Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: IM 18.06.2014, 16:27



Název: Kde je nyní uvedena hloubka uložení kabelů vn ve výkopu?
Přispěvatel: IM 18.06.2014, 16:27
V ČSN 33 2000-5-52 (1998) byla tabulka 52 HN10 s hloubkami uložení kabelů  a obr. N1a, N1b. V ed. 2, příloha NA, zřejmě s tendencí separovat vn mimo řadu 2000, jsou pouze hloubky pro kabely do 1000 V. Avšak údaj o pískové vrstvě pro kabely do 52 kV a 110 kV je tam ponechán.  :-[


Název: Re: Kde je nyní uvedena hloubka uložení kabelů vn ve výkopu?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.06.2014, 16:59
.../index.php?id_document=25475


Název: Re: Kde je nyní uvedena hloubka uložení kabelů vn ve výkopu?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 19.06.2014, 17:40
ČSN 736005 by nestačila?


Název: Re: Kde je nyní uvedena hloubka uložení kabelů vn ve výkopu?
Přispěvatel: J Lhava 19.06.2014, 17:56
Případně PNE 34 1050


Název: Re: Kde je nyní uvedena hloubka uložení kabelů vn ve výkopu?
Přispěvatel: IM 20.06.2014, 15:42
ČSN 736005 by nestačila?
Fakt, ty hloubky tam jsou. Normu jsem měl v povědomí pouze pro souběhy a křížení.  :)