáš Rotrekl link=topic=26913.msg207360#msg207360
Co je a co není izolovaný (=oddálený)hromosvod?

ČSN EN 62305-3 ed. 2
Citace
3.3 vnější LPS izolovaný od chráněné stavby; vnější LPS oddálený od chráněné stavby (external LPS isolated from the structure to be protected)
LPS, jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak, aby dráha bleskového proudu nebyla v dotyku s chráněnou stavbou

3.4 vnější LPS neizolovaný od chráněné stavby; vnější LPS neoddálený od chráněné stavby (external LPS not isolated from the structure to be protected)
LPS, jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak, že dráha bleskového proudu může být v dotyku s chráněnou stavbou


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.09.2013, 11:00
Ta bleskodráha je široká jak? liší se dle tvaru a průřezu materiálů jímací soustavy? Řekněme, že drátový svod nahradím metr širokou ocelovou deskou, jak se změní s?


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jakub Krejčí 09.09.2013, 00:54
Jasně. Normy jsou obecně nezávazné,  na což zde spousta diskutujících odkazuje.
Pak je ale nutno mít na paměti ještě jedno legislativní ustanovení ...

Takže buď se budu řídit ustanovením norem (a to i jejich informativních příloh),  anebo jsem povinen prokázat, že navržené řešení odpovídá:

Trochu se obávám, že předložení nějakého marketingového letáčku od ESE oním požadovaným prokázáním dle §55 zrovna nebude.

Nevyjádřil jsem se dostatečně přesně.

Nevím, kdo vytvořil změnu ČSN 62305 ed. Z1, ale jsem rád, že to udělal. Sice je tam v zásadě zdůrazněno to, co bylo v normě předtím, ale takto je to přehledně shrnuto.

Moje skepse spočívá v tom, že určitá skupina lidí jímače ESE vesele montuje i za existence souboru ČSN EN 62305 a pochybuju, že by zrovna po změně Z1 s tím přestali.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jakub Krejčí 09.09.2013, 01:10
Tošku odbočím
Z pondělní debaty z inspektorem z TIČR:
Co je a co není izolovaný (=oddálený)hromosvod?
Podle mě je izolovaný takový, kde je dodržena dostatečná vzdálenost, ať už se k tomu použije jakéhokoliv nástroje (dodržení "s",  oddálený jímač umístěný izolovaně od chráněného objektu, izolovaný vodič HVI, ...). V případě, že projektuji izolovaný hromosvod mě počet svodů trápí jen jako nástroj k dosažení potřebného "s".
Podle jeho výkladu je izolovaný hromosvod umístěný mimo chráněný objekt....

Jak to vidíte ostatní?
 

Záleží na tom, zda řekl, že izolovaný hromosvod je umístěný mimo chráněný objekt a žádný jiný. Nebo zda řekl, že izolovaný hromosvod je umístěný mimo chráněný objekt a také ...

ČSN EN 62305 ed. 2, článek E.5.1.2:

"LPS, který je spojen s vodivými částmi stavby a se systémem pospojování jen na úrovni terénu, je definovaný jako izolovaný dle 3.3.

Izolovaný LPS je provedený buď jímacími tyčemi nebo stožáry, které jsou instalovány vedle chráněné stavby nebo prostřednictví m zavěšených venkovních vodičů mezi stožáry, které dodrží dostatečnou vzdálenost podle 6.3.

Izolovaný LPS je instalován také na stavbách z izolačního materiálu jako například cihlové zdivo nebo dřevo, kde je dodržena dostatečná vzdálenost definovaná v 6.3, a není ani žádné spojení s vodivými částmi stavby, ani na nich se nacházejícím zařízení s výjimkou spojení s uzemňovací soustavou na úrovni terénu."


