Název: Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva? Přispěvatel: Kamil Böhm 26.03.2009, 22:33 Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?
Název: Re: Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva? Přispěvatel: Vladimír Kadlec 27.03.2009, 18:31 Normy tento problém přímo neřeší, pouze je stanoveno, že před rozvaděčem by měl být volný prostor o min. hloubce 80 cm.
Název: Re: Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 27.03.2009, 19:48 A co určení vlivů okolního prostředí? V kotelně je všeobecně vyšší prašnost. (!)
Název: Re: Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva? Přispěvatel: ALCR 27.03.2009, 21:37 Pokud možno doporučuji do kotelny na tuhá paliva ani do skladiště tuhých paliv nedávat rozvaděče a vůbec tam dávat pokud možno co nejméně el. zařízení těch nezbytně nutných a to kuli velké prašnosti, za pár let jsou totiž na odpis.
Jinak výrobce kotle by měl mít v návodu pro montáž stanovenu vzdálenost ve které nesmí být kuli teplu od kotle nic instalováno (tudíž ani rozvaděč) + před rozvaděčem musí být manipulační prostor min. 80cm. Vše ostatní se při volbě materiálu a montáži řídí dle vnějších vlivů, teplo, prach, .... Vypínače, zásuvky, svítidla a případně i ten rozvaděč pokud se rozhodnete ho tam opravdu dát každopádně v prachotěsném provedení. |