Název: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Jiří Fládr 01.02.2019, 14:07 Odešel mi v rozvaděči 1f chránič (přestal reagovat na TEST tlačítko). Tak jsem koupil nový že ho vyměním. (ABB FH202AC-25/0,03 Proudový chránič, 2P, 25A, 30mA, 6kA, typ: AC). Akorát mě zarazilo že nemá na svorkovnici označené N z čehož bych chápal, že je jedno kudy půjde fáze a kudy nulák. Chci se jenom ujistit že to tak opravdu je. Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Filip Horáček 01.02.2019, 18:44 Hmmm, a to osoba znalá s vyšší kvalifikací nepozná? Tedy, Kdo dnes tedy může co dělat. Žasnu! Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: David Hruda 01.02.2019, 19:41 Tedy, Kdo dnes tedy může co dělat. Mistr Yoda? :DNázev: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Milan Hudec 01.02.2019, 21:11 Bez znalosti složení mechanismu toho kterého chrániče nelze relevantně odpovědět.
Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.02.2019, 21:26 Jedna věc je znalost vnitřního zapojení, druhá věc znalost úvah výrobce, který z "pracovních" lépe připojit k odpůrku.
Schéma je na chraniči, ale někteří výrobci vyráží přes L, jiní přes N. Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Milan Hudec 01.02.2019, 21:29 Ne, jedná se mě o mechanickou stránku věci postupného odpojování kontaktů unašečem.
Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Juraj Rojko 01.02.2019, 21:31 Bez znalosti složení mechanismu toho kterého chrániče nelze relevantně odpovědět. Myslíte to tak, že pan Fládr by si měl koupit jeden navíc, rozebrat jej, posoudit konstrukci, rozeznat N kontakt a podle toho ho zapojit? :D Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Juraj Rojko 01.02.2019, 21:32 Ne, jedná se mě o mechanickou stránku věci postupného odpojování kontaktů unašečem. U dvoupólového? Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Jiří Fládr 01.02.2019, 23:21 Přikládám foto chrániče.
Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 02.02.2019, 06:27 Není to určeno. Můžete chránič zapojit z obou stran a N dát na kterou stranu chcete. I když ABB mívají N vpravo. Tak bych to dodržel.
https://nizke-napeti.cz.abb.com/proudove-chranice-2polove,-citlivost-30-ma,-typ-ac,-6-ka-17002/proudovy-chranic-fh200,-1fazovy-2csf202002r1400 Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Jan Franěk 02.02.2019, 06:44 Ne, jedná se mě o mechanickou stránku věci postupného odpojování kontaktů unašečem. Ne vždy. Jako v tomto případě, tak i u dalších přístrojů a výrobců bývá garantováno současné sepnutí i rozepnutí kontaktů. ;) Navíc se někdy velmi špatně dohledávají potřebné informace a návody. Kdo z nás se s tím ještě nesetkal? Není to určeno. Můžete chránič zapojit z obou stran a N dát na kterou stranu chcete. I když ABB mívají N vpravo. Tak bych to dodržel. (dance) Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.02.2019, 09:40 U dvoupólového (jednofázového) chrániče je jedno, kam N zapojíte.
U čtyřpólového (trojfázového) to jedno není. Tam musí N spínat jako první a vypínat jako poslední. Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 02.02.2019, 11:29 U čtyřpólového (trojfázového) to jedno není. Tam musí N spínat jako první a vypínat jako poslední. Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.02.2019, 11:42 Myslim že u některých 3f PCH Legrandů není také určena svorka pro N. O tom si dovolím zapochybovat. Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 02.02.2019, 13:34 Určitě je důležité u PCH vodič N zapojit na svorku N a ne jinam, a to i u PCH 2-pól. Proč by výrobci PCH, tedy ti seriózní, svorky na PCH značili?
Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.02.2019, 13:39 Proč by výrobci PCH, tedy ti seriózní, svorky na PCH značili? O jedné motivaci bych věděl: aby eliminovali záplavu dotazů “kam s ním?”.Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 02.02.2019, 14:00 Mne by zajimalo zda existuje pch 3p u ktereho se vodič N nevypina.Mam tuseni ze jsem to nekde videl,ale kdyz hledam nenachazim
Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 02.02.2019, 14:04 To si nemyslím. Když do svých katalogů uvedou, že vývod i odvod lze připojit z libovolné strany, potom by zde jistě uvedli, že pro N a L je možné použít libovolnou svorku.
Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.02.2019, 15:16 Pokud je na horních svorkách označení 1/2 a 3/4, pak to pro mě znamená dvě věci:
1) Přívod mohu mít ze shora, i zezdola. 2) Vodič N mohu zapojit nalevo i napravo. Pól N bývá ovšem určený u FI s nadproudovou ochranou (není jištěn). Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Javorsky 02.02.2019, 16:16 Vyrobce nejspis povazuje pracovni vodice automaticky za rovnocenne, a ponechava znalym elektrotechnik um vetsi variabilitu pri upravach v rozvadeci.
Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Jiří Fládr 02.02.2019, 20:10 Moc děkuji za objasnění.
Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 03.02.2019, 14:16 O tom si dovolím zapochybovat. A co říkáte na tento návod?Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Fuk Tomáš 03.02.2019, 14:27 A co říkáte na tento návod? Že tato doplňková informace říká, že když tam N vodič není, tak se mohou fázové vodiče srazit doleva i doprava. A co říkáte Vy na tento obrázek?Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Martin Kurka 03.02.2019, 14:39 Pozor, tento návod neříká nic jiného, než že máte-li třípólové připojení 3f zátěže bez připojení N (např. motor), pak můžete použít pro L potenciál i svorku označenou jako N - ta je u Legrandu napravo.
Máte-li 4-pólové připojení s N, musí jít N na svorky označené N. Dále tento návod říká, že můžete použít napojení shora i zdola, protože test tlačítko má svůj vypínací kontakt, takže poddimenzovaný odpor vypne hned po úspěšném testu a hlavně hlavní kontakty jsou uzpůsobeny pro zhášení oblouku na obě strany - a tak to má i dvoupólový ABB chránič od pana Fládra. ( :D áá, byl jsem v potlačení vznikajícího bludu pomalejší) Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Fuk Tomáš 03.02.2019, 15:10 ( :D áá, byl jsem v potlačení vznikajícího bludu pomalejší) O to důkladněji jste ho potlačil :)Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Milan Hudec 03.02.2019, 15:59 L připojovat na svorku označenou N mě přijde tak či tak ovšem poněkud protisrsťové.
Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Martin Kurka 03.02.2019, 21:37 TO: Hudec
Emi C R: Hej, hej! Škrábej ty N-ka, ať jsou bílý! Emi C Hej, hej! Škrábej, ty N-ka musej' bejt! Emi C Hej, hej! Říkej si klidně každou chvíli: Emi D Emi D Emi D Emi nebudem spílat, ruce spínat, žalmy zpívat, hou! Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Milan Hudec 04.02.2019, 09:11 Ano, to je přesně onen nadhled nad věcí, který si může odborník vašeho kalibru dovolit, a kterému to sluší.
U průměrného elektrikáře by se spíše jednalo o výkřik bezmoci. Obdobou je např.nošení smokingu, kdekdo na něj má peníze, skoro každý se v něm naučí pohybovat ale málokdo v něm nevypadá ve výsledku jako šašek. Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: HAGER podpora 04.02.2019, 12:22 U našich přístrojů a předpokládáme že i ostatních výrobců, platí že pokud je značená poloha N vodiče na proudovém chrániči, je nutno ji dodržet. U přístrojů kde toto označení chybí, v našem případě například u přístroje ADM410C, můžet připojit vodič N, na kterou-koliv z krajních svorek. V tomto případě je technicky zajištěno, že všechny kontakty spínají i odepínají ve stejný okamžik.
Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Petr Matuška 04.02.2019, 12:50 Mne by zajimalo zda existuje pch 3p u ktereho se vodič N nevypina.Mam tuseni ze jsem to nekde videl,ale kdyz hledam nenachazim U evropských chráničů nevím, u japonských je to běžné (nepoužívá se tam vodič N)Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Juraj Rojko 04.02.2019, 14:07 U evropských chráničů nevím, u japonských je to běžné (nepoužívá se tam vodič N) Nechápu, když se nepoužívá, tak proč tam je?Název: Re: Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N? Přispěvatel: Petr Matuška 04.02.2019, 15:50 To J. Rojko:
Aspoň tam kde jsem byl, byly tři fáze a ochranný vodič. (3x100V pro kanceláře a 3x200Vpro průmysl). Pokud tam měli sekundár distribučních traf do hvězdy, tak nebyl střed vyvedený. Ale byl jsem jenom na jednom místě a nestudoval jsem do hloubky problém japonské sítě nn. |