Název: Znáte základní informace, které by měl vědět každý projektant? Přispěvatel: Autorský článek 05.10.2015, 08:02 Projektantské minimum
Jaké jsou základní informace, které by měl znát každý projektant? V tomto stručném článku se dočtete, jaké jsou typy kabelů z pohledu požární bezpečnosti, o zdrojích napájení protipožárních zařízení, CENTRAL STOPu a TOTAL STOPu, ale i o zdravotnických zařízeních a normě ČSN 33 2000-7-710. Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/projektantske-minimum) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Znáte základní informace, které by měl vědět každý projektant? Název: Re: Znáte základní informace, které by měl vědět každý projektant? Přispěvatel: J Lhava 05.10.2015, 08:33 Obávám se, že v tom schémátku je zásadní chyba.
Po aktivaci CENTRAL STOP musí zůstat síťové napájení pro požárně bezpečnostní zařízení! Pokud se v přiloženém schématu vypínají zelené prvky, tak po aktivaci CENTRAL STOP zůstane napájení RP pouze z jednoho zdroje (přívod DA), což je špatně. Musí zůstat zachován i síťový přívod, záloha (přívod DA) je až pro případ, že síť nejede. Častá to chyba v mnoha projektech. (navíc jsem úplně nepochopil, co má být ta "kombinace dvou nezávislých zdrojů" - jakože tam budu mít dva diesely?) |