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Maroš Klein 09.09.2013, 09:06
Pokiaľ opomeniem normatívny a právny aspekt aktívneho bleskozvodu v ČR, tak je to z pohľadu investora pri voľbe vonkajšej ochrany pred bleskom v podstate jednoduché. Je jasné, že jeho pohľad na vec v 99% nemá nič spoločné s pohľadom na tomto fóre. Som si istý, že má kopec "dôležitejších" starostí, než pár drôtov na streche. Stačí mu to len logicky naservírovať:
1.   Jeden (klasika) i druhý (aktivák) je v súlade so svojou normou.
2.   Jeden i druhý vie zabezpečiť prípustnú hranicu rizika(vypočítanú podľa svojej normy)
3.   Jeden i druhý rieši bezpečnú vzdialenosť, aj keď HVI niečo predraží
4.   Jeden je zložitý, drahý, málokedy v poriadku, druhý jednoduchý,  lacnejší (aj s dvojnásobným počtom bradavíc),  takmer niet čo pokaziť.
5.   Jeden zabezpečí len objekt, druhý aj priľahlé okolie
6.   Poisťovňa berie obidva, nulové riziko neexistuje ani pre ňu.

Už len podobným spôsobom takto zdôvodniť v ťažkých časoch krízy výber ochrany stavby financovanej z fondov EU (a že ich je) a kurz na víťaza sa blíži k jednej.

A pokiaľ ide o štatistiky, kým nie je známy pomer inštalovaných aktivákov s počítadlom zásahov k počtu úmrtí, žiadneho investora niekoľko udalostí z druhej strany zemegule nevystraší.
Bolo by dobré sem niekde zverejňovať (ukladať) záznamy z opisov počítadiel zásahov, či už z jedného, alebo druhého. Ak teda sú, keď už po zásahu treba tú revíziu. ;)
Ideálne, ak by stáli vedľa seba v rovnakej veľkosti a výške. :)


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jan Hájek 09.09.2013, 11:08
1.   Jeden (klasika) i druhý (aktivák) je v súlade so svojou normou.

Zkuste se podívat na to video, ke kterému je tato diskuze a pak mi řekněte, jak byste to vyřešil tak, aby to bylo v souladu s normou.

2.   Jeden i druhý vie zabezpečiť prípustnú hranicu rizika(vypočítanú podľa svojej normy)
Nemáte pravdu, analýza rizika dle ČSN EN 62305-2 vyžaduje opatření dle ČSN ČSN EN 62305-2, takže pro řešení jiné, nejde použít.
Analýza rizika dle NFC obsahuje komponenty, které jsou spojeny s standardním řešením, takže je špatně, to se také obecně již několik let ví.

3.   Jeden i druhý rieši bezpečnú vzdialenosť, aj keď HVI niečo predraží
Pokud vyjde vzdálenost vyšší, než dokáže sebelepší izolovaný vodič (např. HVIpower s 90 cm ve vzduchu) nejde to řešit a nebo jde, ale náklady podle NFC by byly x násobně vyšší ,  než to udělat správně.


4.   Jeden je zložitý, drahý, málokedy v poriadku, druhý jednoduchý,  lacnejší (aj s dvojnásobným počtom bradavíc),  takmer niet čo pokaziť.
Sice není co pokazit, ale většina aktiváků není instalována v souladu s žádnou normou, opět, pusťte si uvedená videa.

5.   Jeden zabezpečí len objekt, druhý aj priľahlé okolie
To je krásné, optejte se některého studenta práv o jaký trestný čin se jedná, pokud bych výboj směřující například k sousednímu stromu stáhl do školy plné dětí.
Je pravda, že u soudu prokázat to, že aktivák nefunguje je reálné, na rozdíl od opaku.
PS: Opět se podívejte na video, jsou tam příklady z posledních dvou let, kdy došlo k úderu do deklarovaného prostoru ochrany.

