Název: Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi? Přispěvatel: Jakub Kryl 19.05.2023, 09:55 V normě ČSN 33 2000-6 ed.2
6.4.3.2 Spojitost vodičů Spojitost vodičů a připojení k neživým částem, pokud jsou, musí být ověřena měřením elektrického odporu u: a) ochranných vodičů včetně vodičů ochranného pospojování; b) neživých částí, a c) v případě okružních (zasmyčkovaných) koncových obvodů také fázových vodičů. POZNÁMKA Viz také příloha A. V normě ČSN 33 2000-6 ed.2 Z2 příloga G, tabulka G.1, má kolonku pro zapsání naměřené hodnoty spojitosti vodičů. Mě by zajímalo jak toto měření probíhá v praxi. Když si to vemu na příkladu nějakého většího objektu třeba haly. Tak to jako budu táhnout třeba 100m měřící šňůru od MET až k připojení ochranného pospojení stroje? U zásuvek budu táhnout měřící šňůru od rozvaděče k poslední zásuvce v obvodu, nebo budu chodit od zásuvky k zásuvce a odpory sčítat? Děkuji za vysvětlení. |