Název: Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač? Přispěvatel: Martin H. 10.03.2010, 15:51 Rozvádzač v plechovej skrini zapustenej do steny sa nachádza bezprostredne nad ekvipotenciáln ou svorkovnicou. Hlavné uzemnenie je preto pripojené zdola, všetky ostatné káble vrátane prívodu sú do rozvádzača privedené zhora z medzistropného priestoru. Ide o rodinný dom v štádiu výstavby.
Existuje nejaký dôvod proti tomu, aby vodiče hlavného pospájania viedli z ekvipotenciáln ej svorkovnice priamou cestou cez priestor skrine rozvádzača ďalej k miestam pripojenia ? #116# Název: Re: Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač? Přispěvatel: XXX 16.03.2010, 19:09 Existuje nejaký dôvod proti tomu, aby vodiče hlavného pospájania viedli z ekvipotenciáln ej svorkovnice priamou cestou cez priestor skrine rozvádzača ďalej k miestam pripojenia ? Neexistuje.#116# Název: Re: Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.03.2010, 20:14 V pohodě. Nemusí se tvořit zvlášť trasa kvůli pár tkaničkám.
|