Už jsem se s tímto také setkal.
Ve vrtu bylo instalované klasické elektrodové snímání hladiny. Mosazné elektrody se po nějaké době úplně rozpadly, materiál byl tak degradován, že se dal rozdrobit v ruce jako perník ...
Výměna za nerezové elektrody moc nepomohla, vydržely sice déle, ale po nějaké době se pokryly vrstvou čehosi a opět to nefungovalo.
Zkoušeli jsme i jiné systémy, ale nic uspokojivě nefungovalo.
Voda tedy pitná určitě nebyla, byla čímsi cítit, používala se jen jako užitková.
Po nějaké době to provozovatel vzdal a připojil se na místní vodovodní řád. Kromě neustálých problémů se snímáním hladiny ta voda velmi rychle ničila ventily a vodovodní baterie.
Podle mého soudu ta zrychlená koroze souvisela s procházejícím proudem, ale jistotu v tom nemám.
Určitě nebude od věci zkusit, jestli ochranným vodičem od čerpadla neprochází nějaký proud. Jinak řečeno, může to opravdu souviset se špatným uzemněním.