Peter Podmanicky
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 10.08.2010, 06:31 » |
|
odborníkov. V prílohe som nakreslil situáciu trasy bleskozvodu. Sú to dve sedlové strechy prilepené vedľa seba. Bleskozvod ide po hrebeňoch oboch striech, v strede väčšej strechy je jeden tyčový(drôtový) jímač. Potom ide vedenie dolu po šikminách k uzemneniu, ktoré pozostáva z dvoch zemniacich tyčí dĺžky 2m spojených pásovinou. Vedenie bleskozvodu je FeZn drôtu 8mm. Zvod na malej streche idúci dolu po šikmine oblúkom prechádza ponad krajné škridle a smeruje k zemi po fasáde domu. V oblasti oblúka je svorkou SS pripojené pokračujúce vedenie smerom k okapom, kde je to spojené s SO svorkou. Obávam sa tam preskoku bleskového prúdu mimo trasu. Uzemnenie jednej strany bleskozvodu je asi 1m od prívodného kábla Cyky 5cx10 uloženého v zemi. Tak tu mám najväčšie obavy, aby sa pri prechode bleskového prúdu nenaindukovalo prepätie práve na prívodnom kábli. Samozrejme, prepäťovú ochranu mám. Modrou prerušovanou čiarou som nakreslil alternatívnu trasu zvodu. Alternatívny zvod by smeroval na rovnakú stranu domu, ako druhý zvod. Uzemnenia by však boli dostatočne vzdialené. Zemnič by bol v tomto prípade vo väčšej vzdialenosti od prívodného kábla. Toto riešenie by bolo aj estetickejšie, keďže zvod po fasáde by nebol tak na očiach, nie je na pohľadovej strane domu. Môžem dať ten druhý zvod , tak ako som to nakreslil? Spojenie s pôvodným projektantom, čo mi naprojektoval bleskozvod, nie je možné. #106#
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #1 kdy: 10.08.2010, 07:32 » |
|
Neznáme rozměry domu, zařazení LPS atd. Vy zase asi neznáte žádného projektanta, který by vám celou soustavu navrhnul. Není problém, projektanta vám seženeme, ten s vámi sepíše smlouvu o dílo a následně váš problém nádherně vyřeší.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Peter Podmanicky
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 10.08.2010, 08:24 » |
|
Neznáme rozměry domu, zařazení LPS atd. Vy zase asi neznáte žádného projektanta, který by vám celou soustavu navrhnul. Není problém, projektanta vám seženeme, ten s vámi sepíše smlouvu o dílo a následně váš problém nádherně vyřeší.
Ten dlhší hrebeň má dĺžku 10,5m, ten menší necelých 3,5m, šírka domu je 10,2m. Asi ste ma nepochopili. Ja projekt na bleskozvod mám, len s pôvodným projektantom sa už nedokážem skontaktovať. Projekt bleskozvodu je súčasťou celého elektroprojekt u. Vtedy pri tvorbe projektu bleskozvodu som detailom nevenoval pozornosť, vtedy som uvažoval, že bleskozvod nedám. Teraz by som však potreboval prehodiť jeden zvod na opačnú stranu.
|
|
|
|
|
Jan Hájek
Offline
Prostě .... HÁJEK!
|
|
« Odpověď #3 kdy: 10.08.2010, 09:25 » |
|
Obkopejte objekt, položte pásek cca 1 m hluboko, propojte svody, pokud to půjde , ještě jeden dva svody přidělejte, vyveďte drát či pásek na HEP, nasaďte SPD typ 1 DEHNventil a je to. Podrobnosti naleznete v STN EN 62305-2, STN EN 62305-3, STN EN 62305-4 dohromady to není víc jak 600 stránek textu. Hromosvod je elektrické zařízení, které v případě zásahu bleskem pracuje s napětím několik set kilovoltů, je to o něco jednodušší, než postavit rozvodnu vn. Pro ochranu před bleskem jste se zřejmě rozhodl na základě strachu ze smrti, tak to raději udělejte pořádně a s odborníkem, airbag do auta si taky nemontujete zcela sám a ze součástek z lídla. Mrkněte se nejdříve na www.kniSka.eu mělo by vám to usnadnit orientaci v problematice.
|
|
|
|
Peter Podmanicky
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 11.08.2010, 13:58 » |
|
Obkopejte objekt, položte pásek cca 1 m hluboko, propojte svody, pokud to půjde , ještě jeden dva svody přidělejte, vyveďte drát či pásek na HEP, nasaďte SPD typ 1 DEHNventil a je to. Podrobnosti naleznete v STN EN 62305-2, STN EN 62305-3, STN EN 62305-4 dohromady to není víc jak 600 stránek textu.
