Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 17.08.2020, 08:14 » |
|
Pre zemnič je uloženie v betóne z pohľadu jeho životnosti lepšie jak v zemine Pravda ale je, že betón okolo domu nezrobíte taký jak je základový zemnič, a keďže obvodový zemnič v betóne nie je v norme, tak vlastne ani nikto nevie jaký hrubý má správne byť Takže keď bude tenký len okolo pásoviny, potom sa možno hocikde poláme, vznikne tam kopa prechodov betón-zem a zemnič možno zhnije skôr jak keby bol sám v zemi Ja by som si vypýtaj od investora projekt na typ betónu a jeho rozmery, vysvetlil by som mu riziká, bo základový betón sa nerobí kvôli zemniču, len zemnič ho využíva.. A odkázal bu som mu, že ja viem akurát toľko, že zemnič má byť 5cm od spodku betónu, keď už teda v betóne musí byť ...
A myslím že ďalšie riziká tu ešte napíšu aj druhí, ja všetky neviem, ale keď už chce investor chrániť zemnič, tak mu navrhnite možnosť položiť do zeminy nerezový, a nech si porovná cenu a životnosť s betónovým keď chce naozaj správne šetriť, a nerobiť so šetrením na nesprávnom mieste len ďalšie budúce škody...
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 19.08.2020, 13:17 » |
|
Domnívám se, že v základové desce to není na závadu.
V základové desce se spojuje tak max. kari síť a provádějí se např. oka 10 x 10m z drátu FeZn10. Zemnič jako takový není v desce, ale na dně základových pasů.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|