Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Vladimir S. 23.04.2015, 04:13



Název: Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
Přispěvatel: Vladimir S. 23.04.2015, 04:13
Na chatě mám ve vrtu čerpadlo s jednofázovým motorem (UNIQUA AQUA J80),  v krabici umístěné v šachtě nad vrtem je rozběhové relé a kondenzátory - dodáno výrobcem jako součást čerpadla. Krabice má krytí IP54. V šachtě zevnitř na kovovém poklopu kondenzuje voda, předpokládám, že větší část roku tam je 100% vlhkost. Již před 3 roky v krabici doslova uhnila svorkovnice a kontakt relé zoxidoval. Po opravě jsem krabici utěsnil silikonem a všechny svorky jsem nastříkal voskem. Nyní části ošetřené voskem jsou stále ve velmi dobrém stavu ale závada relé se opakuje - kontakt zoxidoval, motor se nerozběhne. Dotaz zní, jak řešit vlhkost v krabici, aby nedocházelo k tak výrazné oxidaci na kontaktu relé?  Vyvrtat odvodňovací  otvory ve dně, případně je přelepit nějakou polopropustnou membránou či něco jiného?  Uvědomuju si, že po úpravě  už  asi krabice nebude splňovat IP54.


Název: Re: Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 23.04.2015, 19:40
Existují průchodky s membránou (DAK 284 a pod),  ale umístění krabice nad vrtem není ideální řešení. Není možné umístit krabici mimo vrt?


Název: Re: Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
Přispěvatel: Radek Luža 23.04.2015, 20:11
Poškozování kontaktu relé se zabraňuje použitím polovodičového relé (hlavně při častém spínání),  dnes již dosti rozšířené řešení ale je vhodné do normálních suchých podmínek, v tomto případě vlhkosti by vydrželo asi ještě kratší dobu protože elektronika se s vodou moc nesnese.

Dále jde o to že klasické relé obsahuje cívku a ta vytváří v krabici rozdílnou teplotu vůči okolí takže se zde bude kondenzovat voda i při krytí IP68.

Podobný problém jsme řešili při použití průmyslového laserového snímače v prostoru stroje, kde se nachází stříkající emulze (olej + voda) a tento snímač měl dokonce vyšší krytí i proti olejům a byl ofukován vzduchem a právě rozdíl teplot (vevnitř teplo a zvenčí studený vzduch) způsobil na kondenzování vody uvnitř snímače.

Výsledek: Nevyřešeno  :(


Název: Re: Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 23.04.2015, 20:23
Myslím, že vyvrtání dírky 5mm na nejnižšíjm místě docílíte toho, že krabice bude pěkně větrat a případná nakondezovaná voda vyteče ven.
Bude to nejlevnější řešení. Když nepomůže, začal bych hledat jiné řešení.


Název: Re: Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
Přispěvatel: Vladimír Smotlacha 23.04.2015, 22:50
Existují průchodky s membránou (DAK 284 a pod),  ale umístění krabice nad vrtem není ideální řešení. Není možné umístit krabici mimo vrt?

Umístění krabice jinam (v mém případě do sklípku, kde je tlaková nádoba) vidím jako poslední možnost, i když by to problém skoro určitě vyřešilo. Kabel od krabice k čerpadlu je 4-žilový, ale já jsem bohužel do země mezi sklepem a šachtou položil  jen 3-žilový kabel bez chráničky. Zatím jsem se ještě ke kopání neodhodlal.


Název: Re: Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
Přispěvatel: Václav Třetí 24.04.2015, 05:43
Čím víc to utěsníte, tím horší to bude. Částečným řešením problému je ta dírka na odvětrání a vykapání kondenzátu, ovšem daleko lepší bude přemístění rozběhového relé do suchých prostor. Je smutné, že budete muset kopat, tak alespoň na podruhé tam dejte tu chráničku dostatečně velkou, aby šel kabel vyměnit i v budoucnu.