Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Jirka Brichta 07.07.2011, 22:45



Název: Jak správně instalovat pračku v koupelně?
Přispěvatel: Jirka Brichta 07.07.2011, 22:45
 Stačí skutečně jen zapojení pračky v koupelně v bytě v zoně 2 s prostředím ne trvale vlhkým do samostatné zásuvky, jištěné proudovým chráničem? Slyšel jsem od , ,Znalců´´,že chráničem být jištěná již  nemusí? Pravdou je častý problém, když ani ne příliš stará pračka, začne shazovat chránič. Od kondíků a dál nenajdete nic.  >:( A mělo by nějaký další ochranný smysl, pospojit kostru pračky ?


Název: Re: Jak správně instalovat pračku v koupelně?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.07.2011, 17:31
Tak od takových znalců se raději držte dostatečně daleko a už vůbec se neřiďte jejich radami  (zle)
Obvod pračky je jištěný předřazeným jističem, zpravidla 16A-B. Proudový chránič je pak další,  doplňková ochrana, která je NEZBYTNÁ!
To, že chránič vybaví u celkem nové pračky, je jasným znamením, že pračka prostě není v pořádku. Nadávat na chránič je opravdu velice nemístné. Je potřeba odstranit závadu a tím zaručit bezpečnost jejího užívání. Stačí trochu vlhka v obvodech a chránič je venku. A kde se vlhko vzalo? Je třeba řešit odpověď na tuto otázku a ne to, že odstraníme ochranu.


Název: Re: Jak správně instalovat pračku v koupelně?
Přispěvatel: Mirek Vašák 08.07.2011, 22:03
Tak tak. Já osobně říkám chrániči hlásič poruch a je dobře,že tak funguje. Ono opravdu vlhko jistič nevybaví a to může být životu nebezpečné.Chr ánič toto umí poznat a hlásí,že něco není v pořádku. Stalo se mi u sporáku,že padal chránič a bez chrániče fungoval normálně. Po proměření megmetem jsem zjistil,že má špatný izolační stav a pak už je jen otázka času kdy začne "kopat"


Název: Re: Jak správně instalovat pračku v koupelně?
Přispěvatel: Daniel Reiský 08.07.2011, 22:58
Proudový chránič je pak další, doplňková ochrana, která je NEZBYTNÁ!

 (jednicka)

Sám jsem instaloval do svého RD 4ks chráničů a mám na nich celou instalaci, včetně boileru, světel apod. V případě správného zapojení, rozfázování problémových spotřebičů (tepelných) ve vlhkých prostředích, opravdu chránič vybaví jen při problému a to je dobře. Stává se, že někdy tvrdošijně padá, ale to je téměř vždy způsobeno vinou špatného zapojení, nebo výrobní vady apod.
A ty Vaše "znalce" je třeba nakopat do ř..i .,  nebo to za nás udělá elektrika, které zcela evidentně "rozumí a mají potřebnou kvalifikaci".   (doh) (fool) (wall) (zliskat) (ssur)


Název: Re: Jak správně instalovat pračku v koupelně?
Přispěvatel: Václav 3 09.07.2011, 08:45
Chránič, jak tady již někdo napsal, je hlásič poruch a já osobně to považuji za velkou výhodu, protože pokud se mi ozve chránič, vím že se něco děje, mohu se na to připravit (pokud nemám jeden na celý dům a nedaří se mi identifikovat místo, kde je problém) a nejsem překvapen poruchou důležitého zařízení v nevhodnou dobu. Mnohdy mi také chránič uspoří dost nákladů na opravu, která je díky včasné identifikaci daleko menšího rozsahu.

Já zafungování chrániče přirovnávám k telegramu od nepříjemné tchýně, pokud ho pošle, mám možnost se na její návštěvu připravit ...  (dance)


Název: Re: Jak správně instalovat pračku v koupelně?
Přispěvatel: Jaroslav Naar 09.07.2011, 21:00

Proudový chránič je opravdu dobrá věc.
Sestře jsem instalovat 3ks 3fázových 30mA a rozdělil elektroinstala ci domku na tyto 3 chrániče.
Jeden na obytnou část domku, druhý na tepelné čerpadlo a přímotopy a třetí na dílnu a čerpadlo do vrtu a venkovní světla a zásuvky a nechal jsem v rozvaděči prostor a možnost případně přidat  další chránič.
Ale nebude to potřeba.
Chrániče se již zaplatili asi 3 měsíce po instalaci.
Ten co je na čerpadlo do vrtu občas vyhazoval a tím jsem našel závadu prošoupaného kabelu do vrtu až na fázi vodiče, firma špatně spustila čerpadlo do vrtu.
Byl tam svod na hranici vybavovacího proudu chrániče.
Firma v záruce nechala vyměnit kabel u čerpadla a bůch ví, kdy by se na to jinak přišlo. Oprava by stála přes 3 a půl tisíce což byla cena 3ks 3f chráničů před asi 5lety.
Jinak nikdy žádný nevybavil, jen když měl.