Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: tatahub 29.09.2010, 15:39



Název: Jaké IP je potřeba u prodlužovacích šnůr na staveništích?
Přispěvatel: tatahub 29.09.2010, 15:39
Nemohu nalézt v které normě je toto určeno. Prosím o pomoc.
 


Název: Re: Jaké IP je potřeba u prodlužovacích šnůr na staveništích?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.09.2010, 10:05
V ČSN EN 60439-4 je požadavek, aby zásuvka na staveništním rozvaděči měla krytí IP44.
Z toho bych usoudil, že by zásuvka na konci prodlužovacího kabelu měla mít minimálně stejné krytí nebo vyšší.
Ale je to jen moje úvaha


Název: Re: Jaké IP je potřeba u prodlužovacích šnůr na staveništích?
Přispěvatel: Vladimír Přibyl 30.09.2010, 19:01
Urcite nejmin IP44


Název: Re: Jaké IP je potřeba u prodlužovacích šnůr na staveništích?
Přispěvatel: Michal Slabý 30.09.2010, 19:40
Zkuste ČSN 34 0350 ed.2, nebo ČSN 33 2000-7-704 ed.2, nejsem si jistý, ale mohlo by tam něco být.