6.   Poisťovňa berie obidva, nulové riziko neexistuje ani pre ňu.

Ano pojišťovna bere  i třetí variantu  =  nic, pokud je ale ochrana před bleskem v rozporu s právní úpravou, nebo není v souladu s platnou normou, dostanete zaplaceno stejně, jako když naboříte auto bez technické a s neznámými technickými úpravami.
Některé pojišťovny uhradily část škod i když nemusely zaplatit nic, ale škody vyšší se rozhodně neproplácí bez zjištění, zda klient splnil vše co má.

PS: Schválně, kvůli dotazu koho, jsem se musel učit technickou francouzštinu?


Ideálne, ak by stáli vedľa seba v rovnakej veľkosti a výške. :)
Jasně, mrkněte se do učebnic fyziky, přečtěte si něco o chování elektrického výboje a pak v bodech shrňte, jak by toho šlo dosáhnout v uvedeném případě. Jsem přesvědčen, že pokud se vám to povede, budete první ve zdejších diskusích s Nobelovou cenou za fyziku.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jakub Krejčí 09.09.2013, 13:47
A pokiaľ ide o štatistiky, kým nie je známy pomer inštalovaných aktivákov s počítadlom zásahov k počtu úmrtí, žiadneho investora niekoľko udalostí z druhej strany zemegule nevystraší.
Bolo by dobré sem niekde zverejňovať (ukladať) záznamy z opisov počítadiel zásahov, či už z jedného, alebo druhého. Ak teda sú, keď už po zásahu treba tú revíziu. ;)
Ideálne, ak by stáli vedľa seba v rovnakej veľkosti a výške. :)

Neznám žádnou prospektivní komparační studii. Něco na tento způsob. Vytipuji 100 tisíc staveb s klasickým hromosvodem a podobných 100 tisíc staveb s aktivním hromosvodem. Pravidelnými revizemi kontroluji, zda hromosvody splňují příslušné normy, tj. EN 62305 pro klasické a NF C 17-102 pro aktivní.

Pokud po 10 letech nebude významný rozdíl v počtu staveb zasažených bleskem a dále pokud nebude významný rozdíl v počtu selháních hromosvodů, pak bych mohl říct, že aktivní hromosvody poskytují stejnou ochranu jako klasické hromosvody.

Takovou studii neznám. Dokážu si ji představit, ale nevím, kdo by mi ji financoval.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.09.2013, 14:22
...
4.   Jeden je zložitý, drahý, málokedy v poriadku, druhý jednoduchý,  lacnejší (aj s dvojnásobným počtom bradavíc),  takmer niet čo pokaziť.
5.   Jeden zabezpečí len objekt, druhý aj priľahlé okolie
...

Možná kdyby se mezi Vavřineček a Baldov dalo natáhnout lano a konce dobře uzemnily, mělo by to pro ochranu Domažlické nemocnice lepší "vlastnosti" než ty aktiváky, od kterých jsem neviděl projekt, ale podle odhadu rozměrů a tvaru objektu to tak nějak nevychází napasovat na normu.
Faktem je, že jsem to posuzoval podle slovenského překladu.
Tak snad to "slováci" mají přeložené seriozně, abych tu neprávem nenapadal projektanta (který je jistě členem spolku, jehož jméno se nevyslovuje) nebo autora původní francouzské normy.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Maroš Klein 09.09.2013, 14:32
To Ján Hájek
Preskočil ste prvý odstavec:
Pokiaľ opomeniem normatívny a právny aspekt aktívneho bleskozvodu v ČR, tak je to z pohľadu investora pri voľbe vonkajšej ochrany pred bleskom v podstate jednoduché. Je jasné, že jeho pohľad na vec v 99% nemá nič spoločné s pohľadom na tomto fóre. Som si istý, že má kopec "dôležitejších" starostí, než pár drôtov na streche. Stačí mu to len logicky naservírovať:
Neviem, ktorá časť môjho príspevku vo vás vzbudila dojem, že sa jedná o môj názor na aktívne bleskozvody, keďže ide len o môj pohľad  na realitu okolo. A nie som jediný v tomto vlákne. Ja nepotrebujem mať video spustené 24 hodín v režime „repeat“ aby som vedel o čom sa tu „točí“ a investorovi nepomôže ani 48 hodín, ten vo videu nenájde nič z toho, čím sa v skutočnosti riadi.
Že je to tak, nemusí nikto povedať, stačí keď všetci vidia čo sa postavilo a postaví.
Hľadanie oponentúry na tomto fóre je boj s veternými mlynmi a utvrdzovanie sa o pravdivosti svojho názoru. Skutoční technickí oponenti sedia v skúšobných laboratóriách na bradavice. A tí, ktorých absolútne nezaujíma nič z technických diskusií, ale môžu za tento stav, sedia asi viete kde.

