Název: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Michal S 10.06.2009, 13:09 Mám situaci, kde je spojeno 25 ks plechových žlabů po dvouch metrech, zajíma mě, po kolika metrech se musí uzemnit a jestli se musí propojovat zemnícím vodičem mezi sebou i kusy žlabu?
Existuje norma , která to přesně vysvětluje? #uft# Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Ladislav Koštejn 11.06.2009, 08:03 Nezlobte se, ale z vaší otázky není jasné o co jde!
To myslíte okapové žlaby, instalační kabelové žlaby, nebo žlaby na krmení dobytka? Až otázku upřesníte tak vám dojde "spousta" odpovědí! Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Michal S 11.06.2009, 09:20 Myslim kabelové žlaby. Např typu mars
Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Ladislav Koštejn 11.06.2009, 10:36 Zkuste např. ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.2 doplňující ochranné pospojování, nebo také ČSN 33 2000-5-54 čl. 543.3.5.N1, 543.3.5.N3 a ještě čl. 547 - vodiče pro pospojování.
Osobně mám zkušenost , že žlaby MARS pokud jsou dobře spojeny (prošroubovány) mají dostatečnou vodivost, aby vyhovovaly výše zmíněným předpisů. doporučuji spojit s ochr. obvodem na začátku a konci žlabu případně překlenovat v problematickýc h úsecích. Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Petr Mužík 11.06.2009, 10:49 ...jen doplním, pokud MARS žlab připojíte na začátku a konci na ochranný vodič, nezapomeňte označit celý MARS žlab i v průběhu značkou ZŽ barvy.
Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Miroš Jan 11.06.2009, 11:29 No pánové nemůžu si pomoc, ale v případě použití MARS žlabu jako náhodného ochranného vodiče, vidím chybu. Nejsem zastáncem použití MARS žlabu pro tyto účely. Vycházím z požadavku ČSN 33 2000-5-54, ed.2, září 2007, článek 543.2.3 cituji:
„Jako ochranné vodiče nebo vodiče ochranného pospojování se nesmějí použít tyto kovové části - Kovová vodovodní potrubí - Potrubí obsahující hořlavé plyny nebo kapaliny - Konstrukční části vystavené za normálního provozu mechanickým namáháním - Pohyblivá nebo poddajná kovová vedení, pokud pro účel ochranných vodičů nejsou přímo navržená - Pohyblivé kovové části - Kabelové lávky a kabelové žebříky Poznámka N V české republice mohou být vodovodní potrubí používána jako vodiče pospojování. Pokud se týká kabelových lávek a žebříků, ty se dovoluje jako ochranné= vodiče nebo vodiče ochranného pospojování používat, pokud jsou součástí řádně vyprojektované soustavy pospojování, u níž se i při výměně jednotlivých částí dbá na zachování průběžné celistvosti a vodivosti, přičemž jednotlivé na sebe navazující části jsou v místech spojení označeny barevnou kombinací zelená/žlutá. Možná že si to špatně vykládám, ale rozdíl mezi MARS žlabem a kabelovou lávkou nevidím. Dále při použití MARS žlabu, nedodržím v případě demontáže jednoho dílu žlabu uprostřed, celistvost ochranného,(náhodného ochranného), vodiče. Já to dělám tak, že i do toho žlabu MARS, pokládám ZŽ vodič patřičného průřezu. ;) Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Ladislav Koštejn 11.06.2009, 12:22 To kolega Miroš:
Já svoji odpověď nemyslel použít MARS žlab jako náhradní ochr.vodič tento dojem mohl asi vzniknout z doplnění kolegou Mužíkem. Jenom jsem opověděl na vstupní otázku a uvedl zkušenost z praxe. To připojení na začátku a konci jsem myslel vývod PE vodičem např. z výchozího rozvaděče a na konci trasy připojit žlab na PE svorku koncového rozvaděče žlab je tedy spojen s ochr. obvodem , ale nesupluje jeho funkci a mám větší jistotu ochrany. Při delších trasách doporučuji taktéž jako Vy táhnout PE vodič souběžně s kabely a po určitých úsecích smyčkováním spojit se žlabem(hlavně u drátěných kabelových žlabů). (dance) ;) o:-) Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Miroš Jan 11.06.2009, 12:28 TO: Koštejn ;)
