Název: Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt? Přispěvatel: handy2 25.11.2021, 18:22 Chtěl bych si ověřit svůj předpoklad. Přestal nám vypínat bojler a kotel po aktivaci vt. Relé ovládané HDO a ani kontrolka v rozvaděči nezhasne. Pokud je aktivní nt, tak na spínací části relé (zapojeno na L1 pro N, relé pak spíná L2), naměřím ~230V, po aktivaci vt však není napětí 0V (čekal bych, že se na N vodič propojí v elektroměru L1), ale cca ~167V, relé se tak nikdy nevypne. Kde by mohl být problém? Je někde porušený N vodič spínaný elektroměrem? Vše ostatní se zdá být v pořádku, proudový chránič nevypadává, na N a PE svorkách v rozvaděči je 0V. . Název: Re: Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt? Přispěvatel: Peter Munka 26.11.2021, 09:46 Elektromer neprepina HDO vodic medzi N a nejakym L. Vo vysokom tarife to proste "visi vo vzduchu". Merat voltmetrom nie je spravna metoda, ma vysoky vstupny odpor a vysledky nie su pouzitelne.
Název: Re: Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt? Přispěvatel: Jirka Údržbář 26.11.2021, 14:09 Nedošlo u vás k přepojení relé (stykače) bojleru na N vodič z HDO, který je určen pouze pro kotel?
Pokud ano, máte obě relé (stykače) napájené ze stejné fáze? Název: Re: Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt? Přispěvatel: Václav Třetí 26.11.2021, 15:22 Správné zapojení cívky stykače ovládané HDO: trvalý přívod fáze L1 přes jistič 2 až 6A (ta která je na této pozici v elektroměru) na jeden vývod cívky, druhý vývod je veden modrým vodičem na HDO a spínán na N. Pokud jsou stykače dva (kotel a boiler, nebo dva boilery), měly by být oba napájeny ze stejné fáze a stejného jističe. Nejčastější chyba vzniká při použití dvou stykačů na dva boilery ve dvou různých rozvaděčích, kdy dojde k použití jiné fáze a v okamžiku vypnutí tarifu zůstanou obě cívky zapojeny v serii mezi dvě fáze a stykače nemohou odpadnout. Zároveň hrozí poškození cívky stykače s menším odběrem, protože na ní se soustředí větší napětí, je přetížena a přehřívá se. Tento problém je zřejmě váš případ. Problém mohl vzniknout pouze při zásahu do elektroinstala ce ovládání stykačů. Vyměňte elektrikáře!
|