Inak pekná pitva, odporúčam každému ako argumentáciu pre investora pri obhajobe svojho návrhu pri získavaní zákazky.

Žiadny rozumný človek nevylúči s absolútnou 100% istotou ani účinnosť hromničky kým nedostane jednoznačný dôkaz o neexistencii Boha. Je vysoký predpoklad, že takýto dôkaz poskytne len ON sám.  ;)
Pokud po 10 letech nebude významný rozdíl v počtu staveb zasažených bleskem a dále pokud nebude významný rozdíl v počtu selháních hromosvodů, pak bych mohl říct, že aktivní hromosvody poskytují stejnou ochranu jako klasické hromosvody.

Takovou studii neznám. Dokážu si ji představit, ale nevím, kdo by mi ji financoval.
No veď práve. Aký počet úmrtí na koľko aktivákov a kedy sa stane neúnosným? Asi taký, ako musí byť počet mŕtvych na cestách, aby sa prestali vyrábať autá?
Faktem je, že jsem to posuzoval podle slovenského překladu.
Nejakú verziu normy by mal mať každý, kto sa k tejto téme vyjadruje.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jan Hájek 09.09.2013, 15:35
Faktem je, že jsem to posuzoval podle slovenského překladu.
Norma STN pro aktiváky není překlad. Ve filmové terminologii se používá pro podobná dílka obrat :
Napsáno na základě ....
Inspirováno ....

No a pokud to ještě zkombinuješ s tím, že její autor se jí nenamáhá dodržovat a není zde v diskusích schopný zodpovědět technické otázky, které tato , ,norma,,  nastoluje, celá situace s ESE dostává zcela rozumově nepochopitelný ráz.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jakub Krejčí 09.09.2013, 15:50
Hľadanie oponentúry na tomto fóre je boj s veternými mlynmi a utvrdzovanie sa o pravdivosti svojho názoru. Skutoční technickí oponenti sedia v skúšobných laboratóriách na bradavice.

... a jsou tajemní jak hrad v Karpatech. To je ten problém. Pokud by jímače ESE byly skutečně funkční, tak by své výsledky publikovali. To by byla ta oponentura, o které je řeč.

Mezitím přibývá publikací, které deklarovanou účinnost jímačů ESE zpochybňují.


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jan Hájek 09.09.2013, 18:10
Mezitím přibývá publikací, které deklarovanou účinnost jímačů ESE zpochybňují.
Ten článek je velmi zajímavý. prof. Bazylean je řekněme v první světové pětce lidí se znalostmi o blesku. 
Zdroj souboru:
Repozytorium Eny Politechnika Wrocławska


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.09.2013, 18:49
Pouze bych připoměl, že pokud vložím do klasického jímače pixlu od mandarinek, změním podmínky uvažované homogenity a část energie si bude hledat cestu jinudy než po jímači, jako opatření bych viděl takový jímač umístit do ocelové roury, což bambulové nedělají


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.09.2013, 20:43
...
No a pokud to ještě zkombinuješ s tím, že její autor se jí nenamáhá dodržovat a není zde v diskusích schopný zodpovědět technické otázky, které tato , ,norma,,  nastoluje, celá situace s ESE dostává zcela rozumově nepochopitelný ráz.
Třeba jsme to nepochopili a chybí nám na střeše "pan účetní"
Nebo to nebyl francouzský film?