Knisku som samozrejme čítal, ale odpovede na moje konkrétne otázky som tam nenašiel. Pan Hájek, tu sa nejedná o nejakú výrobnú halu , ale o rodinný dom. V poslednom čase som si všímal vyhotovenie bleskozvodov viacej ako predtým. Nikde som však viacej ako dva zvody nevidel, pokiaľ sa samozrejme nejednalo o nejakú rozľahlú vilu. Pri predstave mať zadrátovaný celý objekt so štyrmi a viacej zvodmi mi naskakuje husia koža. Prepäťovú ochranu už mám dávno inštalovanú. Keď mi revízny technik robil revíziu, vravel, že som jeden z mála. Teraz chcem dodatočne urobiť bleskozvod. Čo viacej ešte môžem urobiť? Projekt na bleskozvod ako som písal, mám. Chcel som len prehodiť smer zvodu z jednej steny na druhú. Počet zvodov je podľa vás nedostatočný? Prečo sa tie zvody dávajú na protiľahlé rohy?
|
|
|
|
Jan Hájek
Offline
Prostě .... HÁJEK!
|
|
« Odpověď #5 kdy: 11.08.2010, 14:43 » |
|
Základem je symetričnost svodů (krásná práce prof. K.V.Zengera z konce 19. století) Druhá věc je rozdělení bleskového proudu. Pokud jeden svod bude mít zemnič o hodnotě 9 ohmů a druhý bude mít hodnotu 7 ohmů, musíte počítat i s tou variantou, že většina proudu poteče jenom jedním ze svodů. Pak již si to můžete zjednodušit na ohmův zákon a máte krásný výsledek U= 7x100 000 A= 700 000 V a izolace na toto napětí bude v případě zcela suchého vzduchu dostatečná kolem 230 mm. Pokud, budete mít větší počet svodů (tak jak jsem psal) a budete je v zemi mít spojené (tak jak jsem psal), bude se těch případných 100 000 A dělit rovnoměrněji a pak bude klesat i potřebná vrstva vzduchu (v případě cihel, či jiného pevného materiálu je to 2x) potřebná k odizolování hromosvodu, respektive napětí v něm obsaženém.
Vzhledem k tomu, že se nezmiňujete o dostatečné vzdálenosti a i jiných detailech, které by měla projektová dokumentace obsahovat (jako největší chybu vidím ty samostatné zemniče) nemáte kvalitní projekt a pokud je po datu počátku roku 2007, neměl jste za něj zaplatit.
Zmínka o výrobní hale v podstatě znamená: Sám sebe, svojí rodinu a svůj majetek, považuji za méně důležité, než nějakou XXXXX fabriku. Kvalitativní úroveň hromosvodu LPL I-LPL IV pramení z důležitosti objektu a cennosti obsahu = méně důležitý objekt, kde je malá pravděpodobnos t zásahu, není tam nikdo důležitý a beztak by to nikomu nechybělo, chráníme méně kvalitně tzn. počítáme s úzkým intervalem bleskových proudů (LPL IV cca 81%), nebo to neděláme vůbec.
PS: To že jste nikde neviděl více jak dva svody je vlastně dobře, jsou na zemi oblasti, kde nemají ani jeden svod.
Výchovná věta mého otce, kterou si opakuji celý život: Až budou všichni skákat z okna, skočíš taky? Někdy být normální, znamená být ....
|
|
|
|
Peter Podmanicky
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 11.08.2010, 22:03 » |
|
Pan Hájek, ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Tým prirovnaním k výrobnej hale,som to samozrejme nemyslel tak, že hala si zaslúži lepšiu ochranu ako rodina v mojom dome. Bolo to myslené skôr z pohľadu veľkosti objektu, kde hala máva oveľa väčší obvod a má aj viacej zvodov.
Pridám teda jeden zvod a prepojím zemniče pásovinou.
A ešte otázka k tomu zemniču blízo prívodného kábla do domu. Hrozí tam nejaké riziko, keď bude ten zemnič vo vzdialenosti asi 1m od prívodného kábla.
Uzemenia nechám nezávislé od uzemnenia ekpipotenciáln ej svorkovnice. Zemniče oboch sú dostatočne ďaleko (8-9m).
|
|
|
|
Jan Hájek
Offline
Prostě .... HÁJEK!
|
|
« Odpověď #7 kdy: 11.08.2010, 22:39 » |
|
Uzemenia nechám nezávislé od uzemnenia ekpipotenciáln ej svorkovnice. Zemniče oboch sú dostatočne ďaleko (8-9m).
Pokud to uděláte, dopadnete třeba takto: http://www.kniska.eu/kniska/clanky/jizerkaPokud máte nasazen SPD typ 1, dojde v případě nárůstu napětí na zemniči, k zapálení jiskřiště na SPD typ 1. PS: Pokud toto neobsahoval váš zmiňovaný projekt, musí být starší než já.
|
|
|
|
Peter Podmanicky
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 12.08.2010, 07:21 » |
|
Projekt je zo septembra 2007. Typ, bezpečné vzdialenosti, nič také v projekte nemám. Ako som písal vtedy som tomu nevenoval pozornosť, až teraz zisťujem, že ten projekt je odfláknutý. Čo sa týka toho prepojenia uzemnenia bleskozvodu s uzemnením EPS. Stále vo mne hlodá červík pochybností, že takto si privediem do domu, pri údere blesku ,vysoké napätie. Dakde som čítal, že pokiaľ sú tieto zemniče vzdialené viac ako 5m, nie je nutné ich prepájať. U mňa to bude oveľa viacej. Ak by som sa predsa len rozhodol ich prepojiť, nemusím ísť s vodičom do EPS, stačí sa v zemi napojiť na pásovinu vedúcu k zemneniu EPS?
|
|
|
|
|