Název: Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení? Přispěvatel: "Josef Vavřík" 13.08.2006, 10:36 Při rekonstrukci nejde stávající přívod AYKY 4*25 zrušit /síť TNC/, ale musí se na něho napojit přívod pro nový rozvaděč v TNS kabelem CYKY 5*2,5. Skříňový rozvaděč původní se ruší. Jak provést napojení? Musí se nový kabel jistit v místě napojení? Kde provést přechod z TNC na TNS? Název: Re: Změna průřezu se musí jistit? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 13.08.2006, 14:10 To je dost málo informací k řešení dané situace. Odkud kam vedl původně AYKY? Jaké je předřadné jištění? Bylo to HDV, vedení od elektroměru k podružné rozvodnici nebo vedení, spojující podružné rozvaděče? Proč se 4*25 má připojit na 5*2,5, proč se ruší původní rozvaděč, k čemu a co byl zač? Co je to za stavbu a rekonstrukci? ...Dalo by se ještě dlouho pokračovat. Název: Re: Změna průřezu se musí jistit? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 13.08.2006, 17:11 Ano při změně průřezu vodiče se musí dát jištění odpovídající následnému vodiči. / mimo určitých vyjímek, ale ty zde nelze použít / Název: Re: Změna průřezu se musí jistit? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 13.08.2006, 20:11 Nejjednodušší by asi bylo stávající rozvaděč ponechat, odpojit z něj všechny vývody a připojit pouze přívod pro nový rozvaděč. Jestli to tedy situace dovolí. Místem rozdělení TN - C - S by tedy byl ten stávající rozvaděč. Přívodní PEN vodič by měl být přizemněn. Pokud bude nutné stávající rozvaděč zdemontovat, potom je možné propojení provést v nějaké vhodné skříni, např. přípojková skříň PS 63. BTW přívod CYKY 5Cx 2,5 je dost slabý, co bude z nového rozvaděče připojeno? Název: Re: Změna průřezu se musí jistit? Přispěvatel: "Josef Vavřík" 13.08.2006, 20:55 Dík. No právě pane Hasala. V tom je zakopaný pes. Investor nechce kabel rušit, proto-že je to další investice/je nad podhledy/. Rozvaděč, kde je vše odjištěno se mu však nelíbí ale za nim je bohužel uzel pospojování PE všech v betonu vodičů FeZn, které vedly na základy čerpadel a nádob. ideální místo pro přechod z TN-C na TN-S,že. Přípojena kabelem 65 metrovým bude bloková stanice o příkonu 3 kW a osvětlení. Představa investora je, že se kabel pouze nasvorkuje v nějaké skřínce a je to. Proto se ptám na odjištění průřezů, umístění proudového chrániče a pod. Kabel 4*25 je jištěn nožovkama 32A. Název: Re: Změna průřezu se musí jistit? Přispěvatel: Jiří Fuksa 13.08.2006, 21:09 To: Vavřík Název: Re: Změna průřezu se musí jistit? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 14.08.2006, 00:25 Pokud vedení nebude delší než 3 metry platí stále? Název: Re: Změna průřezu se musí jistit? Přispěvatel: "Josef Vavřík" 14.08.2006, 08:10 TO: Fuksa Název: Re: Změna průřezu se musí jistit? Přispěvatel: Jiří Fuksa 15.08.2006, 22:05 To: Vavřík Název: Re: Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení? Přispěvatel: KORTALL 15.06.2008, 10:03 To:Hejčl : ano doopravdy to není práce pro amatéra
To Fuksa : Ano proudový chránič až nakonec a snížit jištění na celou trasu na pořadavek nejslabší části vedení. a nasvorkovat v krabici jak říká projektant - chytrý chlapec! |