Mimochodem, ve stand-by to asi moc měřit nebude, těch 0,4% z 5A je 20mA, což odpovídá zhruba 5W (minimální odběr).
Jenže to by mu naměřil v noci elektroměr při 2W odběru menší hodnotu - nebo dokonce žádnou.
Za noc 2,6kWh je asi 200-300W stále to asi v noci nemůže brát ani nějaká elektronika řízení solárního čerpadla.
Ale v noci napojený obyčejný multimetr na střídavém proudovém rozsahu by napověděl více. To by musel v noci (jak uvádíte noc 10 hodin) téci proud průměrně 1A, to neudělá ani stále běžící čerpadlo.
Ovšem, je-li čerpadlo napájeno z nějakého měniče napětí, to je jiná, elektroměr je cejchovaný pro sinusový proud 50Hz. Tam ani multimetr nepomůže.
Částečně induktivní odběr a čistě odporový odběr (motor x bojler) musí elektroměr odlišit. A samozřejmě musí změřit i u indiktivního odběru jen činnou složku - už z principu elektroměru - ale tento elektroměr zaručeně jen na 50Hz.
Ovšem, jestli někdo elektroměr zapojil neodborně, tak poškodit lze.
Tyto laciné úzké elektroměry mají místo proudového transformátoru prachsprostý odporový bočník, jakmile jej napálí zkrat, jeho část se odpaří a zvýší se mu odpor. Elektroměr pak měří vyšší odběr, než reálný (pokud to přežije).
Poškození je na elektroměru po jeho demontáži viditelné a měřitelné.
Máte-li dva shodné elektroměry, nový a podezřelý, lze porovnáním měření odporu bočníku (Kelvinovou metodou) zjistit závadu i bez rozebírání elektroměru a zapojování nového elektroměru. Tím se vyhnete složitějšímu, ale průkaznějšímu úřednímu ověřování-cejchování elektroměru jako měřidla.
Bojlér nejde přes zásuvku, ale já byl s měřením spokojen, jde o kupujícího, který udává, že i bez zátěže (když nic do WM nepřipojí) mu napočítává 0,045kWh/15 minut, což je dost...
Jestli je to opravdu tak(opravdu odpojeno a napájení je sinus 50Hz), tak je elektroměr po smrti.
Vzhledem k ceně takového elektroměru (400Kč nový) jsou ale všechny tyto snahy ekonomicky ztráta času, včetně odpovědí zde.