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.09.2013, 22:10
...Pokud po 10 letech nebude významný rozdíl v počtu staveb zasažených bleskem a dále pokud nebude významný rozdíl v počtu selháních hromosvodů...
Víte, ono je selhání a selhání.
Je i z poslední doby dobře zdokumentována řada selhání ESE, při kterých silný hlavní (primární) úder blesku zasáhl místo hluboko v deklarovaném ochranném prostoru jímače, s fatálními následky.
Kdyby takové případy nastávaly i u Franklinova jímače (a s ohledem na počty jedněch a druhých by takové nehody měly být na denním pořádku),  víte, s jakou radostí by to výrobci ESE publikovali?
(nechávám stranou škody způsobené následným přeskokem v důsledku nedodržení dostatečné izolační vzdálenosti - to je další kapitola).


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Jakub Krejčí 09.09.2013, 22:48
Víte, ono je selhání a selhání.
Je i z poslední doby dobře zdokumentována řada selhání ESE, při kterých silný hlavní (primární) úder blesku zasáhl místo hluboko v deklarovaném ochranném prostoru jímače, s fatálními následky.
Kdyby takové případy nastávaly i u Franklinova jímače (a s ohledem na počty jedněch a druhých by takové nehody měly být na denním pořádku),  víte, s jakou radostí by to výrobci ESE publikovali?

Nemůžu si dovolit bez tvrdých dat napsat: ... a po deseti letech bylo u staveb chráněných aktivním hromosvodem významně více hmotných škod a zranění osob než u staveb chráněných klasickým hromosvodem.

Myslím si však, že by to tak dopadlo.

Práce pana Hartona a jim podobné jsou důrazně varující. Avšak to jsou mojí terminologií tzv. případové studie, těmi se zastánci ESE nedají jednoznačně umlátit. To prospektivní komparační studie by byla vyšší level...


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Kamil Novák 09.09.2013, 23:11
Neznám žádnou prospektivní komparační studii. Něco na tento způsob. Vytipuji 100 tisíc staveb s klasickým hromosvodem a podobných 100 tisíc staveb s aktivním hromosvodem. Pravidelnými revizemi kontroluji, zda hromosvody splňují příslušné normy, tj. EN 62305 pro klasické a NF C 17-102 pro aktivní.

Pokud po 10 letech nebude významný rozdíl v počtu staveb zasažených bleskem a dále pokud nebude významný rozdíl v počtu selháních hromosvodů, pak bych mohl říct, že aktivní hromosvody poskytují stejnou ochranu jako klasické hromosvody.

Takovou studii neznám. Dokážu si ji představit, ale nevím, kdo by mi ji financoval.

Už jsem to zde na Elektrice.cz minimálně 2x zveřejnil, ale to nevadí.
Tohle by vám jako důkaz místo slibů nestačilo ?  

Citace
tzv. aktivní hromosvody (v zahraničí označované zkratkou ESE - Early Streamer Emission – urychlené vyvolání vstřícného výboje),  

mají mnoho kritiků. Jejich argumentem často je toto tvrzení: „Ochranný účinek„ byl odvozen matematickými prostředky nebo byl ověřován pouze laboratorně, ve skutečnosti tyto podmínky nesouhlasí s podmínkami, které se vyskytují v přírodě, tzn. při vzniku kanálu blesku, jeho postupu mezi mrakem a zemí. Skutečnost je úplně jiná.

 
Jistě, tyto pochybnosti jsou namístě, i když v posledních přibližně 50 letech pokročil výzkum v této oblasti neobyčejně kupředu, takže současné mezinárodní evropské normy EN (CENELEC) nebo mezinárodní normy vypracované Mezinárodní elektrotechnic kou komisí (IEC),  opírající se o výsledky získané skutečně vědeckým výzkumem, jsou věrohodné.

