Název: Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku? Přispěvatel: Pavel Lukas 07.03.2006, 13:21 měl bych ještě jeden dotaz na který jsem narazil při elektroinstala ci domu.. Musí být v rozvodné skříni v samostatně stojícím RD hlavní jistič? (Hlavní jistič B25 je umístěn společně s elektroměrem v kiosku v plotě na hranici pozemku, dále veden přívod do rozvodné skříně) Název: Re: Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku? Přispěvatel: Pavel Lukas 07.03.2006, 13:23 Případně ještě je samozřejmě možnost pro případné vypnutí celého domu osadit rozvodnou skříň hlavním vypínačem ne? Název: Re: Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku? Přispěvatel: František Jiráček 07.03.2006, 14:24 Myslím si, že bytový rozvaděč do 25A nemusí mít ani hlavní vypínač. Název: Re: Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 07.03.2006, 14:44 Hlavní jistič v rozvaděčích je předepsán pouze jako hlavní jistič pro odběrná místa, tedy před elektroměrem. V podružných rozvaděčích hlavní jistič žádná norma ani jiný předpis hlavní jistič nepožaduje. Název: Re: Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku? Přispěvatel: Milan Karvánek 07.03.2006, 15:43 navážu na pana Jonáše > Nicméně instalovat do domovního rozvaděče RD hlavní vypínač je velice šikovné, zvláště pak, když hlavní jistič je instalovaný až v elektroměrovém rozvaděči v pilíři oplocení. Tedy abych nemusel v případě potřeby nebo dokonce nouze letět ven na ulici a tam otevírat rozvaděč a vypínat.
Název: Re: Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 07.03.2006, 17:41 1) nemusí Název: Re: Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku? Přispěvatel: Petr Doležal 07.03.2006, 19:49 Dobrý dotaz. Obecně se velice často používá jistič jako hlavní vypínací prvek na přívodech. Je potom "přejističováno" a selektivita je v čudu. A to platí obecně i v průmyslu. Avšak:
Pokud má nějaký jistič chránit mimo přívodní kabel též vnitřek podružného rozvaděče, musí se počítat s odpovídajícím vydrátováním až k nejbližšímu dalšímu jistícímu prvku. O vypínačích již bylo psáno. Název: Re: Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku? Přispěvatel: Pavel Lukas 07.03.2006, 22:13 neslo by to prosim jeste jednou trosku srozumitelneji? (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) Název: Re: Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku? Přispěvatel: Milan Karvánek 07.03.2006, 23:05 Předposlední věta pana kolegy Doležala je určena výrobcům rozvaděčů, tím se netrapte. Do RD stejně musíte koupit hotový výrobek odpovídající dle přísl. zák. do prostor s laickou obsluhou.
Název: Re: Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku? Přispěvatel: Petr Doležal 07.03.2006, 23:10 Na vysvětlenou, např.toto řazení: jistič před elměrem 63A, elměr, kabel Cu10 ve vlhké zemi, vstupní svorky, drát k vypínači, vypínač, drát na přípojnici, přípojnice, dráty na vývodové jističe. Ty všechny dráty musí "ujistit" jistič 63A. U drátů svorky-vypínač a vypínač-přípojnice by asi problém nebyl, protože musí přenést proud 63A a na zkrat asi vyhoví. Ale drát z přípojnic na vývodový jistič (třeba 10A) by někdo mohl dát Cu1,5 s tím, že za jističem taky pokračuje Cu1,5. A ta Cu 1,5 před vývodovým jističem by byla tím pádem jištěná právě a jen tím elměrovým jističem 63A !
Snad jsem vystihl podstatu problému. P.S. po kolegovi Karvánkovi: Pravda, je to problém výrobce, ale budiž mi omluvou, že jsem v zajetí projekčních návrhů při specifikacích materiálů při rekonstrukcích přímo na stavbě, kdy do projektu předepisuji i takový spojový materiál. Nedělám si totiž iluze o schopnostech některých montážních firem, které nemají přípravu práce či technickou kancelář a u nichž by se mi to vrátilo jako bumerang čím to mají udělat a ještě řeknou, že projekt je nekvalitní. Název: Re: Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku? Přispěvatel: Josef Dolejšek 08.03.2006, 07:35 Dooručuji jako hlavní vypínač domovní rozvodnice použít vypínač, který vypadá jako jistič, např. ASN od OEZ-tu (on to vlastně jistič je, jenom nemá namontovaná střeva). Název: Re: Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku? Přispěvatel: Petr Doležal 08.03.2006, 09:38 To Dolejšek: přesně tak
Název: Re: Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku? Přispěvatel: Miroslav Bardoděj 08.03.2006, 09:40 Podle mého názoru (a i M. Karvánka) se jedná především o věc praktickou: Pokud se jedná o bytovou rozvodnici s tím, že elektroměr a jistič před ním je na chodbě (vzdálen pár metrů), tak není nutné hlavní vypínač osazovat. Pokud by byl použit "německý" model bytového domu s měřením v jedné místnosti pro všechny odběry (nejspíše někde v suterénu), tak tam bych vypínač doporučoval osadit. Stejně tak, když se musí jít do kiosku v oplocení. Název: Re: Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 08.03.2006, 11:25 To:Bardoděj - I když se jistič napovrchu tváří jako vypínač, vypínač je vnitřně konstruován jinak! Doporučuji prohlédnout katalogové listy výrobků. Název: Re: Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku? Přispěvatel: Miroslav Bardoděj 08.03.2006, 12:52 Já tedy nevím, když mám před elektroměrem jistič 25B, na vstupu rozvaděče jistič 40B (ve funkci příležitostnéh o vypínače) a pak mám normálně jištěné okruhy (např. zásuvkové jističem 16B), tak co mi kde jak narušuje selektivitu ? Název: Re: Musí být v rozvaděči RD hlavní jistič? Nestačí mít hlavní jistič v kiosku? Přispěvatel: Georgis Fasulis 16.03.2006, 14:56 To Bardoděj: Nikde, vše v cajku :-) |