Řešení elektro firmy: 3F jistič C 16A a přívod CYKY - J 5x2,5mm2 (delká kolem 10m) do malé krabičky se třemi zásuvkami na 240V. Každá zásuvka je tady napojena na jednu fázi, ale všechny mají společná P a EN.
Podľa popisu to nevidím na 3 zásuvkové okruhy, ale na jeden trojfázový vývod ukončený v
nejakej zásuvkovej krabici.
Viac o tom nevieme.
Možné väčšie problémy vidím v tomto:
Tudíž 8kW na jeden přívod 24h/7d v kuse.
A pak mluvil o dalších vlivech jako teplota okolí, která díky velkému počtu PC se může pohybovat i nad 30°C, celkový počet přívodů napočítal 15ks, který by byly volně položené na zemi, ale svázané stahovací páskou a překryté euro paletou se prý teplotně ovlivňují ...
Chcelo by to viac technických informácií ohľadom pripojených spotrebičov.
Skrytý problém môže byť aj v mieste inštalácie. "Byt či nebyt".