Dovolím si pouze doplnit výše uvedené:
ČSN 33 2000-5-53 ed. 2
531.3 Proudové chrániče (RCD)
531.3.1 Obecně
Proudový chránič musí zajistit odpojení všech živých vodičů chráněného obvodu.Senzorem proudového chrániče (RCD) nesmí procházet ochranný vodič s výjimkou případů, kdy je vedení
ochranného vodiče tímto senzorem nevyhnutelné, např. v případě pancéřovaných kabelů. V takových výjimečných
případech musí ochranný vodič procházet senzorem znovu, ale v opačném směru. Ochranný vodič musí
být izolovaný a nesmí být uzemněný ani u prvého ani u druhého průchodu senzorem.
Proud ochranným vodičem nesmí přispívat k měření reziduálního proudu.
ČSN 33 2000 -1 ed. 2
312.1 Uspořádání vodičů a uzemnění sítí
POZNÁMKA Popsané uspořádání vodičů v této kapitole není úplné. Zde jsou obsaženy příklady typického uspořádání. Doporučuje
se, aby CENELEC vypracoval popisy možných uspořádání vodičů.
V této normě jsou popsána následující uspořádání
živých vodičů v normálních provozních podmínkách:
312.1.1
Vodiče vedoucí proud v obvodech