Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  PROFI zóna.
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být ovládání čerpadel přes trafo?  (Přečteno 12615 krát)
Brchel Josef
« kdy: 08.06.2009, 20:18 »

Z rozvaděče jsou napájeny 2 čerpadla se střídavým chodem, temperování rozvaděče (150W),  vysílač, měření průtoku.
Čerpadla jsou spouštěna přes plováky.

Musí být ovládání v daném případě přes trafo?

#105# Opravil jsem e-mail autora v profilu na aktuální. Doplnil jsem otázku v předmětu. Druhou jsem smazal. Čtěte pravidla prosím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 10.06.2009, 11:21 »

To : Brchel Josef

Pokud to zařízení má charakter strojního zařízení, tak ta ovladačka musí být přes trafo. ČSN EN 60204-1, ed.2, Červen 2007, článek 9.1.1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.06.2009, 22:52 »

Z rozvaděče jsou napájeny 2 čerpadla se střídavým chodem, temperování rozvaděče (150W),  vysílač, měření průtoku.
Čerpadla jsou spouštěna přes plováky.

Musí být ovládání v daném případě přes trafo?

#105# Opravil jsem e-mail autora v profilu na aktuální. Doplnil jsem otázku v předmětu. Druhou jsem smazal. Čtěte pravidla prosím.
Má motor 3kW ?  Potom se musí použít oddělovací trafo. V otázce je málo údajů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Brchel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.07.2009, 21:08 »

Ještě k mému dotazu na umístění traf v ovl. obvodu. 'CSN 332200 čl.3.3.5 definuje strojní zařízení. Čl. 9.1.1 říká kde trafa v ovl. obvodu nejsou potřeba. Jeli v provozu jeden pohon pak je vše jasné. Výrobna má několik samostatných pohonů napájených z jednoho rozvaděče a prakticky odpovídá čl. 3.3.5 ČSN 332200 na př. čerpadla, míchadla a výrobek je čerpán do zásobníku. Zde nastává problém, kdo rozhodne zda se jedná o několik samostatných pohonů, nebo se zařízení posoudí podle čl. 3.3.5. Investor žádá jednoduchost, bez ovl. traf a revizní technik si nechce dělat problémy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.07.2009, 23:55 »

A co na to říká projektová dokumentace celého výrobního zařízení?
Nebo investor nežádá projekt?
A revizák také nežádá projekt? To si ale potom zadělává na problémy i kdybyste tam dal traf deset!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.07.2009, 01:09 »

Nějaká čerpadla rozhodně nemou mít charakter strojního zařízení, pokud nejsou součástí nějakého stroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 02.07.2009, 01:39 »

TO: Josef Brchel
No já teda nevím, kterou normu ČSN 33 2200 máte, ale tu co mám doma, Vámi uváděné články nemá vůbec. Ta z 28. 3. 1985, uvedený článek 3.3.5,. Vůbec nemá.  Oddíl 3, se týká výstrahy, označování, technická dokumentace, takže definice strojního zařízení tam vůbec není uvedena!!!
Článek 9.1.1.,  tam vůbec nemám.  Šok
Článek 3.3.5. tato norma vůbec nemá. Šok
Já mám další v řadě ČSN EN 60 204-1, z října 1995, která nahrazuje ČSN 33 2200 část 1, z 15. 2. 1988 v celém rozsahu.
Vámi uváděné články, nemá ani norma z 28. 3. 1985, a ani norma z 15. 2. 1988. Takže já se ptám, kde jste Přišel k těmto článkům??

TO: Miloslav Dunda
Vaše tvrzení se zakládá na čem?
Pouze na Vašem pohledu???

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.07.2009, 02:04 »

Pane Miroš, nikoliv na mém pohledu ale řeč byla všeobecně o čepadlem. Pokud to bude kalové čerpadlo nebo čerpadlo ve studni, tak to určitě není strojní zařízení. Pokud po bude hydraulická nebo vakuová pumpa, která je součástí nějakého strojé, tak to je potom jiná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #8 kdy: 02.07.2009, 11:47 »

Citace
Z rozvaděče jsou napájeny 2 čerpadla se střídavým chodem, temperování rozvaděče (150W),  vysílač, měření průtoku. Čerpadla jsou spouštěna přes plováky. 
Odpověděl jste si sám otázkou. To není jen o zapnutí čerpadla na zalévání zahrady, ale rozvaděč obsahuje (viz výčet v dotazu) i další prvky automatizace. (jak je např. řešeno spínání těmi plováky - mají silové, nebo jen pomocné kontakty, průtokoměr cosi blokuje ?)  Podle toho se rozhodněte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Brchel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 04.07.2009, 13:20 »

V jímce jsou 2 kalová čerpadla 3 kW, v provozu je jedno čerpadlo. Ovládání přes plováky (ne silově),  měří se jen průtočné množství na výtlaku čerpadla. rozvaděč je umístěn venku v obezděném přístavku a proto temperování rozvaděče. Vysílač je samostatný rozvaděč s napájením 230VAC, je určen jen k signalizaci provozních a poruchových stavů do dispečinku. ČSN 332200 uvádí v příloze jako strojní zařízení čerpadla.
Dotaz zní: musí být ovl. trafo, když amo mám k němu připojit vysílač a temperování?
Dik za odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 06.07.2009, 19:14 »

TO: Josef Brchel
Odpověď na váš dotaz zní – ano, ovladačku přes trafo.
Doporučuji vám vysílač a temperování zapojit zvlášť, třeba na druhé trafo, né z trafa pro ovládání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Josef Brchel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 06.07.2009, 21:27 »

Na doplnění : norma ČSN 332200 ed2 červen 2007. Definice strojního zařízení je pod čl.3,35 nikoli 3.3.5. Jsem již důchdce a promiňte za přelkep. S odpovědí jsem spokojen budeli mít někdo jiný názor rád si přečtu.
 poklona  všem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.