Uvedená svářečka musí být připojená pětikolíkovou vidlicí do pětikolíkové zásuvky.
Pak určitě nebude nikomu nic vyhazovat.
Modrý a zeleno/žlutý vodič nesmí být spojené. Používání ochranného kontaktu (PE) jako PEN u čtyřkolíkových zásuvek je i mezi elektrikáři hodně rozšířený nešvar. Podotýkám, že to NIKDY nebylo správné. Ve čtyřkolíkových zásuvkách nikdy nebyl kontakt PEN, vždy jen PE, bez ohledu na to, že může být do zásuvky připojen vodič PEN. Pokud je zásuvka 400V připojená přes proudový chránič, bude chránič vypínat.
Pro lepší pochopení, proč je to špatně - je to jako byl ze zásuvky 230V připojen spotřebič z kontaktu pro fázi a z ochranného kolíku.
Před nějakým časem zde proběhla diskuze, jestli je nutné používat pětikolíkové zásuvky. Uvedená svářečka vám na toto dává odpověď.
Zabývám se kromě jiné i montážemi, pokud např. v RD majitel požaduje čtyřkolíkovou zásuvku, protože má všechny spotřebiče osazené čtyřkolíkovými vidlicemi, bez nějakého dlouhého přemýšlení mu požadovanou zásuvku namontuji. Přívodní kabel ovšem vždy použiji pětižilový, tak aby bylo možné později bez problémů zásuvku vyměnit.