Název: Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5? Přispěvatel: PAVEL ŠVŮGR 11.09.2008, 07:17 Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2*1,5 kombinace černá-modrá?
Vždy jsme používali kabely cyky 2a*1,5. Co na to norma? Název: Re: Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.09.2008, 07:26 ČSN EN 60446 v čl. 3.2.2 použití svetlemodrého vodiče jako fázového dovoluje pouze tehdy, není-li v instalaci střední vodič použit a nehrozí záměna. váš případ to pravděpodobně nebude, takže tento kabel použít nelze.
Řešení je použít kabel 2A (určitě se sehnat dá) nebo 3O. Název: Re: Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5? Přispěvatel: Jan Franěk 11.09.2008, 12:56 Kabely 2A běžně kupuji ve velkoobchodě. To, že nejsou bývá pouze výmluva.
Název: Re: Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5? Přispěvatel: Radim Strycharski 11.09.2008, 14:03 Už to tady taky někdy bylo v diskusi:
Příloha ZD (normativní) ČSN 33 2000-5-51 ed.2 - Zvláštní národní ustanovení pro Českou republiku - Užití modrého vodiče pro jiné účely než je nulový vodič nebo střední vodič není dovoleno. (norm) Název: Re: Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5? Přispěvatel: Marek S. 11.09.2008, 20:54 no a nestacilo by ho preznacit izolackou ? :-)
Název: Re: Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5? Přispěvatel: Milan Karvánek 11.09.2008, 21:06 Nestačilo, protože norma nám žádné přeznačování vodičů nedoporučuje. Proč prostě neudělat dílo tak jak se má a nehledat neustále výmluvy?
Název: Re: Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 12.09.2008, 09:07 ... Zřejmě asi zase "výhodná" koupě klubka 2D*1,5... :)
|