Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Vlastimil Sep 25.01.2022, 02:54



Název: Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
Přispěvatel: Vlastimil Sep 25.01.2022, 02:54
Případně co tomu brání? Rozvaděč venku pod střechou a někde jsem pilně četl cosi o elektrolýze.


Název: Re: Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
Přispěvatel: František Šohajda 25.01.2022, 12:16
Výrobce musí mít povoleno zapojit Al+Cu vodiče....
Podívejte se do katalogu. ;)


Název: Re: Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.01.2022, 18:31
Elektrolýza, elektrochemick á koroze je tak trochu spojena s vlhkostí.
Proto je třeba podle prostředí, kde bude rozvaděč nebo jiné zařízení umístěno, zvolit podle vnějších vlivů správný (dostatečný) stupeň krytí IP

jinak souhlas s kolegou


Název: Re: Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
Přispěvatel: Václav Třetí 25.01.2022, 23:55
Základní můstek je v těchto případech mosazný, takže ten nemá s hliníkem obvykle problém,  potíže mohou způsobovat nevhodně upravené šroubky, které vodiče nadměrně poškozují. Homologace pro hliník by byla dobrá, ovšem s ním se již moc nepočítá, tak jí dělá pro své výrobky minimum výrobců.