Chápu, že jeden z nich je "pracovní" vodič, ale co vím tak práce nezabijí ale rozdíl napětí může.
I tak na to lze pohlížet. U vodičů, které jsou pracovní právě vlivem oné "práce" (tedy protékajícího proudu) rozdíly napětí mohou vznikat. Při standardním provozu si to můžete představit jako 3 rezistory, spojené do série, kdy 1. definuje odpor vodiče L, 2. odpor zátěže a 3. odpor vodiče N. V ten okamžik můžeme prohlásit, že na zátěži, na svorce N už není 0V, jako na kostře, kde bude připojeno PE vodičem, kterým neprotéká proud. Může tam být téměř 0V ale ne zcela, protože vodič N prostě nějaký odpor vždy mít bude. V ten moment už můžete začít vyvozovat, že N, PE a PEN opravdu není totéž.
Při přerušení vodiče N (PEN v případě TNC) se nám v našem děliči 3. odpor úplně rozpojí, čímž přes odpor vodiče L a zátěže přijde na svorku N (na zátěži) celé síťové napětí. Máme-li zapojeno tří-vodičově (s PE na kostře), jsme zatím v pohodě, přístroj pouze nefunguje, nic nám nehrozí. Máme-li zapojeno dvou-vodičově (s PEN na kostře), máme na obalu přístroje 230V a velký problém.