Né vždy je potřeba připojit kabelový žlab k vodiči PE. Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Ladislav Koštejn 11.06.2009, 12:39 To Miroš: Souhlasím, ale neuškodí to!? ;) ;) ;)
Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Štefan Beláň 11.06.2009, 15:35 Možná že si to špatně vykládám, ale rozdíl mezi MARS žlabem a kabelovou lávkou nevidím. Dále při použití MARS žlabu, nedodržím v případě demontáže jednoho dílu žlabu uprostřed, celistvost ochranného,(náhodného ochranného), vodiče. Já to dělám tak, že i do toho žlabu MARS, pokládám ZŽ vodič patřičného průřezu. ;) TO: Miroš (jednicka) Tak přesně se to má dělat, jak to děláte Vy. (poklona) PS: Připojení nosné konstrukce (žlabu) k ochrannému vodiči je nutné pouze v případech, kdy uložené vedení nn nemá izolaci ve třídě ochrany II., a tu májí z 95%-100%% všechna vedení používaná k ukládání na povrch. Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Marek blazek 11.06.2009, 17:21 Zkuste např. ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 415.2 doplňující ochranné pospojování, nebo také ČSN 33 2000-5-54 čl. 543.3.5.N1, 543.3.5.N3 a ještě čl. 547 - vodiče pro pospojování. Osobně mám zkušenost , že žlaby MARS pokud jsou dobře spojeny (prošroubovány) mají dostatečnou vodivost, aby vyhovovaly výše zmíněným předpisů. doporučuji spojit s ochr. obvodem na začátku a konci žlabu případně překlenovat v problematickýc h úsecích. Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Michal S 11.06.2009, 18:30 Takže pokud dávám do kabelového žlabu(mars)strukturovanou kabeláž, tak žádné zemění není potřeba?
Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Zdeněk Roman 11.06.2009, 19:22 Z katalogu Kopos
Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Miroš Jan 11.06.2009, 20:53 TO : Michal S
Není třeba. Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 13.06.2009, 08:12 ;) Postupovat podle pokynů výrobce (KOPOS Kolín) teda přizemnit!
Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Pavel Kráľ 13.06.2009, 10:28 TO: Miroš (jednicka) Tak přesně se to má dělat, jak to děláte Vy. (poklona) PS: Připojení nosné konstrukce (žlabu) k ochrannému vodiči je nutné pouze v případech, kdy uložené vedení nn nemá izolaci ve třídě ochrany II., a tu májí z 95%-100%% všechna vedení používaná k ukládání na povrch. Prosím vás pán Beláň, odkiaľ máte informáciu alebo ktorá norma hovorí, že je nutné pospájanie pokiaľ nn vedenie je v triede ochrany II. Ďakujem vám za informáciu. Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Štefan Beláň 13.06.2009, 11:08 Prosím Vás pán Beláň, odkiaľ máte informáciu alebo ktorá norma hovorí, že je nutné pospájanie pokiaľ nn vedenie je v triede ochrany II. Ďakujem Vám za informáciu. No kde jinde než v normách. :) 1) ČSN EN 61140 ed.2, 2) ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 412.2.4 3) ČSN 33 2000-4-47, čl. 471.2.2 ...a dále ve všech souvisejících předpisech. Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Miroš Jan 14.06.2009, 23:08 TO: Pavel Král
To ste asi špatně pochopil. Pokud je kabel ve II tř. izolace, a je uložen v MARS žlabu, není nutné MARS žlab připojovat k potenciálu PE, (PEN). (norm) Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: Štefan Beláň 15.06.2009, 07:19 TO: Miroš
(poklona) Úplně jsem přehlédl, na co se kolega Král ptal, a že je to obráceně a chybě, než jsem se ve skutečnosti vyjádřil já. :) Název: Re: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab? Přispěvatel: David Nejedlý 29.07.2017, 05:11 Tak nyní řeším obdobnou věc, pod stropem haly ve výšce cca 3m jsou U profily, které nesou žářivkové svítidla.V křížení profilů jsou tyto profily od sebe asi 30cm(nejsou vodivě spojeny). Což je současně přístupné dotyku 33 2000-4-41 ed.2 čl.415.2.1 a není zbudováno doplňující pospojování. Jak na tento případ se koukáte vy ? Jen doplňím že příčné profily jsou chyceny k traverzám
|