« Odpověď #2 kdy: 14.01.2019, 22:17 » |
|
ČEZu je šumafuk jaký máte podružný rozvaděč.Budou po vás požadovat revizi elektroměrovéh o rozvaděče.Ten bude muset odpovídat připojovacím podmínkám ČEZu a zrovna tak i jeho umístění.Reviz e elektroinstala ce v domě je nezajímá.Ta by měla zajímat vás.
|
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 14.01.2019, 23:30 » |
|
ČEZ mě nutí do přemístění elektroměru (4Q pro FVE) na venkovní stranu domu. Je nutné původní rozvaděč (5 let starý), který je i s podružnou částí, kde jsou jističe, vyměnit?
Jak vas nuti? Cim argumentuje? 5 let neni tak dlouha doba na to, aby si rozmysleli ze ne to spatne. Byla ted provedena nejaka manipulace/uprava rozvadece? Pokud je to zaplombovano a vy nepotrebujete nic menit tak vas nemohou donutit dat ER ven. Pokud provadite zmenu - zmena sazby, priprava ma 4Q elmer, zvyseni rezervovaneho prikonu etp, tak vas presun nejspise nemine.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 15.01.2019, 06:03 » |
|
ČEZ mě nutí do přemístění elektroměru (4Q pro FVE) na venkovní stranu domu. Je nutné původní rozvaděč (5 let starý), který je i s podružnou částí, kde jsou jističe, vyměnit?
Ale ale... však jste tvrdil že to máte dohodnuté: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,36137.72.htmlJá vás na to varoval zpočátku...
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 15.01.2019, 06:09 » |
|
Nepopírám že stávající umístění je možné v daném případě, když to povolí.
Viz. PP:
Způsob umístění a zapojení měřicího zařízení musí být zákazníkem nebo jeho zástupcem projednán s pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s., před započetím elektroinstala čních prací. Pokud nebyla tato zásada dodržena a umístění, popř. zapojení měřicích zařízení neodpovídá ustanovením zákona č.458/2000 Sb., v platném znění a těmto Připojovacím podmínkám, není povinností ČEZ Distribuce, a. s., osadit měřicí zařízení a započít dodávku elektřiny. U nových odběrných míst, před navýšením proudové hodnoty hlavního jističe, před změnou sazby související se změnou charakteru odběru (např. instalace elektrického vytápění) na stávajících odběrných místech je nutno předem podat žádost o připojení/změnu rezervovaného příkonu a uvést požadovanou velikost proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. Změny je možné provádět až na základě uzavřené smlouvy o připojení/smlouvy o smlouvě budoucí o připojení a v souladu s Technickými podmínkami připojení ve smlouvě obsaženými.
Obecně platí ta zásada, že umístění měřícího zařízení při rekonstrukci určuje distributor.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Tomáš Kostečka
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 15.01.2019, 08:03 » |
|
Děkuji za odpovědi. Ano jedná se o výměnu elměru za 4Q a změnu sazby. Jsem smířený s přeložením na fasádu. Doufám, že starý rozvaděč nebudu muset upravovat, bude v něm jen nepoužítá elektroměrová část.
Jen mám problém, jaký rozvaděč na nový elměr použít. V technických podmínkách připojení mám toto: 1. Elektroměrový rozvaděč bude v provedení pro osazení 4q měřením
2. V případě vícetarifní sazby s podmínkou blokování spotřebičů (budu mít bojler na přebytky z FVE s tím, že v zimě pojedu na NT) odběratel nainstaluje do elektroměrovéh o rozvadeče ovládací relé s parametry dle platných připojovacích podmínek.
Ad.1 - nenašel jsem žádný rozvaděče, který by měl jasně napsáno pro montáž 4Q elměru. Chápu, že je potřeba dodržet velikostní podmínky uvnitř, ale je ještě něco jinak, když se dává 4Q elměr?
Ad.2 - s použitím 4Q elměru odpadá nutnost použití HDO přijímače - má již v sobě. Tedy se použije jen relé, ovládané N vodičem z elměru a L z 6A jističe před měřením na 1L. Problém je, kam s tím relé. U rozvadečů z Holoubkova je v pravém dolním rohu DIN lišta, kde se vejde 1F jistič pro HDO, 3F jistič hlavní, N můstek a svorky. To je vše.
Ad.2.2 - nikde nejsou uvedene parametry toho relé. Chápu, že cívka na 240V, ale je třeba něco dalšího? Já s tím budu posílát jen 24 V do PLC, nepotřebuji nějaký výkon na kontaktech. Nejlepší by bylo, kdyby mě dali rovnou N vodič z elměru a já si ho prodloužím k sobě do podružného rozvaděče. Neřešil bych místo na DIN liště.
|
|
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 15.01.2019, 08:23 » |
|
Ano vypadalo to tak, ale včera mě přišel návrh smlouvy o připojení a v technických podmínkách je uvedena ta přeložka. Budu mít ještě jednání s pracovníkem Měření, ale nepředpokládám, že je zlomím. Kdyby rozvaděč uvnitř splňoval dnešní požadavky, asi bych na to tlačil více.
To je právě to, co je ve smlouvě, to je směroplatné. rozvaděčů je spousta. Myslím že je vhodné to celé zadat firmě, která po ukončení prací vystaví RZ. Rozvaděč na míru není problém zadat, firma někoho v okolí jistě má. Dobré zkušenosti jsou například s Arova servis, vypňte jim poptávkový formulář anebo zavolat rovnpu p. Bízovy.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|