Název: Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla? Přispěvatel: Mára Václav 09.03.2009, 16:05 V melioračních ale i domácích studnách jsou používána ponorná čerpadla, která jsou neustále pod vodou. Jaký musí být minimální izolační odpor těchto čerpadel?
#116# Název: Re: Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla? Přispěvatel: Miroš Jan 09.03.2009, 21:06 TO : Mára Václav
Dle ČSN 33 2000-6, tab. 6A, je minimální izolační odpor 1 Megaohm. ;) Název: Re: Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.03.2009, 21:16 Ano, podle normy min. 1 MOhm, ale pokud klesne izolační odpor až k této hranici, bývá to neklamná známka brzkého konce ...
Celkem běžné (u starších čerpadel) bývají hodnoty řádově v desítkách MOhm. |