Co se týče tzv. „aktivních„ hromosvodů, je třeba poznamenat, že v evropských klimatických podmínkách, charakterizova ných tzv. keraunickou úrovní 5 až 50 bouřkových dnů v roce (v ČR průměrnou hodnotou D = 20 až 25 bouřkových dní v roce),  je nutné čekat na úder blesku např. do rodinného domku v průměru 50 až 500 let, takže výrobci těchto „zázračných„,  „stoprocentních„,  „dokonalých„ hromosvodů nebo autoři „přesného„ určení pravděpodobnos ti pro určitou ochrannou metodu (zbytkového rizika) se zatím nemusejí příliš obávat, že by brzy došlo k odhalení jejich omylů.

Jsou však země, kde je bouřková činnost podstatně vyšší a kde tudíž lze účinnost „aktivních„ hromosvodů statisticky hodnotit. Jednou z nich je Malajsie, kde je bouřková činnost charakterizová na keraunickou úrovní D > 200 bouřkových dní v roce, je tedy zhruba desetkrát vyšší než v ČR. Tam znamená desetiletý výzkum účinnosti ochrany totéž, co sto let trvající výzkum v našich podmínkách.

Shrňme zde stručně výsledky výzkumu v hlavním městě Malajsie – Kuala Lumpur (obr. 1) – v podmínkách intenzivní bouřkové činnosti, publikované na 25. mezinárodní konferenci o ochraně před bleskem (ICLP) [1].

 
Sledování na budovách chráněných jímači ESE

V Kuala Lumpuru, kde se mimo jiné nachází nejvyšší výšková budova světa – Petronas Twin Towers (452 m, obr. 2) – byly v několika posledních letech na mnoha výškových budovách instalovány desítky těchto „aktivních„ hromosvodů. Bylo zjištěno, že blesk do takto chráněné budovy poprvé udeřil s různou četností – někde za několik měsíců, jinde za několik málo let. Hodně těchto budov postupně vykázalo i více zasažených míst během několika let sledování, což ukazovalo na selhání tohoto typu ochrany budov před přímým úderem blesku. Každopádně v několika případech došlo i k tomu, že budovy byly zasaženy opakovaně i v rozmezí několika měsíců po instalaci ESE, přestože podle výpočtů měly být zasaženy pouze jednou nebo dvakrát.

Odhaduje se, že 80 % budov vyšších než 60 m bylo i po instalaci ESE zasaženo bleskem jednou za tři roky.

V Malajsii se využívá více než dvanáct různých modelů ESE. Případy zásahů bleskem byly studovány i s využitím fotografií (fotografie před úderem a po něm). Zde uvádíme dva typické případy: budovu výšky 20 m s půdorysem 20 × 45 m a budovu výšky 110 m s půdorysem 20 × 40 m. V obou případech došlo k poškození budovy úderem blesk Z výzkumu bylo zřejmé, že technika ESE je nespolehlivá, poněvadž nedokázala ochránit budovy před přímým úderem blesku mimo jímače.

Místa úderů blesku do sledovaných budov

Ukázalo se, že místa úderů nejsou zcela náhodná, ale že lze nalézt výraznou zákonitost. Na základě analýzy dospěli autoři článku k tomu, že je možné navrhnout jednoduché jímací zařízení vhodné pro rizikové části stavby a tak vylepšit ochranu budovy.

 
a) U štíhlých vysokých budov (jakými jsou minarety, věže apod.) byly zaznamenány údery i mimo nejvyšší bod, což ukázalo, že s ochranou musí být počítáno i proti úderům mimo vrchol.

b) Místa úderů na fasádách – údery zpravidla zasáhly vrchol fasády, tj. přechod svislé fasády do střešní části. U řadové zástavby byly většinou zasaženy fasády krajních domů.

c) Blesk „preferoval„ ostré přechody fasád do střešních částí.

Návrh kovových krytek na fasády jako jímačů

Poněvadž většina míst úderů se zřejmě soustřeďuje do rohů hran domů nebo do jejich těsné blízkosti, může být budova ekonomicky a účinně chráněna pomocí krytek umístěných v rozích nebo na parapetech (atikách) budov, kde mají tyto krytky funkci ochranných jímačů.

V závěru příspěvku [1] jsou doporučena provedení podle obr. 4. Tato informace má podle autorů sloužit jako pomůcka pro inženýry odborníky na ochranu před bleskem při projektování a zřizování ochrany budov.

Literatura:
[1] HARTONO, Z. A. – ROBIAH, I.: Lightning Research Malaysia - A study of non-conventional air terminals and stricken points in a high thunderstorm region. In: 25th International conference on lightning protection, paper 4.2, pp. 357–361.

zdroj: časopis Elektro 2003 číslo 4  (norm)



Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.09.2013, 23:25
Tak a teď kontrolní otázka, kolik aktivákú jste kdo nechal zrušit, já osm


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: František Šohajda 10.09.2013, 06:29
Tak a teď kontrolní otázka, kolik aktivákú jste kdo nechal zrušit, já osm

To myslíte při revizi??
Zrušit nemůže nikdo nic...... (dance)

Pouze konstatovat-nereviduji !Ale na toto moje slovo čeká dalších 10 RT, kteří to udělají
i na dálku !


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.09.2013, 07:42
Šmarjá kolego, copak revize někdo čte? Budete se divit, ale po  řádném podání okolností majiteli


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: František Šohajda 10.09.2013, 07:50
Šmarjá kolego, copak revize někdo čte? Budete se divit, ale po  řádném podání okolností majiteli

A na co pak jsou revize??
Majitel pochopí jen ten, co se topí v penězích...Ten co má hluboko do kapsy ,  ten má v uších "hlucholapky"..... ;D


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Maroš Klein 10.09.2013, 08:42
Zrušit nemůže nikdo nic...... (dance)
Niekto by sa hádam našiel, avšak nie na základe normy ale zákona. A na tento piesoček by som ako RT neliezol. Už som dostal po nose od IP za zbytočné upozorňovanie na prevádzku mokrého prostredia v rozpore s požiadavkou zákona. Prosto iný piesoček.
Pouze konstatovat-nereviduji !
Súhlas.
Akurát v prípade že ide o RT zamestnanca sa to odmieta ťažko.  >:(

Revízia podľa požiadaviek platnej normy (je jedno o aký literárny žáner ide) na aktívny bleskozvod je „delikatesa“,  už som spomínal že takmer niet čo pokaziť. Revíziu bradavice napríklad norma nevyžaduje, výrobca áno a s radosťou dodá aj merací prístroj. Každý RT sa pri revízii  snaží vytvoriť si svoj vlastný „malý štátik so svojimi zákonmi“ podľa toho načo má a načo sa cíti.
Avšak existuje niečo ako povinnosti, právomoci, zákony, vyhlášky, normy, vybavenie, zodpovednosť, skúsenosti, sebavedomie, známosti, vrodené IQ, ego, strach, drzosť, chamtivosť, rešpekt a mnoho ďalších. To sú ingrediencie z ktorých sa namieša recept na RT.
A toľko už vie každý, že kombinácií je dosť a každá chutí inak. :D

Možno by si podobný útok ako aktiváky zaslúžili aj prúdové chrániče s Id30mA, keďže defibrilácia začína niekde okolo 15mA, teda pod citlivosťou PCH. Nato sa už ale prišlo a aj preto sa vyrábajú aj s Id10mA. Stačí si vybrať medzi "jedným a druhým". Vždy bude jeden na niečo lepší a druhý bude tak nejak niekomu aj stačiť  ;)


Název: Re: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.09.2013, 09:49
A na co pak jsou revize??


Tak to skutečně kolego netuším.